05.08.2018 в 21:17:41

MaSeVi написал:

Gregserov написал: А можете пояснить чем это плохо?

Колодка м.б. на подсоединение только 3-х проводников: L, N, PE (но это я не могу утверждать точно), а это только 3 проводника. А Вам нужно 6.

Gregserov написал: значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?

Да...

MaSeVi, Колодки, колядки :) На трехполюсных рычжажных вагах в распайке развел , да - все. В случае чего неисправный агрегат легко отключить , второй останется работе .

0

Да, ни фига.

nikita_khristov
nikita_khristov
Местный

Регистрация: 22.11.2015

Москва

Сообщений: 102

05.08.2018 в 21:38:01

Добрый вечер! Думаю стоит не прислуживаться к словам мастера по кондиционерам, так как разумности в его словах нет. Этот мастер-представитель электриков, которые считают что АВ ставится исходя из мощности потребителя, а не исходя из проложенной линии, в случае если проводка уже проложена. АВ защищает линию, исходя из ее сечения, подбирается номинал АВ. Вам нужно руководствоваться тем, какое сечение имеет проложенная линия. В работе приточки от кондиционера и бризера от одной линии не вижу ничего страшного, так как мощность этих потребителей совсем небольшая, для использования, при проложенной по умолчанию линии на 2,5 мм2 .

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 23:11:45

dokar написал:

MaSeVi написал:

Gregserov написал: А можете пояснить чем это плохо?

Колодка м.б. на подсоединение только 3-х проводников: L, N, PE (но это я не могу утверждать точно), а это только 3 проводника. А Вам нужно 6.

Gregserov написал: значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?

Да...

MaSeVi, Колодки, колядки :) На трехполюсных рычжажных вагах в распайке развел , да - все. В случае чего неисправный агрегат легко отключить , второй останется работе .

dokar,

А можете переформулировать для непосвященных? )))

В распайке - это в распаечной коробке?

0
Gregserov
Gregserov
Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

05.08.2018 в 23:15:50

У меня получится на этой линии 2 соединения. Кабель был выведен на внутренний блок, он в комнате. От него проложили в штробу и заделали кабель идущий на балкон.

Теперь, если от колодок внешнего блока вести не надо, придется сделать еще одну клемму уже на балконе, и развести на кондей и приточку.

Это не критично, 2 соединения на линии?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21007

05.08.2018 в 23:16:31

Gregserov написал:

dokar написал:

MaSeVi написал:

Gregserov написал: А можете пояснить чем это плохо?

Колодка м.б. на подсоединение только 3-х проводников: L, N, PE (но это я не могу утверждать точно), а это только 3 проводника. А Вам нужно 6.

Gregserov написал: значит делать клемму до внешнего блока и разводить на 2 потребителя?

Да...

MaSeVi, Колодки, колядки :) На трехполюсных рычжажных вагах в распайке развел , да - все. В случае чего неисправный агрегат легко отключить , второй останется работе .

dokar,

А можете переформулировать для непосвященных? )))

В распайке - это в распаечной коробке?

Gregserov, Конечно. Но эта коробка должна быть доступна для обслуживания при таком варианте подключения.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

05.08.2018 в 23:19:58

Gregserov написал: Это не критично, 2 соединения на линии?

Было бы здорово, если балкон ещё был бы утеплён, плюс доступность обслуживания такого соединения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.08.2018 в 23:21:28

Gregserov написал: на кондиционер выведен кабель 3х2,5 от отдельного автомата 16А. Сам кондей ставлю сейчас, по прошествии года. За это время понял, что хочу еще приточку типа Бризарт 550, с нагревателем. Приточка будет на балконе. Есть желание посадить кондей и приточку на одну линию.

все норм, не волнуйтесь

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

lavrik_di
lavrik_di
Новичок

Регистрация: 05.08.2018

Москва

Сообщений: 14

05.08.2018 в 23:24:28

Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21007

05.08.2018 в 23:32:11

lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?

0

Да, ни фига.

lavrik_di
lavrik_di
Новичок

Регистрация: 05.08.2018

Москва

Сообщений: 14

05.08.2018 в 23:42:15

dokar написал:

lavrik_di написал: Это же кто вам посоветовал приточную установку от внешнего блока кондиционера запитать?

lavrik_di, А где вы увидели запитку от внешнего блока ?

dokar, в этом посту #6392533, а еще автор походу посчитал количество ват только одного блока кондиционера

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21007

05.08.2018 в 23:51:29

lavrik_di,Ещё раз, советы вижу до , а не после . По ваттам так же не придумывайте за автора .