Сколько вариантов. Надо бы "переварить"... Из инструментов только отвертки и пасатижы :(
13.09.2018 в 10:42:22
Сколько вариантов. Надо бы "переварить"... Из инструментов только отвертки и пасатижы :(
13.09.2018 в 11:09:22
Sashkasashkin написал: Сколько вариантов. Надо бы "переварить"... Из инструментов только отвертки и пасатижы :(
Sashkasashkin, Может найти здесь нормального электрика из Вашего города?
13.09.2018 в 11:38:02
Sashkasashkin написал: Из инструментов только отвертки и пасатижы
А прокатов в городе нет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2018 в 11:59:02
Sashkasashkin написал:
BV написал:
Sashkasashkin написал: Сколько вариантов. Надо бы "переварить"... Из инструментов только отвертки и пасатижы :(
Sashkasashkin, Может найти здесь нормального электрика из Вашего города?
BV, нет лишних денег на электрика, увы...
Sashkasashkin, потратите и время и деньги на инструменты на один раз
13.09.2018 в 13:04:43
BV написал:
Sashkasashkin написал:
BV написал:
Sashkasashkin написал: Сколько вариантов. Надо бы "переварить"... Из инструментов только отвертки и пасатижы :(
Sashkasashkin, Может найти здесь нормального электрика из Вашего города?
BV, нет лишних денег на электрика, увы...
Sashkasashkin, потратите и время и деньги на инструменты на один раз
BV, и это тоже верно подмечено.
20.11.2018 в 07:28:10
megrad написал:
Sashkasashkin написал: Только ответвлять все хотел через клемники Wago,
Для розеток не самое удачное решение.
Sashkasashkin написал: укладывать их в подрозетнике который освободится от выключателя.
Одна линия - одна распред коробка... но естественно с одной экономней. Теперь посчитайте: 9 проводов на 2,5 (пришло питание, ушло питание на две розетки, пришло 2 провода 1,5 с подсветки, ушло 2 провода на выключатель подсветки, пришло 2 провода 1,5 на старый выключатель, ушло 2 провода 1,5 на перенесенный выключатель. Итого 17 проводов в подрозетник - пусть даже углублённом :eek:. Мда, Вы понимаете толк в извращениях. Тем более ещё ВАГИ прятать... Если не затруднит - этапы на фото представьте. Я бы распред коробку 100х100 поставил бы, чтоб потом обоями закрыть.
megrad, Сказано-сделано. Этапы на фото...







20.11.2018 в 07:30:32
Ну и на плиту кабель нарастил...





20.11.2018 в 07:37:53
Шайтанама! :eek: Глаза боятся, ваги, тьфу, руки делают! Только не говорите, что ПГ-70 купили) Всё отлично.
20.11.2018 в 07:45:52
Rumato, Не, ради одной розетки не стал бы покупать. Взял у друга напрокат за спасибо. :a
20.11.2018 в 09:08:08
Sashkasashkin написал: Rumato, Не, ради одной розетки не стал бы покупать. Взял у друга напрокат за спасибо. :a
Sashkasashkin, Всем бы таких друзей!)…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу