#6422479

Здравствуйте.Имеется ветка из 8 радиаторов и п.с.,длина примерно 25м.Два последних не очень хорошо прогреваются.В котельной общий грюндфос 32-60 на обратке, и еще 5 радиаторов в другой стороне.Где лучше поставить доп насос,посередине ветки между шестерками или в котельной на подачу?Надо ли синхронизировать насосы на 1 автомат или без разницы?

Vovan_number_one написал:
Здравствуйте.Имеется ветка из 8 радиаторов и п.с.,длина примерно 25м.Два последних не очень хорошо прогреваются.В котельной общий грюндфос 32-60 на обратке, и еще 5 радиаторов в другой стороне.Где лучше поставить доп насос,посередине ветки между шестерками или в котельной на подачу?Надо ли синхронизировать насосы на 1 автомат или без разницы?

Vovan_number_one, Второй насос НЕ нужен(от слова совсем).Систему балансировать нужно,а не насосами дополнять.

Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Прижымаете(вентилями на обратке) самые горячие радиаторы....-то есть выравниваете все радиаторы по температуре и все,такого насоса как уже стоит на 3таких систем хватит

iv.iv,Типо от насоса ничего не изменится?Тем более насос есть покупать не надо.

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Прижымаете(вентилями на обратке) самые горячие радиаторы....-то есть выравниваете все радиаторы по температуре и все,такого насоса как уже стоит на 3таких систем хватит

iv.iv, Попробую спасибо.

Продолжу тему.Не получается отрегулировать обычными кранами.Где все таки ставить насос?

Vovan_number_one написал:
Продолжу тему.Не получается отрегулировать обычными кранами.Где все таки ставить насос?

Vovan_number_one, туда не нужно ставить,лучше будет вооот туда-...... В смысле нарисуйте схему(котел КАКОЙ,трубы какие и диаметры,как подключены радиаторы....).

Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.

Vovan_number_one, краны шаровые? Ими ничего и не отбалансируете.

Mazayac, Так я и говорю,что ничего не отбалансировать,не буду же я все краны на вентиля перепаивать,поэтому и спрашиваю куда лучше насос врезать,тем более насос есть.

Vovan_number_one, никуда не лучше. Он не поможет, о чём Вам тут все хором и говорят.

Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?

Vovan_number_one, в двухтрубной системе отопления радиаторы подключаются с помощью специальной арматуры, позволяющей осуществлять как предварительную настройку (балансировку, которой не хватает Вашей СО), так и оперативную регулировку пользователем при эксплуатации.
Сверху вентиль с маховиком, снизу - вентиль под шестигранник.

Например и

Без спецприборов балансировка производится шестигранником, например, до достижения одинаковой температуры обратки у всех радиаторов.

Vovan_number_one написал:
Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?

Vovan_number_one, СХЕМУ нарисуйте Пожалуйста с указанием где что и как!Ну НЕ может двухтрубка с 8 радиаторов и насосом 32-60 неработать!!! или грязевой фильтр забитый или где-то на совесть запаены трубы или двухтрубка окажется такой-

Прикладываю схему еще раз.

Если насос врезать там где отметил.

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные.
Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

Vovan_number_one написал:
Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

Vovan_number_one написал:
Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал:
Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

iv.iv, Нету.

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал:
Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

iv.iv, Нету кранов он постоянно работает,твердотопливный перекрыт он в основном для сильных морозов.

Vovan_number_one написал:
Нету

тогда остается грязевой фильтр почистить и балансировать.....-других причин не вижу.

BV написал:

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные.
Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал:
Нету

тогда остается грязевой фильтр почистить и балансировать.....-других причин не вижу.

iv.iv, Система чистейшая,не намека на какую либо грязь.Было бы чем балансировать.Ладно спасибо большое буду думать.

А по поводу того что где то может быть запаяно.Если перекрыть 2 радиатора и все начинает работать,то если бы запаяно было ничего бы не изменилось так ведь?

Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.Получится так?Туда все равно все тепло с низу идет через большую лестницу.Есть вот такой.

Vovan_number_one написал:

BV написал:

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные.
Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

Vovan_number_one, на обратку и не надо, можно вставить в подачу вот этот

Vovan_number_one, Либо Можно Ваши угловые шаровые на подаче заменить на такие же, только регулировочные

Vovan_number_one написал:
Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.

вот такой

этот вариант более эстетичный

Vovan_number_one написал:
Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.

это термоклапан + термоголовка, и ставится в том помещении, где регулируется температура и на каждом радиаторе.
Если все три радиатора в одной комнате, то можно попробовать КРОИЛОВО, и поставить один ДУ 20 3/4 для однотрубных систем (с большой пропускной способностью) на общей трубе подачи на 2м этаже (не на сквозняке и тд ).... но при этом установка регулирующих на каждом радиаторе обязательна.

BV написал:

Vovan_number_one написал:

BV написал:

Vovan_number_one написал:
Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные.
Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

BV, Получается 1 регулировочный на подачу, на обратке уже некуда ставить.

Vovan_number_one, на обратку и не надо, можно вставить в подачу вот этот

Vovan_number_one, Либо Можно Ваши угловые шаровые на подаче заменить на такие же, только регулировочные

Vovan_number_one написал:
Я нарисовал схему.Зеленым отмечено куда ставить насосы.Котел твердотопливный на 32 кВт,двухтрубка 25 полипропилен,радиаторы подключены по диагонали краны самые простые.

вот такой

этот вариант более эстетичный

Vovan_number_one написал:
Думал думал надумал.Что если в котельной на ветку всего второго этажа на подачу впаять 3/4 термовентиль.

это термоклапан + термоголовка, и ставится в том помещении, где регулируется температура и на каждом радиаторе.
Если все три радиатора в одной комнате, то можно попробовать КРОИЛОВО, и поставить один ДУ 20 3/4 для однотрубных систем (с большой пропускной способностью) на общей трубе подачи на 2м этаже (не на сквозняке и тд ).... но при этом установка регулирующих на каждом радиаторе обязательна.

BV, Я понял спасибо.Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет.Придется латунный ставить через комби муфты, дороже выйдет раза в 2,ничего не поделать.

Vovan_number_one написал:
Конечно пп вентиль как в огороде,не пойдет

Так у Вас же стоят ПП шаровые ....
Вообще в идеале на все радиаторы установить термоклапаны с термоголовками - но см ниже про ТТ котел.
Отопление будет экономичней, или/и нагревом котла управлять по погоде.
Если греть котел по погоде - тогда все равно надо балансировать верхний этаж по отношению к нижнему, чтобы наверху не перетапливать...

Короче, когда отопление делается без расчета и от балды - Ваш случай - и работает хреново и не экономично.
ТТ котел - тут о термоголовках надо сильно подумать, т.к. если все закроются - котел и вскипеть может