Пришел тот момент, когда нужно собирать щиток в квартиру. Опыта особого именно в щитках нет, но с электричеством дружу. Щиток под частичную автоматизацию. Огромная просьба ткнуть в самые крупные ошибки.

Не до конца определился с номиналом некоторых автоматов и типом (В или С). Дом новый, ввод 50А, квартира - евродвушка, два санузла с раздельными стояками. Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

04.09.2018 в 18:18:09

hataskrayu20 написал: В или С

C. Многовато автоматов под УЗО - ажно 9 шт. Свет, который группа F5 под другие УЗО, как минимум хотя бы под 2 УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

04.09.2018 в 18:25:12

MaSeVi написал: Многовато автоматов под УЗО - ажно 9 шт.

В данном случае без разницы. На них всё равно навешано то же самое, что обычно вешают на 3-4. Щиток здесь используется в качестве распаечной коробки, вероятно так дешевле.

0
Аватар пользователя
hataskrayu20

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 18:31:11

Действительно, можно слегка подсократить. Критично ли весь свет держать под одним УЗО? Может стоит заменить все световые автоматы на С6 и воткнуть 2 УЗО по 25а? Весь свет - около 25 линий по квартире. Стоит ли выносить кондеи из под УЗО?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

04.09.2018 в 18:40:10

hataskrayu20, на весь свет можно оставить 2-3 автомата С10. Кондеи оставьте под УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
hataskrayu20

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 18:53:59

MaSeVi, ясно. Это сделаю. Больше критичного нет?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.09.2018 в 18:56:48

hataskrayu20 написал: Огромная просьба ткнуть в самые крупные ошибки.

Самая крупная ошибка здесь есть очевидное отсутствие понимания, нафига оно вам вообще сдалось: щит на шесть реек в евродвушке. И километры проводов.

0
Аватар пользователя
hataskrayu20

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 19:06:57

TAB, предлагаю вопрос о том сдалось, или нет оставить на моей совести. Щит не на шесть реек, а двенадцать. Ещё шесть реек заботливо оставлены под клеммы и исполнительные устройства "умного дома". Мне здорово поможет совет в духе: "соедини то и то, выкинь то".

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.09.2018 в 19:14:30

hataskrayu20 написал: Мне здорово поможет совет в духе: "соедини то и то, выкинь то".

Ну тогда выкиньте из проекта четыре рейки из шести ("умный дом" не трогаем). На этих двух рейках поместится все, что вам реально необходимо. И только скомпоновав их, можете добавить одну рейку для извращений, если конечно того еще захочется.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

04.09.2018 в 19:22:39

TAB написал: На этих двух рейках поместится все, что вам реально необходимо.

Всем давно известно, что у вас щиток на 24 модуля и он настоящий эталонный.

Хотя на самом деле вам тоже можно еще реечку выкинуть. Будет намного эталоннее и лучше.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.09.2018 в 19:23:43

Radio, не вам, с вашим одним УЗО и тремя автоматами напоминать мне об этом :)

0
Аватар пользователя
hataskrayu20

Местный

Регистрация: 04.03.2018

Москва

Сообщений: 38

04.09.2018 в 19:31:44

TAB, можно ли добавить немного конкретики и в нескольких предложениях обрисовать ваше виденье конечного изделия? Что тут дофига автоматов, я и так вижу, но, как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными. Плюс есть устройства, которым желательны отдельные автоматы.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.09.2018 в 19:39:49

hataskrayu20 написал: TAB, можно ли добавить немного конкретики и в нескольких предложениях обрисовать ваше виденье конечного изделия? Что тут дофига автоматов, я и так вижу, но, как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными. Плюс есть устройства, которым желательны отдельные автоматы.

hataskrayu20, а можно поподробнее, какие именно и по каким причинам "локальные перегрузки" и какие "аварии" Вы имеете ввиду? А также приведите, пожалуйста, примеры устройств, которым, по-Вашему, необходим отдельный АВ, желательно, с обоснованием.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

04.09.2018 в 19:41:02

hataskrayu20 написал: как по мне, это способ исключить локальные перегрузки сети

Перегрузку способны вызвать очень немногие приборы и вот они как правило подключаются отдельными линиями. Всю остальную розеточную сеть способен обслужить один АВ на 16А и один кабель 3х2.5, обходящий все розетки. Аналогично со светом, только там 10А и 3х1.5.

hataskrayu20 написал: и при аварии не оставлять комнаты целиком обесточенными.

С домашней точки зрения аварии бывают двух типов: у вас в квартире и не у вас. С первым случаем вы вероятнее всего не столкнетесь вовсе. Второй тип неизбежен, но щиток огромных размеров вам жизнь не облегчит никак.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

04.09.2018 в 19:42:52

hataskrayu20 написал: это способ исключить локальные перегрузки сети

Я вас умоляю :D

Просто чтобы вы понимали. Потребление вашей квартиры 90% времени будет составлять единицы, а то и доли ампера. Вы убедитесь в этом лично и многократно, когда будете смотреть на амперметр в вашем щитке. Единственное более-менее потребляющее место - варочная плита, но она и так на своем шнурке. И больше, чем должна, не перегрузит.