Алекс-М написал:
ebf написал: Верно. Только это ВЕРНО надо умножить на 1,45 и тогда будет ну совсем ВЕРНО ,а то АВ вы множите .а кабеля и провода нет :)
Так пуэ 1.3.10 - говорит о коэффициентах при кратковременной нагрузке на кабель. А постоянная нагрузка - она по 1.3.6 таблице, коэффициенты только в зависимости от укладки - группы/воздух/земля/труба/короб.
Алекс-М, Товарищ ebf вам только голову морочит, плутая в своих заблуждениях. Ситуация простая:
- Длительно допустимый ток кабеля по таблице 1.3.6 это когда кабель нагревается до 65 градусов. А оно вам надо?
- Обычный автоматический выключатель может не отключать нагрузку в течение часа при х1.45 от номинального тока. То есть, ваши 40 Ампер превращаются в 58 Ампер в течение часа. Если вы абсолютно уверены, что ток текущий по проводу не будет превышать ДДТ кабеля - можете поставить кабель с ДДТ
