mitinec написал:
Пытаюсь только понять, вдруг есть какой то критический, конструктивный косяк, который сделает такую штуку бесполезной, или даже опасной.
Вроде единственный косяк электронных - при отсутствии ноля не работают.
Весной этого года и Siemens выпустил 1-модульный 5SV1, к которому можно прицепить AFD-модуль 5SM6 и получить самый компактный на рынке 2-модульный AFDD/RCBO.
mitinec написал:
IEK АВДТ-32M C32 30мА (MAD32-5-032-C-30)
Schneider Electric АД63К 1п+N 16А 30мА С АС 18мм
...
Пытаюсь только понять, вдруг есть какой то критический, конструктивный косяк
У конкретно этих, невооруженным взглядом на схеме видно: сэкономили на третьем контакте расцепителя. Не то что бы критический косяк, но следует строго соблюдать инструкцию по монтажу. Если у ИЭК подключить линию снизу, то выходит из строя при первом же нажатии на кнопку "Тест", проверено, за Шнайдер точно не знаю, но уверен, аналогично. :(
А вот у узкого EKF АВДТ-63М не сэкономили, а у ABB DSN201 вообще и питание электронного блока подаётся через третий расцепитель.
А так, нет, не слишком. Да и если каждую линию делать с дифзащитой, то и то что электронные это не недостаток, всё равно есть вводный/групповой дифавтомат/УЗО. Тем более что 10 мА более чем поголовно электронные. (в штатах, говорят, почти все электронные и ничего, цветут и пахнут ;) )