Аватар пользователя
mr.shanky

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 7

11.08.2018 в 17:53:08

Добрый день. Нужна ваша помощь. Никак не могу разобраться с проточным нагревателем.

Итак, имеем 2 абсолютно новых нагревателя на 3.5 и 5 квт. При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд. Подключил к фильтру АРС, они его спалили.

Подскажите как быть? Оба нагревателя ведут себя одинаково. На счет розетки ничего не знаю, квартира съемная. Напрямую в розетку включать боюсь, да и не дотягивает туда.

Буду очень признателен за помощь.

П.с. Включаю их не одновременно, либо один, либо другой

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.08.2018 в 17:55:56

mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд

УЗО групповое (если да, то что за модель) или встроенные в в/н?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.08.2018 в 18:07:16

MaSeVi написал:

mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд

УЗО групповое (если да, то что за модель) или встроенные в в/н?

MaSeVi, А есть модели проточников со шнуровым УЗО?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.08.2018 в 18:17:31

mr.shanky, Тут помощь только одна , четкая картина электрики в квартире . Что за УЗО , где стоит , фото щитка и тд. И скорее всего понадобится замер токов утечки .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

11.08.2018 в 18:21:21

dokar написал: А есть модели проточников со шнуровым УЗО?

Упс, а слона-то я и не заметил)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2018 в 20:04:54

mr.shanky написал: УЗО отщелкивает через 15-30 секунд

фото УЗО :D , плс...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

11.08.2018 в 21:19:38

ZooZoo написал:

mr.shanky написал: УЗО отщелкивает через 15-30 секунд

фото УЗО :D , плс...

ZooZoo, Дифф под подозрением ? ;) :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2018 в 21:31:27

dokar написал: Дифф под подозрением ?

ну да...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
mr.shanky

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 7

12.08.2018 в 00:03:02

Фото всего того, что есть приложил. И да, я не очень шарю в электрике, но руки из нужного места растут. Если есть желание и возможность помочь советом, то буду благодарен. А если охота постебать то, что я что-то назвал не своим именем, то просьба оставить это при себе. Если советом будет вызвать электрика, то я его тоже приму.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.08.2018 в 00:09:16

mr.shanky написал: Если советом будет вызвать электрика, то я его тоже приму.

это нормально, на самом деле, хотя начать нужно пока вот с этого:

ZooZoo написал: фото УЗО :D , плс.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

12.08.2018 в 00:11:54

mr.shanky написал: Итак, имеем 2 абсолютно новых нагревателя на 3.5

Потребление 16А

mr.shanky написал: и 5 квт

Потребление 22,7А

mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд.

Срабатывает по перегрузке, поскольку рассчитано на 10А. APS так же рассчитан на 10А...

ZooZoo написал: это нормально, на самом деле, хотя начать нужно пока вот с этого:

Название темы - "Срабатывает УЗО на Pilot l при подключении водонагревателя." В пилоте нет УЗО, но есть защита от перегрузки...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

12.08.2018 в 00:13:24

ZooZoo написал: это нормально, на самом деле, хотя начать нужно пока вот с этого:

Название темы - "Срабатывает УЗО на Pilot l при подключении водонагревателя."

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

12.08.2018 в 00:19:34

mr.shanky написал: имеем 2 абсолютно новых нагревателя на 3.5 и 5 квт. При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд.

Это не УЗО, а ограничитель тока (на вроде компактного автомата), как написали выше обычно срабатывает при более 10А.

mr.shanky написал: На счет розетки ничего не знаю, квартира съемная. Напрямую в розетку включать боюсь, да и не дотягивает туда.

Лучше бы узнать про розетку, а то ведь можно и пожар устроить перегрузив линию или уже сработаю автоматы на входе в квартиру/комнату. А без УЗО водонагреватель при неисправности может и убить...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.08.2018 в 00:21:07

Alex___dr написал: Название темы - "Срабатывает УЗО на Pilot l при подключении водонагревателя." В пилоте нет УЗО, но есть защита от перегрузки...

ну не бывает ведь удлинителей с УЗО:

mr.shanky написал: При подключении к любому удлинителю с УЗО отщелкивает через 15-30 секунд.

нужно ведь разобраться с первичкой, не? где тут УЗО на фото?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
mr.shanky

Местный

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 7

12.08.2018 в 00:21:22

Alex___dr,
Правильно ли я понял, что для подключения нагревателя на 3.5 квт, мне достаточно купить удлинитель на 16А?

Ну так "устройство защитного отключения" - разве не поэтому вырубаются удлинители при перезагрузке?)

ZooZoo,
Знать бы какой из них относится к моей квартире) разберусь методом исключения, скину фото.

П.с. Розетка без заземления, только сейчас заметил. Это принципиально для нагревателей?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу