04.09.2018 в 22:04:32
hataskrayu20 написал: СтранникXXI, да монтировать сам буду. Тут проблем нет. Ну не то, чтоб прям жить без этого не могу, но интересно же.
hataskrayu20, есть подобный опыт?
04.09.2018 в 22:08:46
СтранникXXI, не очень большой, но, думаю, серьезных ошибок не сделаю. Теоретически готов, клещи купил, схему нарисовал. Я электронщик, не электрик, но с электричеством знаком.
04.09.2018 в 22:16:19
hataskrayu20 написал: bnmuyt, Такое количество мнений меня погубит). Что делать-то?)
Что хотите. :) Не знаю, что у вас там за умный дом и сколько света в каждом помещении, но на фоне всего остального убирание одного или даже двух автоматов света не дает ничего. Коридор в неотключаемые это просто логика.
04.09.2018 в 22:22:58
bnmuyt, Умный дом - OpenHab, датчики Xiaomi; симисторные и релейные модули самолепные для света, штор, вентиляции, контакторов; антипротечки; извещения на телефон о всяком там, и подобное. Спасибо, коридор перекинул в неотключаемые.
04.09.2018 в 22:46:23
hataskrayu20 написал:
MaSeVi написал: Вообще...
блин, это так себе ответ. Что именно к нему подключить?
hataskrayu20, А что Вы хотели? Нарисовали схему, т.е. подумали что и для чего, а сейчас удивляетесь!))) Я же написал - многовато АВ под УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2018 в 22:58:03
MaSeVi, но ниже ответили, что это не имеет значения. Изначально, я проводку поделил на логические группы, на каждую группу поставил УЗО. По моей логике все ок, кроме света. Получается, что от одного УЗО пойдет множество линий света, а много проводов=большой ток утечки, что может спровоцировать его ложные срабатывания. Как влияют на это автоматы - хз. Поэтому, предложение добавить еще УЗО, я воспринял как предложение добавить его именно на свет. Точнее, поделить 63А-30мА на два 25А-30мА, ограничив их снизу несколькими автоматами на 6А. Это должно снизить ток утечки до двух раз. Но вы ответили не свет, а "вообще". И это полностью перечеркнуло мою логику. Так что вы имели в виду?
04.09.2018 в 23:00:49
bnmuyt написал: Коридор в неотключаемые это просто логика.
Вот это меня всегда удивляет. Где здесь логика?
04.09.2018 в 23:03:30
TAB, если сгорит контактор, чтоб в щиток в темноте не лазить, например.
04.09.2018 в 23:08:25
hataskrayu20 написал: а много проводов=большой ток утечки, что может спровоцировать его ложные срабатывания.
Не может. Много проводов - это не про вас, имелся в виду большой кремлевский дворец. Там да, может, если всё на одно узо... :)
04.09.2018 в 23:10:02
hataskrayu20 написал: если сгорит контактор, чтоб в щиток в темноте не лазить, например.
Непременно сгорит. :a
Очевидно же, данный щиток проектируется не для спокойной жизни (включил и забыл), а чтобы было в чём поковыряться.
04.09.2018 в 23:10:20
hataskrayu20, Понижение номиналов не приведёт к снижению токов утечки, ибо последние определяются сопротивлением изоляции проводников, их длиной, качеством материала, прокладки и утечками оборудования, к которым эти линии идут. Кол-во линий под одно УЗО увеличивает вероятность срабатывания его (хоть и не означает, что это произойдет в обязательном порядке). Вот и все…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.09.2018 в 23:11:29
hataskrayu20
если сгорит контактор, чтоб в щиток в темноте не лазить, например.
А нафига пихать в щиток сгорающий контактор?
Неотключаемые линии несут одну функцию: питают оборудование, работа которого необходима в отсутствие хозяев. И кому нужен свет, когда дома никого нет?
04.09.2018 в 23:17:36
MaSeVi, Цель понижения номинала - не снижение токов утечки, а экономия, чтоб не ставить два 63А по 5 тыщ на свет. Главное, что это снизит количество линий на одно УЗО. TAB, ну на нем не написано же, что он сгорающий, или нет) Radio, данный щиток проектируется параноиком, который всю жизнь прожил в съемных квартирах с хреновой проводкой.)
04.09.2018 в 23:24:03
Radio написал:
hataskrayu20 написал: а много проводов=большой ток утечки, что может спровоцировать его ложные срабатывания.
Не может. Много проводов - это не про вас, имелся в виду большой кремлевский дворец. Там да, может, если всё на одно узо... :)
Radio, Не может , там АстроУЗО стоит. :nо: :D
04.09.2018 в 23:27:10
hataskrayu20 написал: чтоб не ставить два 63А по 5 тыщ на свет.
Не 5000, а существенно меньше.
hataskrayu20 написал: всю жизнь прожил в съемных квартирах с хреновой проводкой.)
10 лет снимал в таких - параноиком не стал)))
hataskrayu20 написал: датчики Xiaomi
Вы в них уверены? Одни их смартфоны с дешманской оболочкой чего стоят, про датчики, возможно, и говорить нечего...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу