Всем привет! Планирую некоторое оборудование поместить в 19-дюймовый шкаф. Это несколько серверов + стаб на весь дом. На дом стоит АВ 40 ампер.

Из шкафа будет идти 2 силовых кабеля : один с розеткой, второй с вилкой и включаться будут в соответственно вилку и розетку на стене.

Насколько я понимаю, нужно ставить 10мм кабель и к нему вилку типа СЕЕ 2Р+Е

Подскажите/покритикуйте как правильно?

Мне не очень нравится идея питать это всё через КГН, но оно должно стоять в закрытой стойке - там вентиляция будет + фильтрация воздуха. Т.к. в мастерской, где оно стоит, периодически бывает пыль - потому, шкаф обязательно. Шкаф должен ездить на колесах, чтоб быть обслуживаемым со всех сторон - потому, всё-таки лучше КГ, а не однопроволочник.

Но кабель зараза 23мм в диаметре. Есть такие вилки/розетки, вменяемой стоимости, чтоб в него 10ку запихать нормально? )

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.10.2018 в 19:21:40

Алекс-М написал: Из шкафа будет идти 2 силовых кабеля : один с розеткой, второй с вилкой и включаться будут в соответственно вилку и розетку на стене.

Зачем ? Что мешает подключить всё без этих вилок/розеток ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

01.10.2018 в 19:24:53

Алекс-М написал: На дом стоит АВ 40 ампер

Алекс-М написал: Насколько я понимаю, нужно ставить 10мм кабель

Взаимоисключающие параграфы детектед! :a

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 19:25:49

Vadim 161 написал: Зачем ? Что мешает подключить всё без этих вилок/розеток ?

Потому, что шкаф, в котором стаб - будет передвижным - на 1-2 метра в любую сторону, чтоб зайти и обслужить. Можно и NYM повесить (как оно сейчас и сделано), но мне очень не нравится такая идея. Альтернативный вариант : сделать рядом со шкафом щиток, куда это всё подключить намертво, но тоже гибким кабелем.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 19:26:53

Radio написал: Взаимоисключающие параграфы детектед! :a

Почему? АВ 40А - это 52А максимальный ток в течение часа. По табличке ПУЭ ближайший кабель, который выдержит это - 10-ка. 6-ка держит 46А вроде же?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.10.2018 в 19:40:47

Алекс-М написал: 6-ка держит 46А вроде же?

46А х 1,45

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.10.2018 в 19:48:44

Алекс-М написал: Есть такие вилки/розетки, вменяемой стоимости, чтоб в него 10ку запихать нормально? )

На такой ток все разъёмы дорогие...

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 20:07:26

ebf написал: 46А х 1,45

а это откуда коэффициенты?

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 20:10:16

Alex___dr написал: На такой ток все разъёмы дорогие...

https://www.etm.ru/cat/nn/9764803/ https://www.etm.ru/cat/nn/9535886/

1000-2000 в принципе приемлемые цены.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.10.2018 в 20:13:32

Алекс-М написал: а это откуда коэффициенты?

ГОСТ Р 50571.4.43-2012

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.10.2018 в 20:20:34

Алекс-М написал: а это откуда коэффициенты?

Не ломайте голову, дали и дали ,если скучно воспользуйтесь советом Vadim 161