Ситуация: имеется старый кирпичный дом. Демонтированы "до кирпича" старые штукатурные оконные откосы, демонтированы старые оконные рамы и утеплитель, установлены новые пластиковые окна.
После установки окон, между краем рамы пластикового окна и кирпичем - зазор 50-60 мм.
Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Мне схема кажется рабочей, но на практике никогда не встречал откосов из газобетона (хотя у частных домов из газобетона все откосы - из газобетона ))).
В общем, как думаете, есть какие-нибудь риски в схеме?
Естественно, перед можнтажем газобетонных блоков к кирпичу - все прогрунтовать, а также проверить чтобы не дуло из щелей.
Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
BV, так и газобетон, и гипс пропускают водяной пар.
Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?
Pavel-remont написал:
Получается, что полностью штукатурные откосы - тоже нельзя?
В кирпичном доме - лучше не надо, если не сможете обеспечить пароизоляцию поверх. Где-то прокатывает, а где-то стена внутри сыреет.
Посмотрите распределение температур и влажности в кирпичной стене рядом с окном - яндекс картинки
Ситуация: имеется старый кирпичный дом. Демонтированы "до кирпича" старые штукатурные оконные откосы, демонтированы старые оконные рамы и утеплитель, установлены новые пластиковые окна.
После установки окон, между краем рамы пластикового окна и кирпичем - зазор 50-60 мм.
Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Мне схема кажется рабочей, но на практике никогда не встречал откосов из газобетона (хотя у частных домов из газобетона все откосы - из газобетона ))).
В общем, как думаете, есть какие-нибудь риски в схеме?
Естественно, перед можнтажем газобетонных блоков к кирпичу - все прогрунтовать, а также проверить чтобы не дуло из щелей.
Pavel-remont, При утеплении оконных откосов с наружной стороны клеите фасадный пенополистирол ППС-16Ф, причём пенополистирол должен заходить на оконную раму на 15 мм, упираться в предварительно приклеенный к оконной раме элемент примыкания с сеткой
При утеплении оконных откосов изнутри используете аналогичную технологию, но вместо фасадного пенополистирола используете предварительно зашкуренный ножовкой экструдированный пенополистирол ЭППС. Внутри ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция. Дальше наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, втапливаете уголки с сеткой и т.д.
Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
BV,
Это рабочий вариант!Миллионы окон так стоит , и ничего. Закон монтажного шва оконного - изнутри плотней чем снаружи, в этом случае он соблюдается.
Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
BV,
Это рабочий вариант!Миллионы окон так стоит , и ничего. Закон монтажного шва оконного - изнутри плотней чем снаружи, в этом случае он соблюдается.
dizelO,
Как знакомо: "Мы всегда так делаем и ничего" ;)
Pavel-remont написал:
Чтобы не штукатурить слоем 50мм, рабочие предлагают сделать откосы из газобетонных блоков шириной 50мм ("Бонолит"), а потом доштукатурить гипсовой штукатуркой 5-10мм. Верхний откос предлагают сделать из ГКЛ с утеплением.
Это не рабочий вариант. Откосы должны быть не только теплыми, но и не пропускать водяной пар.
BV,
Это рабочий вариант!Миллионы окон так стоит , и ничего. Закон монтажного шва оконного - изнутри плотней чем снаружи, в этом случае он соблюдается.
dizelO,
Как знакомо: "Мы всегда так делаем и ничего" ;)
BV,
Так обоснуйте в чём неправда, или просто поболтать во всех темах, и плевать шарю нешарю...
jekasus, может и могут. Только при толщине откоса 50-60 и 50 блоке угол рассвета будет близок к 90 градусам. Хотят наверное хоть мин. угол сделать штукатуркой
Pavel-remont написал:
Вижу в этом косяк установщиков окон, но ругаться поздно.
Реально нет косяка, у нас тоже часто такое бывает - при демонтаже старого деревянного окна есть непредвиденные дополнительные сантиметры мусора.
Новострой всегда легче...