alphaman80
alphaman80
Новичок

Регистрация: 30.12.2018

Москва

Сообщений: 2

30.12.2018 в 08:47:46

Здравствуйте уважаемые мастера своего дела! Помогите решить проблему с неработающими полотенчиками! Живу на 4-м крайнем этаже. Недавно поменяли полотенцесушитель змейка на лесенку и перестал работать. Полотенцесушители подключены к стояку с горячей водой, которая затем уходит в обратку. Сначала снизу подключен змеевик в туалете, затем уходит через колено за смежную стену в ванну на новую лесенку на которой в левой верхней части стоит кран Маевского. Имеется кран на байпасе. При перекрытии крана на байпасе видимо происходит завоздушивание. Спускание воздуха на кране Маевского на лесенке как и просто воды не приводит к положительному результату. До этого система работала!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2018 в 11:07:38

alphaman80,

  1. Лесенки отвратительно работают при подаче теплоносителя вниз ПС. А в Вашу лесенку ещё и подостывший в Эмке теплоноситель попадает.
  2. Весь жуткий спрут из труб сделан максимально бестолково, с пренебрежением всеми законами гидравлики, поэтому Вы имеете весьма ожидаемый результат.
  3. Ну и судя по жутким наплывам снаружи швов, сварка ППР велась с грубым нарушением технологии (перегрев и передержка по времени), поэтому в дополнение к неверному соединению ПС, внутри могут быть ещё заплавлены стыки труб с фитингами до состояния "куриной жопки".
  4. Фильтры до счётчиков установлены неверно, что ещё раз подтверждает низкую квалификацию исполнителя всего этого безобразия.
  5. Краны на отводах к ПС - редкостная дрянь, заклинят в открытом положении в лучшем случае. Один уже течёт!

Два ПС к одному стояку с нижней подачей должны подключаться симметрично вот так:

Вот в галерее завалялось пояснение принципа работы с радиаторами (тоже отопительный прибор, как и ПС):

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.12.2018 в 12:24:16

alphaman80, ну не страшно, что ПС не работает, и в будущем вас ожидает забитие водопровода из-за криво установленных фильтров. Зато вы на сантехнике сэкономили, это главное! Все остальное - мелочи жизни. ;)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.12.2018 в 12:51:38

bc----, шутки шутками, а вода вон протекает уже сейчас, в настоящем.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

30.12.2018 в 18:27:13

Mazayac, какие тут шутки. Я не так давно переделывал канализацию за чудо-сантехником, который ее умудрился провести вообще с отрицательным уклоном. Зато дешево было, да. Честно говоря, когда ТАКИЕ ляпы, заказчика вообще ни разу не жалко. Это явный показатель, что мастер выбирался исключительно по цене. Сколько заплатили - столько и получили на выходе.

0
alphaman80
alphaman80
Новичок

Регистрация: 30.12.2018

Москва

Сообщений: 2

03.01.2019 в 09:13:33

Mazayac, Благодарю Вас за подробный ответ. т.е. теперь нужно запараллелить эти 2 полотенчика в сиоответствии со схемой? беда только вот в том что как обойтись без углов, ведь стояк очень близко расположен. С углами будет работать как вы думаете? С Новым годом Вас и всех благ!!!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.01.2019 в 12:03:28

alphaman80, углы в горизонтальной плоскости никак не влияют. В вертикальной уже надо быть осторожнее, чтобы не наделать горбов или ям. Вот так, например, можно:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу