12.09.2018 в 15:47:48
Проектирую щиток в 3комнатную квартиру
Господа электрики, подскажите что забыл. За нестандартность обозначений прошу не пинать. накидал из тех элементов, что были в Dia по умолчанию. Но легенду для понимания полета моей мысли привел.
В квартире земли нет.
12.09.2018 в 15:52:44
pterodaktilqw, Избыток УЗО и недостаток автоматов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 15:57:05
16 автоматов мало? я просто в конечных автоматах писал количество штук. На пример, верхний блок 2 автомата - на посудомойку и стиралку отдельно на розетки я запаланировал 6 автоматов: в кажом помещении независимо
12.09.2018 в 15:58:53
pterodaktilqw написал: 16 автоматов мало?
Очень мелко, поэтому сразу не разглядел, извиняюсь. Поставьте 3 УЗО на 40А и под них всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 16:17:22
MaSeVi, так рисовалось под А4. Я узо ставил на логические куски сети. Мокрые приборы - одно узо, климат - 2е и т. д
12.09.2018 в 16:22:52
pterodaktilqw, чем не устроили схемы приведённые на форуме? Дом какого года? Тёплый пол, аквастрож, электрику на балкон, сигналку планируете? Освещение разнести под разные УЗО. Сервер вынести из под диф защиты. Плита, хол как расшифровывается? Плита будет моно или раздельно (варочная и духовка).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 16:30:19
megrad, аквасторож - спасибо, теплый пол не планирую, дом 86го года. Балконы думал питать как часть комнат. Свет к свету, розетки к розеткам. Плита и духовка - газ. Там в духовке гриль только электрический.
Зачем сервер убирать с диф. Защиты? Плита - гриль духовки Хол - холодильник
12.09.2018 в 16:45:15
pterodaktilqw написал: Зачем сервер убирать с диф. Защиты?
Когда банки делали даже на компы УЗО не ставили. Сработает УЗО в самый не подходящий момент и упал сервер.
pterodaktilqw написал: Свет к свету, розетки к розеткам.
При сработке УЗО останетесь без света во всей квартире. Обычно свет и розетки комнат подключают так, чтобы при сработке УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
pterodaktilqw написал: дом 86го года.
Так откуда у Вас на вводе 40 А? Уточняйте Вашу разрешённую мощность. Квартиры с газом получали 3,5 кВт...
pterodaktilqw написал: Там в духовке гриль только электрический.
Значит на него как мин 2,5 кабель нужно. Не отключаемых линий не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 16:47:08
megrad, нет неотключаемых не планировал. Разрешено 4 квт. Но я в электрику следующий раз полезу лет через 30
12.09.2018 в 17:36:20
megrad написал: Когда банки делали даже на компы УЗО не ставили.
не даже, а потому что ... много компов - много фильтров - много утечек, и да - "ответственные потребители"
В квартире все иначе, да еще и двухпроводка
megrad написал: При сработке УЗО останетесь без света во всей квартире. Обычно свет и розетки комнат подключают так, чтобы при сработке УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
Это одно из мнений. Торшер в розетку включить - не проблема. Многие живут в квартире с одним УЗО, и никогда не видели его срабатывания
pterodaktilqw написал: Но я в электрику следующий раз полезу лет через 30
Вот когда разрешенная мощность станет больше, тогда и поменяете АВ на 25А на 40...
12.09.2018 в 17:36:33
Плохую серию автоматики выбрали.
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 18:00:16
BV написал: В квартире все иначе, да еще и двухпроводка
Без обид, всё это к автору. Опять же если системник обозвали сервером, то и подключать его надо как сервер, как мин. с часовым ИБП.
BV написал: Это одно из мнений. Торшер в розетку включить - не проблема.
При условии наличия там питания.
BV написал: Многие живут в квартире с одним УЗО, и никогда не видели его срабатывания
А многие живут с двумя пробками... ваще без УЗО. И не срабатывание УЗО может указывать на его неисправность.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 18:13:16
Розетки и свет на разных узо. Сервер - это домашний сервер в классическом его понимании: файлопомойка, торрентокачалка, обслуживание метеостанции. Ибп его тащит минут 20
12.09.2018 в 18:16:50
Vadim 161, а какую посоветуете?
12.09.2018 в 18:18:17
pterodaktilqw написал: а какую посоветуете?
Бюджет озвучьте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу