Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

16.09.2018 в 01:28:03

Inch1964 написал: Придеться Вас огорчить. Никакого "равномерного распределения гидросопротивления" в показанной системе нет.

Неправильно сформулировал. Достигнуто минимальное гидравлическое сопротивление на участке. Минимальный диаметр с учетом всех фитингов на всё участке 20 мм. На подаче также 19-20 мм на стальной трубе 3/4.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

16.09.2018 в 01:31:04

Inch1964 написал: Никакой "утечки" тепла через замыкающий участок (байпас) не бывает. Так как заузили сечение байпаса (и сильно увеличили его длину) - увеличили гидросопротивление всего стояка, тем самым уменьшив расход теплоносителя через весь стояк. Т.е. и себе и соседям сделали хуже.

С головой у Вас всё впорядке? Расстояние 250 мм между подачей и обраткой, размер перемычки 250 мм, туда всё тепло и уходило, батарея чуть ели теплая была даже в комнате, не говоря уже о балконе, приходилось краном перекрывать перемычку.Исходное фото системы выше. Кран на перемычку люди не просто так ставят - ЭТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? Не позорьтесь больше!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.09.2018 в 02:36:03

sokrat написал: Расстояние 250 мм между подачей и обраткой, размер перемычки 250 мм, туда всё тепло и уходило, батарея чуть ели теплая была даже в комнате, не говоря уже о балконе, приходилось краном перекрывать перемычку.Исходное фото системы выше. Кран на перемычку люди не просто так ставят - ЭТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ? Не позорьтесь больше!

Воинствующие неучи и вандалы все так говорят. Когда нет аргументов - переходят на оскорбления. И уродуют себе и другим системы отопления.

Позоритесь именно вы с краном на байпасе. Да и с другим полным бредом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118009

16.09.2018 в 03:09:52

sokrat написал: (в нормальных системах от 700 до 1000 мм перемычка идёт

Это при межосевом расстоянии радиатора 500мм? Откуда Вы черпаете этот бред?

sokrat написал: т и ставят её из металлопластикоой трубы 1/2, у которой внутренний диаметр на фитинге 8 мм!

На центральном отоплении с элеваторной системой пластиковые трубы ставить запрещено.

sokrat написал: Гидравлическое сопротивление системы определяется минимальным диаметром в контуре - ЭТО ЗАКОН ГИДРАВЛИКИ!

Это полное незнание гидравлики. Почитали бы что-ли о дросселях и потерях давления на длине трубы, а также тройниках, углах и тд...

sokrat написал: У меня же в трубах из сшитого полиэтилена 1/2 внутренний диаметр минимальный = 12 мм.

Смотрим на фото байпаса - первый поворот - труба заломлена на повороте.

sokrat написал: и по замерам пирометром температура на батарее и температура после перемычки ОДИНАКОВАЯ! Это говорит о том, ЧТО "УДУШЕНИЯ" стояка НЕТ. Всё работает в совершенстве.

Если бы температура была одинакова, то ваши батареи не отдавали бы тепло.... чудес не бывает. Замерьте пирометром (только правильно) подачу и обратку на стояке.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

16.09.2018 в 03:25:02

Inch1964 написал: Воинствующие неучи и вандалы все так говорят. Когда нет аргументов - переходят на оскорбления. И уродуют себе и другим системы отопления.

Если бы не работало, я бы тему не создавал. А РАБОТАЕТ СИСТЕМА НА 100% уже 3-й год! А то, что Вы пишете - это хуета полная, у Вас даже образования нихуя нет похоже.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.09.2018 в 03:25:28

Мало нам было Паситителя.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

16.09.2018 в 03:34:00

BV написал: Это при межосевом расстоянии радиатора 500мм? Откуда Вы черпаете этот бред?

:a Причём тут радиатор, что за узкое мышление? При диагональном подключении (как в моей схеме) на подаче и обратке может от 500 мм и более, и высота радиатора может быть разной.

BV написал: На центральном отоплении с элеваторной системой пластиковые трубы ставить запрещено.

Ссылки на пункт в нормах, где это указано? Где Вы видите пластик? Это сшитый полиэтилен. И прослушит он дольше стальных труб, так как не ржавеет изнутри.

BV написал: Это полное незнание гидравлики. Почитали бы что-ли о дросселях и потерях давления на длине трубы, а также тройниках, углах и тд...

Если бы внимательно смотрел на мою схему, то увидел бы, что углы и повороты выполнены ДЮЙМОВЫМИ латунными фитингами, у них внутренний диаметр больше 20 мм, поэтому там нет потерь давления на поворотах, а если и есть, то имеет место лишь потери давления на длине трубы и это значение НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ! Там трасса всего 8 метров. На радиаторе стоит переходник дюймовый с 2 резьбами - правой и левой. А с него переход на угол дюймовый и т.д., а потом на гильзу сшитого полиэтилена. Кстати гильзы под 32-ю трубу 1 штука стоит 700 рублей.

BV написал: Смотрим на фото байпаса - первый поворот - труба заломлена на повороте.

У трубы не 12 мм изнутри, а 14-15 мм. Не страшно. Да, эту часть прогрею и установлю на хомуты к стене и труба будет как новенькая без загибов.

BV написал: Замерьте пирометром (только правильно) подачу и обратку на стояке.

Замерял при -10 градусах, разница в 1-3 градуса на всех батареях при обратке и при подаче. Причем батареи горячие, циркуляция очень быстрая, так как фитинги на всех поворотах выполнены дюймовыми угольниками! Коллекторы ДЮЙМОВЫЕ. Снизу поворот на батарее также выполнен дюймовыи переходником с левой и правой резьбой. Удалось его с трудом установить. ТРУБА НА ПОВОРОТАХ гнулась по радиусу без углов с предварительным прогревом феном, иначе не согнуть.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

16.09.2018 в 03:53:35

Inch1964 написал: Вот и получили увеличение расхода теплоносителя через дальнее (длинное) циркуляционное кольцо. Но это за счет ухудшения отопления у всех соседей по стояку.

"УХУДШЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ У ВСЕХ СОСЕДЕЙ" - при открытых кранах на обратке и подаче? Нда...тяжёлый случай. Это при том, что температура у батареи на 1 этаже около 60 градусов - после прохода воды сверху вниз. (температура воды в системе отопления от +50°C до +70°C (СНиП 2.08.01.89 «Жилые здания»). Я бы тебя с работы сразу уволил после такой фразы. Как байпас влияет на других соседей, если теплоноситель также идёт ЧЕРЕЗ БАЛКОН по ДЛИННОМУ ДЮЙМОВОМУ контуру ? Ты недоучка- теоретик, из-за таких как ты в стране жопа. Байпас работает только осенью, когда запускают отопление и если перекрыты краны на подаче и обратке.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.09.2018 в 08:32:18

Ну вот ещё один воинствующий неуч-вандал на форуме объявился. Прекрасная тема "как сделать абсолютно всё через жопу".

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.09.2018 в 08:36:20

cineman написал: Мало нам было Паситителя

Теперь появился Пасититель в кубе. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.09.2018 в 11:20:05

Inch1964, у Паситителя свой стиль - он никогда ничего не предлагает, только вопит "Фсё неправильно/неэффективно/можно сделать в стопиццот раз круче!!!". А новый опаснее - ноухау у него, видишь ли. Нет бы самому тихонечко свариться в кипятке - так ведь нет, на форуме пропагандирует трэш.

0