Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.09.2018 в 13:55:04

Vovan_number_one, никуда не лучше. Он не поможет, о чём Вам тут все хором и говорят.

0
Vovan_number_one
Vovan_number_one
Новичок

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 14:51:02

Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.09.2018 в 15:21:08

Vovan_number_one, в двухтрубной системе отопления радиаторы подключаются с помощью специальной арматуры, позволяющей осуществлять как предварительную настройку (балансировку, которой не хватает Вашей СО), так и оперативную регулировку пользователем при эксплуатации. Сверху вентиль с маховиком, снизу - вентиль под шестигранник.

Например верхний и нижний

Без спецприборов балансировка производится шестигранником, например, до достижения одинаковой температуры обратки у всех радиаторов.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 15:33:18

Vovan_number_one написал: Ну так и что тогда делать?Менять шаровые на вентиля?

Vovan_number_one, СХЕМУ нарисуйте Пожалуйста с указанием где что и как!Ну НЕ может двухтрубка с 8 радиаторов и насосом 32-60 неработать!!! или грязевой фильтр забитый или где-то на совесть запаены трубы или двухтрубка окажется такой-

0
Vovan_number_one
Vovan_number_one
Новичок

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 17:24:31

Прикладываю схему еще раз.

0
Vovan_number_one
Vovan_number_one
Новичок

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 17:32:45

Если насос врезать там где отметил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119334

24.09.2018 в 17:37:13

Vovan_number_one написал: Вместо двух последних стояла одна 8-ка,это потом пришлось их добавить и все работало нормально.Если в другой стороне две 4-ки перекрыть,то нормально греет.

Vovan_number_one, Не обязательно менять шаровые на регулировочные. Просто добавьте регулировочные. Если уж совсем никак - в местах подключений радиаторов добавьте дроссельные шайбы. Хотя бы на ближние к котлу радиаторы...

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 18:28:51

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.09.2018 в 18:31:19

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

0
Vovan_number_one
Vovan_number_one
Новичок

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 18:33:52

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему

в соседней теме Вы спрашиваете за гидрострелку,надеюсь ее в этой схеме нет?

iv.iv, Нету.

0
Vovan_number_one
Vovan_number_one
Новичок

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 81

24.09.2018 в 18:39:30

iv.iv написал:

Vovan_number_one написал: Прикладываю схему еще раз.

надеюсь котел электрический перекрыт кранами или теплоноситель сквозит через него?По схеме- трубы идут ПОД радиаторами с отводами На радиаторы или как нарисовано-через радиаторы?

iv.iv, Нету кранов он постоянно работает,твердотопливный перекрыт он в основном для сильных морозов.

0