Доброго времени суток.

Делали разводку сантехники по санузлу на этапе строительства, когда в стояках еще не было воды. После запуска воды в стояках, обнаружили, что не греет полотенцесушитель.

Симптомы следующие: когда открываю входной и выходной краны полотенцесушителя, слышу что вода зажурчала, но полотенчик нагревается только где-то на треть, после чего остывает и больше не греется. Изучив предметную область в интернетах, мое предположение, что имею сразу комплекс из нескольких проблем:

  • Полотенчик врезан в стояк ГВС таким образом, что в нем неминуемо скапливается воздух и образуется воздушная пробка, которую вода не может продавить (почти вся плоскость полотенчика находится выше, чем точка врезки в стояк ГВС)
  • Отводы для полотенчика проходят с большим количеством 90-градусных углов, что также препятствует движению воды
  • Отводы для полотенчика по диаметру уже, чем стояк ГВС, соответсвенно воде проще пройти по пути наименьшего сопротивления, в обход полотенчика прямо по стояку

Ниже представлены фото разводки, до того как все было закрыто плиткой и коробами. На втором фото - цветами отмечены элементы системы: красный - стояк ГВС; зеленый - отвод входа в полотенчик; синий - отвод выхода полотенчика.

Хотелось бы услышать мнение специалистов, правильны ли мои предположения. А также, какие варианты есть для того, чтобы заставить эту схему работать. Ситуация усугубляется тем, что что уже выполнен ремонт, и все что ниже представлено на фото, уже закрыто плиткой и коробами (то есть если и "ломать" плитку, то нужно сделать это с наименьшими потерями).

Вода в стояке ГВС движется снизу вверх.

Сантехник, который все это делал, разумеется уже сменил симку и недоступен.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.09.2018 в 13:37:21

Ivanco, Все подробные ответы найдете в статье "Почему не греет полотенцесушитель" выдающегося автора Непочатова Алексея Николаевича (его никнейм на этом форуме - Mazayac).

Статью можно найти любым поисковиком или на главной странице моего сайта (прямую ссылку не позволяют дать правила форума, но адрес сайта можно легко найти на странице моего профиля).

Также можете позвонить мне по телефону, ватсап, вайберу - дам консультации. Контакты - в моём профиле.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

18.09.2018 в 14:49:01

Не законный , но рабочий вариант.

Между подачей и обраткой врезать кран.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.09.2018 в 16:37:42

АПОСТОЛ написал: Между подачей и обраткой врезать кран.

Ещё один апостол, врезания крана в байпас. :swoon

Только после таких апостолов, циркуляция в стояке ГВС прекращается.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.09.2018 в 16:46:48

АПОСТОЛ написал: Не законный , но рабочий вариант.

Всё же интересно почему с Вашей точки зрения, этот вариант незаконнный. И почему именно "рабочий".

Со всеми остальными поделюсь практическим опытом. Лично наблюдал немало стояков ГВС где "умерла" циркуляция, по причине того, что на многих этажах наставили перекрытых кранов на байпас.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

18.09.2018 в 17:16:11

Inch1964,По теме автора сказать есть что? Нужно не Ля-Ля , а по существу . Судя по трубе стояка циркуляция и так дохлая. С краном ПС запустится. Хорошо это или плохо -смотря с какой колокольни смотреть на эту ситуацию. Автор сам примет для себя оптимальный вариант.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.09.2018 в 18:34:35

АПОСТОЛ, ручонки за кран на стояке надо отбивать, чтобы месяц ложку держать не могли.

Ivanco, начнём с того, что все Ваши предположения ложные. Гайку сверху ПС откручивали слегка при открытых кранах на отводах? Плитки до ПС, судя по длине отводов, у Вас там кот наплакал. Фото того, что есть сейчас выложите, во всех ракурсах - что в коробе, что под плиткой

0
Ivanco
Ivanco
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Хабаровск

Сообщений: 8

19.09.2018 в 06:59:08

АПОСТОЛ, спасибо за совет, пока воздержусь от таких мер. В случае проблем с циркуляцией в стояке ГВС, обслуживающая организация может принудить демонтировать кран, т.е. опять разбирать плитку и короба.

Mazayac, а почему считаете, что предположения ложные? Во всех изученных мной материалах говорится о том, что заужение диаметра труб и большое количество 90-градусных углов препятствуют движению воды и ей проще пройти напрямую по стояку, минуя полотенчик. Насчет предположения о постоянном завоздушивании - по-моему здесь очевидно что воздуху некуда уходить, полотенчик находится в самой верхней точке и образует воздушный пузырь который воде не протолкнуть.

По вопросам.

"Гайку сверху ПС откручивали слегка при открытых кранах на отводах?" - да, воздух через верхнюю гайку спускал. Полотенчик нагревается, но через некоторое время все равно опять остывает, очевидно вода перестает циркулировать.

"Фото того, что есть сейчас выложите, во всех ракурсах - что в коробе, что под плиткой" - фото прилагаю. Получается от полотенчика, одна плитка до короба, и сам короб. На фото 3, приблизительно нарисовал контур короба, обращаю внимание что он ступенчатый. Плюс часть зашита в стену (на фото видно, где выштроблено).

То есть, мне нужно решить:

  1. Можно ли что-то сделать без демонтажа плитки

  2. Если плитку все же необходимо демонтировать, решить в каких местах и что требует замены, чтобы не всю плитку сдирать, а локально в небольшом количестве

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.09.2018 в 09:09:13

Ivanco написал: Во всех изученных мной материалах

Не все изучили. Про гравитационные системы отопления точно не изучали. Открутите гайку наконец...А сделано через Ж, таки да.

0
Ivanco
Ivanco
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Хабаровск

Сообщений: 8

19.09.2018 в 09:13:10

АлекСАН_dr, писал выше, гайку уже откручивал, воздух спускал. Но через довольно короткий промежуток времени полотенчик все равно остывает, циркуляция не идет.

Сделано через Ж, да, но сейчас-то что с этого, сантехник уже недоступен, нужно решить где и что нужно передалеать чтобы система заработала

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.09.2018 в 09:17:59

Ivanco написал: нужно решить где и что нужно передалеать чтобы система заработала

Если Вы уверены что воздуха нет, то переделать нужно схему подключения ПС, т.е. ВСЁ. Или насос (никогда не ставил). PS. Гайку нужно откручивать при закрытых кранах.

0