Tiger33, достаточно 16.
05.09.2018 в 10:11:25
Tiger33, достаточно 16.
05.09.2018 в 21:48:07
А valtek нынче разве не китай? И я так понял от модели зависит, некоторые дрянь а некоторые нет? раз у меня стоит валтек и вместо него тоже валтек но другой модели.
05.09.2018 в 22:51:59
Tiger33, зависит от серии и от изделия. Редукторы VT.085.N - сделаны в Италии.
14.02.2019 в 16:32:21
Mazayac, много конечно времени прошло. а редуктор Валтек sVT.085.N.0407 Это тоже самое что вы писали? Смущает буква s в начале.
14.02.2019 в 17:28:23
Tiger33, буква в начале - всего лишь «хитрость» магазина, чтобы ничего нельзя было найти по этому индексу у конкурентов.
15.02.2019 в 09:39:08
Mazayac, понятно , спасибо! Еще вопрос, слышал что те компенсаторы гидроударов, которые у меня изначально стоят быстро спускают давление в камере и их часто нужно подкачивать. Целесообразно ли их заменить поршневыми? Например, Компенсатор гидроудара FAR Рмакс 50бар, 1/2" НР FA 2895 12?
15.02.2019 в 18:39:49
Tiger33, я у себя в квартире был вынужден заменить бачки от Валтека на поршневые компенсаторы FAR именно по причине непрогнозируемой потери давления. Вентили при этом воздух не травили, но через неделю после подкачки можно было обнаружить в бачке ноль атмосфер, хех.
15.02.2019 в 18:53:30
Вот хорошая вещь для экономии воды , взял и сразу стало меньше потреблять воды, чудесная вещица.
24.02.2019 в 20:42:48
Подскажите мне тоже, пожалуйста. В профилях мастеров из темы вижу фотографии работ, в которых редуктор ставится то перед счётчиком, то после счётчика. Как выбирается та или иная компоновка? Разумно ли в моём случае собирать систему с редуктором после счётчика? Счётчик Бетар СГВ-15 с рабочим давлением 10 бар менять затруднительно. Надо мной ещё 13 этажей, давление в стояке не мерял, ожидаю ~7 бар.
25.02.2019 в 00:25:26
garl, после счётчика легко обеспечить комфортные условия для редуктора, поставив до него промывной фильтр. Редуктор перед счётчиком защищает убогие модели счётчиков от разрушения с дальнейшим потопом. Какие счётчики разваливались тут на форуме - уже не помню.
25.02.2019 в 03:47:42
garl написал: Подскажите мне тоже, пожалуйста. В профилях мастеров из темы вижу фотографии работ, в которых редуктор ставится то перед счётчиком, то после счётчика.
garl,
Редуктор ДО или ПОСЛЕ счётчика. Личное мнение : http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=5825423#post5825423
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.