Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

11.04.2020 в 04:14:13

Denisn27, вот ещё посмотрите, мировой лидер по автоматике(термоклапаны тоже делает): Honeywell — американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации. Основные направления — аэрокосмическое оборудование, технологии для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, автомобильное оборудование, турбокомпрессоры. Основана в 1906 году в Миннеаполисе. Штаб-квартира расположена в Морристауне (штат Нью-Джерси, США).

0
Basil_
Basil_
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

03.05.2020 в 00:57:10

Уважаемые форумчане, подскажите по радиаторным клапанам. Собираюсь менять чугунные радиаторы на Rifar монолит. Кирпичная 9-этажка. Система однотрубная, подводки 3/4, байпас 1/2. Думаю, поставить регулирующие клапаны или просто два шаровых крана. Поэтому есть несколько вопросов:

  1. Имеет ли клапан Danfoss RTR-G функцию запирания на случай снятия радиатора? Т.е., надо ли ставить два шаровых крана и клапан, или клапан и один шаровый кран на второй подвод?

  2. Можно ли термоклапаном регулировать теплоотдачу вручную, без термоголовки?

  3. Будет ли радиатор холоднее при наличии термоклапана со снятой термоголовкой, чем при наличии только двух шаровых кранов?

  4. Есть ли смысл ставить термоклапан, если радиатор будет закрыт коробом из ГКЛ с вентрешеткой? Будет ли клапан нормально работать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.05.2020 в 02:25:37

Basil_,

  1. Имеет, но только спец-колпачком дорогущим. Народный рецепт с подкладыванием монетки в штатный пластиковыйколпачок - рискованный, может сорваться.
  2. Теоретически можно регулировать штатным колпачком, а практически - любая ручная регулировка очень инерционна и придётся подбирать положение в 5-10 подходов. А потом изменится что угодно: ветер в окно подул, форточку открыли, солнышко посветило - и вся регулировка улетучилась.
  3. Да, будет холоднее,с любым клапаном. Запас секций радиатора поэтому закладывается.
  4. Вы заранее сознательно убиваете систему отопления, закрывая радиатор. На работу термоголовки влияют даже шторы (с плотными разница "открыты-закрыты" достигает неприемлемых 3 градусов). Для работы в таких условиях выпускают термоголовки с выносными датчиками.

0
Basil_
Basil_
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

03.05.2020 в 10:38:11

Mazayac, спасибо за ответы.

Mazayac написал: Имеет, но только спец-колпачком

Хороший колпачок за 2000 :). А как это работает? Можно ли купить 1 колпачок на 3 радиатора? Я имею в виду, можно ли закрутить клапан этим колпачком, снять его и закрутить им же клапан на другом радиаторе?

Mazayac написал: Запас секций радиатора поэтому закладывается.

А как определить необходимый запас секций?

Mazayac написал: На работу термоголовки влияют даже шторы

Стол, стоящий у окна над батареей, тоже приводит к аналогичному эффекту, как я понимаю. Там тоже выносной датчик нужен?

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

03.05.2020 в 10:57:15

Basil_, не надо покупать Данфосс, чтобы не мучиться с судорожным поиском термоголовок и колпачков. Данфосс "застряли" технически в прошлом Тысячелетии в 20 веке.

Покупайте термокдапаны со стандартным (М30/1,5) креплением термоголовок Хонивелл, Валтек, Овентроп и другие.

И будет вам счастие. Термоголовки и колпачки одинаковые у разных фирм.

Данфосс-в топку!

0
Basil_
Basil_
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

03.05.2020 в 15:20:41

Иван И., универсальное посадочное место под термоголовку это, конечно, плюс.

Попытался сравнить несколько моделей по пропускной способности, и ничего не понял. Kvs при снятой термоголовке у них примерно близкий. А вот Kv при регулировании отличается заметно. Причем, например, Valtec имеет больший Kv, чем у пресловутого Данфосса, при малом отклонении температуры, но меньший при большем отклонении температуры. Для меня эти параметры малопонятны.

Помогите понять, какой таки лучше взять? И все ли они являются еще и запирающими клапанами (не требуют перед собой шарового крана для снятия радиатора без слива стояка).

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

03.05.2020 в 16:18:41

Товарищи, а вот вы все в термоголовках так хорошо разбираетесь, а существует ли у какого-нибудь производителя, хоть данфосса, хоть овентропа, хоть у кого электронная термоголовка, типа danfoss living eco, но обязательно с выносным датчиком. Сколько гугл не лопатил - не нашел.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

03.05.2020 в 16:37:23

Basil_, лучше взять клапан для однотрубной системы со СТАНДАРТНЫМ креплением термоголовки М30/1,5.

Не Данфосс.

0
Basil_
Basil_
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

03.05.2020 в 23:30:03

Иван И., я понял, что вы не любите клапаны Данфосс, и понял, за что именно. Но даже если отбросить Данфосс, то в моей табличке остается еще 3 варианта с разными цифрами Kv. Какой из них лучше по пропускной способности и регулированию температуры? Может, есть лучший вариант, который я в таблицу не добавил? Все ли эти клапаны могут выполнять функцию запирания, или перед какими-то из них обязательно ставить шаровый кран, чтобы иметь возможность снять радиатор без перекрытия стояка?

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

04.05.2020 в 01:55:19

Basil_, шаровые со сгоном-американкой обязательно. После шарового со сгоном-американкой устанавливайте термоклапан с термоголовкой, для автоматической регулировки температуры в помещении.

0
Basil_
Basil_
Новичок

Регистрация: 27.03.2016

Ногинск

Сообщений: 47

04.05.2020 в 11:42:57

Иван И. написал: После шарового со сгоном-американкой устанавливайте термоклапан с термоголовкой

Зачем шаровый кран перед термоклапаном ставить с полусгоном, если на термоклапане имеется свой полусгон?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.