siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

02.10.2018 в 11:01:57

Алекс-М написал:

ebf написал: Верно. Только это ВЕРНО надо умножить на 1,45 и тогда будет ну совсем ВЕРНО ,а то АВ вы множите .а кабеля и провода нет :)

Так пуэ 1.3.10 - говорит о коэффициентах при кратковременной нагрузке на кабель. А постоянная нагрузка - она по 1.3.6 таблице, коэффициенты только в зависимости от укладки - группы/воздух/земля/труба/короб.

Алекс-М, Товарищ ebf вам только голову морочит, плутая в своих заблуждениях. Ситуация простая:

  1. Длительно допустимый ток кабеля по таблице 1.3.6 это когда кабель нагревается до 65 градусов. А оно вам надо?
  2. Обычный автоматический выключатель может не отключать нагрузку в течение часа при х1.45 от номинального тока. То есть, ваши 40 Ампер превращаются в 58 Ампер в течение часа. Если вы абсолютно уверены, что ток текущий по проводу не будет превышать ДДТ кабеля - можете поставить кабель с ДДТ
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2018 в 11:14:36

siemens написал: Товарищ ebf вам только голову морочит, плутая в своих заблуждениях.

Вы уж меня конечно простите,но снимайте лучше ролики,у вас это не плохо получается и не лезьте туда где вы не можете разобраться ,хотя как я уже говорил

ebf написал: Сколько не окрепших умом из за этого пострадало и не сосчитать

Читайте ГОСТ и вы будете вознаграждены :)

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.10.2018 в 11:23:55

ebf, понеслось ;) Кабель мне в ГОСТ! :D

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 12:29:23

ebf написал: Хотите разобраться ,читайте ГОСТ, там всё ясно и понятно ,хотите затуманить разум читайте ПУЭ, потому как понять ПУЭ без ГОСТ, затруднительно .Сколько не окрепших умом из за этого пострадало и не сосчитать :)

В ГОСТ написано про 1.45, но отсылок откуда оно взялось - нет. Покопаю вечерком формулу Джоуля-Ленца.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.10.2018 в 12:36:09

Алекс-М написал: но отсылок откуда оно взялось - нет.

Ну видимо оттуда где и на АВ :o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.10.2018 в 12:44:42

siemens написал: Длительно допустимый ток кабеля по таблице 1.3.6 это когда кабель нагревается до 65 градусов.

При условии соответствия жил кабеля требованиям ГОСТ.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

02.10.2018 в 13:13:18

Господа "правоверные"! Читайте Устав, тьфу, то есть

Vadim 161 написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012

Там всё чётко написано. При этом полезно повнимательнее посмотреть характеристики кабелей, например, в кольчугинском каталоге или на сайте.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 13:15:11

ebf написал:

Алекс-М написал: но отсылок откуда оно взялось - нет.

Ну видимо оттуда где и на АВ :o

ebf, ну... не совсем так. С АВ все просто и понятно - 1.3 номинала отключает за час. Это даже считать не нужно : достаточно посмотреть ВТХ. А вот ВТХ для провода - до какой температуры он нагреется по времени, с учетом проходящего тока - я не видел у производителей. Есть только предельная температура кабеля - 70 градусов.

Потому наш выбор - поставить задачу Старлею Джоулю и Лейтяге Ленцу и посчитать как будет греться кабель. Посчитать теплопроводность воздуха. И получим температуру кабеля через 3600 секунд при токе АВ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.10.2018 в 13:17:01

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

02.10.2018 в 13:35:50

Alex___dr написал:

Alex___dr, и получается - допустимый ток для 1 двухжильного (PE не считаем) - 18А. 1.3 16-го АВ = 20А. И того, час 1.5 не проработает час на пределе 16А АВ

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

02.10.2018 в 13:43:09

Алекс-М написал: и получается - допустимый ток для 1 двухжильного (PE не считаем) - 18А.

И посмотрите, какой же АВ надо выбрать?)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу