12.09.2018 в 18:19:45
megrad, ну тысяч до 25-30 со шкафом. Глааное качество. На электрике и сантехнике я точно экономить не буду. Подешевле - приятный бонус
12.09.2018 в 18:32:30
pterodaktilqw написал: а какую посоветуете?
ABB, автоматы серии S, УЗО F202 тип А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 18:57:04
pterodaktilqw написал: а какую посоветуете?
Если брать Шнайдер, то кроме Акти-9 там смотреть особо не на что, но Акти-9 это дорого. Я рекомендую Legrand TX-3 и Hager.
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 19:00:18
Vadim 161 написал: Hager.
Особливо их УЗО - прямо таки даром)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 19:11:55
MaSeVi, ну так в Леруа вполне себе прекрасные цены на них
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 19:26:31
BV, а чем грозит щиток "на вырост"?
12.09.2018 в 19:32:12
pterodaktilqw написал: BV, а чем грозит щиток "на вырост"?
pterodaktilqw, Вам на 36 модулей вполне хватит
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:02:00
MaSeVi, я про то что у меня запас щитка по мощности по сравнению с разрешенной
12.09.2018 в 20:27:56
pterodaktilqw написал: MaSeVi, я про то что у меня запас щитка по мощности по сравнению с разрешенной
pterodaktilqw, В смысле мощность больше разрешенной??
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:36:51
MaSeVi, реальная мощность врядли превысит, но железо закладываю с 2х кратным запасом
12.09.2018 в 20:41:30
pterodaktilqw написал: MaSeVi, реальная мощность врядли превысит, но железо закладываю с 2х кратным запасом
pterodaktilqw, Что-то я не понимаю!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2018 в 20:46:06
MaSeVi, ну смотри, ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
12.09.2018 в 20:48:26
pterodaktilqw написал: ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
Теперь посчитайте сумму номиналов АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2018 в 20:49:24
pterodaktilqw написал: ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
Низя, энергосбыт покарает.
Грубый, но справедливый
12.09.2018 в 20:52:09
pterodaktilqw написал: MaSeVi, ну смотри, ввод я ставлю 40а автомат, хотя разрешенная мощость всего 4квт
pterodaktilqw, Так нельзя, ввод на 20А д.б. тогда...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу