01.10.2018 в 20:24:05

Алекс-М написал:

ebf написал: 46А х 1,45

а это откуда коэффициенты?

Алекс-М, А откуда такие темы, которые генерируются постоянно, как один тут делает? Вполне можно было бы в раздел «Мелких...» Так ведь нет, надо ж отдельную ветку «замутить»…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 20:30:37

MaSeVi написал: Алекс-М, А откуда такие темы, которые генерируются постоянно, как один тут делает? Вполне можно было бы в раздел «Мелких...» Так ведь нет, надо ж отдельную ветку «замутить»…

учту!

ebf написал: Не ломайте голову, дали и дали ,если скучно воспользуйтесь советом Vadim 161

У меня возник диссонанс. Если на 1.5 нельзя ставить 16А автомат, хотя на 1.5 написано, что ток до 19А, то как на 6ку считать предельный ток как 46х1.45?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.10.2018 в 20:32:39

Алекс-М написал: Если на 1.5 нельзя ставить 16А автомат,

Можно

Алекс-М написал: У меня возник диссонанс.

Это излечимо :)

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

01.10.2018 в 20:37:14

ebf написал: Это излечимо :)

Схожу в ГОСТ попробую полечиться.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

01.10.2018 в 20:47:41

Алекс-М написал: Если на 1.5 нельзя ставить 16А автомат

Кто сказал? :eek:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.10.2018 в 20:55:21

Radio написал:

Алекс-М написал: Если на 1.5 нельзя ставить 16А автомат

Кто сказал? :eek:

Radio, Её Величество - фантазия. Ну и блоги, ютубы)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2018 в 08:31:39

ebf, Radio, MaSeVi , покайтесь, грешники! :) А то пожалует святая инквизиция (в лице, например, SB3), устроит Вам ночь(день) святого Варфоломея! :mad: :yu:

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 09:39:09

ebf написал:

Алекс-М написал: 6-ка держит 46А вроде же?

46А х 1,45

ebf, По таблице 1.3.6 получается, что шестерка может держать 50А длительно? Ну а 1.5 - 19 длительно Всё верно? или еще глубже надо копнуть?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2018 в 10:00:38

Алекс-М написал: Всё верно?

Верно. Только это ВЕРНО надо умножить на 1,45 и тогда будет ну совсем ВЕРНО ,а то АВ вы множите .а кабеля и провода нет :)

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 10:35:09

ebf написал: Верно. Только это ВЕРНО надо умножить на 1,45 и тогда будет ну совсем ВЕРНО ,а то АВ вы множите .а кабеля и провода нет :)

Так пуэ 1.3.10 - говорит о коэффициентах при кратковременной нагрузке на кабель. А постоянная нагрузка - она по 1.3.6 таблице, коэффициенты только в зависимости от укладки - группы/воздух/земля/труба/короб.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2018 в 10:41:14

Алекс-М, Я же вам говорил,

ebf написал: Не ломайте голову, дали и дали ,если скучно воспользуйтесь советом Vadim 161

Хотите разобраться ,читайте ГОСТ, там всё ясно и понятно ,хотите затуманить разум читайте ПУЭ, потому как понять ПУЭ без ГОСТ, затруднительно .Сколько не окрепших умом из за этого пострадало и не сосчитать :)