Дарья Д
Дарья Д
Новичок

Регистрация: 27.08.2018

Москва

Сообщений: 2

30.08.2018 в 16:14:59

Добрый день!

Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, найти причину неработающего полотенцесушителя. Наш "мастер" накосячил и теперь разводит руками, мол фз что делать =__= Стояк с горячей водой находится в туалете, трубы сначала идут по задней стенке короба (около 65см), потом внутри перегодки между туалетом и ванной (около 125см, причем под углом вверх - подъем примерно на 30см), далее идет полотенцесушитель 30х60, который подключен диагонально (тип подключения теперь поменять нельзя, диагональное подключение велел сделать наш "мастер" при оформлении заказа). Между приводящей и отводящей трубой в стояке сделали сужение, но, видимо, созданного сопротивления все равно не хватает, чтобы заставить идти воду в полотенцесушитель( Набросала примерную схему (серое - трубы внутри перегородки, пунктир - полотенцесушитель со стороны ванной комнаты). Также прикрепляю фотки. Скажите, пожалуйста, придется ли теперь отдирать плитку и заново прокладывать трубы? :killyourselfbywall:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

30.08.2018 в 16:48:05

Дарья Д,

  1. Воздух спускали Маевским в верху правого коллектора (на фото) ? Если да - повторите спуск с двумя закрытыми кранами на отводах к ПС.
  2. Не поможет - попробуйте спустить воздух при чуть открытых кранах ПС ослабив верхнюю гайку...
  3. Может и заработает, но точно не будет работать как могбы - это БЛАГОДАРЯ вашему лохмастеру, который использовал МЕТАЛЛОПЛАСТ (20мм?), в котором фитттинги имеют большое заужение, и кроме того - использованы угловые фиттинги на отводах от стояка, и наверняка далее - на поворотах .
  4. По уму - переделать используя или нержавеющую трубу 25, или ПП, или Рехау стабил - от 25мм и более

Дарья Д написал: Наш "мастер" накосячил и теперь разводит руками, мол фз что делать =__=

Да головой ап стену убиться - чтож еще, если голова думать не умеет! ;) С него - сумма на переделку всего этого, за работу естественно не платить, и штраф за моральный ущерб и потраченное зря время.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

30.08.2018 в 16:57:14

Дарья Д, Подача снизу вверх на полотенец, обратка я так понял с верха Полотенчика вниз в стояк. Варианты: 1) переделать верхнее подключение на низ. Возможно заработает 59%. 2) насос. Заработает 100%. ;)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2018 в 17:16:41

Дарья Д, так у Вас в полотенчике воздух сверху стоит пробкой. Выпустить его нельзя никак, кроме как ослабить гайку накидную в левом верхнем углу, между ПС и стеной. Не ту, что между ПС и уголком, а ближнюю к декоративной чашке.

Если подача в стояке сверху вниз - станет Ваш ПС горячим после этого. Только аккуратно, не ошпарьтесь, чуть-чуть ослабить достаточно, выходящий воздух услышите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

30.08.2018 в 17:24:20

Mazayac написал: Выпустить его нельзя никак, кроме как ослабить гайку накидную в левом верхнем углу, между ПС и стеной. Не ту, что между ПС и уголком, а ближнюю к декоративной чашке.

Спускаем остатки воздуха при закрытых кранах, либо еле приоткрытом одном - те без давления. Если что - то остается, то при подаче давления сжимается в небольшой пузырик, который потом растворяется. А так да - настенной гайкой - эффективнее...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

30.08.2018 в 17:26:21

Mazayac написал: станет Ваш ПС горячим после этого.

ну насчет горячим - вопрос (МП углы), но потеплеет :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.08.2018 в 17:49:27

BV, с зауженным байпасом возможно и прокатит. А вот если подача снизу - тогда беда.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

30.08.2018 в 18:50:18

Дарья Д, отпишитесь по результатам - интересно... Сколько денег взял лохмастер за разводку и монтаж ПС?

0
Дарья Д
Дарья Д
Новичок

Регистрация: 27.08.2018

Москва

Сообщений: 2

31.08.2018 в 13:04:16

Терзала Маевского уже в ночи, безрезультатно(

Воздух спускали Маевским в верху правого коллектора (на фото) ? Если да - повторите спуск с двумя закрытыми кранами на отводах к ПС.

Вышло немного воздуха, потом потекла вода, проблему не решило.

Не поможет - попробуйте спустить воздух при чуть открытых кранах ПС ослабив верхнюю гайку...

Сделала. Полотенцесушитель нагрелся, потом снова остыл... Попробовала вообще слить весь полотенцесушитель и запустить его заново, опять нагрелся и остыл.

Mazayac написал: Выпустить его нельзя никак, кроме как ослабить гайку накидную в левом верхнем углу, между ПС и стеной

Сама не справилась=_=

Mazayac написал: Если подача в стояке сверху вниз

Да, все верно, сверху вниз.

Посоветовали мастера, который предложил поставить насос (названа цена от 15к (работа+сам прибор), за день обещают сделать). Но несколько смущает наличие дополнительного устройства, вечно включенного в розетку..

Другой дядька с профи.ру предложил отколупать плитку со стороны туалета, заменить трубы (подводящую и отводящую) на нержавейку диаметром побольше, утверждает, что место отхождения подводящей трубы от стояка подымать не нужно, вода и так пойдет в полотенцесушитель... По времени обещает день на трубы и подключение полотенцесушителя (за работу просит 5к+отдельно за материалы надо будет заплатить), второй день на укладку плитки (благо брала ее с запасом, а клей и затирка еще остались). Пока к этому варианту склоняюсь..

BV написал: Сколько денег взял лохмастер за разводку и монтаж ПС?

"Мастер" делал целиком санузел, стоимость называл общую (75к только за его труд и мм профессионализм). Из-за неработающего полотенцесушителя не отдала ему при последней встрече 35к (просто не знала, сколько уйдет на починку, поэтому зажала весь остаток=_=), он обиделся и ушел. Из этих денег собсно и оплачу исправление ошибки. Остальное, за вычетом трат на успокоительные таблетки и плитку, на которую собиралась оформить возврат, наверн отдам.

Спасибо огромное за советы! Чем закончится эта дурацкая история, напишу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138437

31.08.2018 в 13:14:51

Дарья Д написал: он обиделся и ушел.

скатертью дорога... :)

Дарья Д написал: Другой дядька с профи.ру предложил отколупать плитку со стороны туалета, заменить трубы (подводящую и отводящую) на нержавейку диаметром побольше, утверждает, что место отхождения подводящей трубы от стояка подымать не нужно, вода и так пойдет в полотенцесушитель... По времени обещает день на трубы и подключение полотенцесушителя (за работу просит 5к+отдельно за материалы надо будет заплатить), второй день на укладку плитки (благо брала ее с запасом, а клей и затирка еще остались). Пока к этому варианту склоняюсь..

Делайте. Оплата по факту работающего ПС. Труба 20-25 скорее всего будет ОК.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.08.2018 в 13:49:13

Дарья Д, ещё раз повторюсь: если оставить траекторию труб неизменной - в ПС будет стоять воздух! Который Вы сами так и не сможете выпустить. Поэтому хоть до 40 миллиметров диаметр труб увеличивайте - не поможет. Придётся рисунок нарисовать видно для понимания сути проблемы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу