U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 18:06:50

BV, спасибо, этот вариант тоже может быть, будем пробовать на следующей неделе опять слить обратку в дренаж и принудительно запустить

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 18:14:32

cineman написал: U-run, одна из причин может быть в положении вентиля предварительной настройки, что запрятан в тело термоклапана радиатора. При переделке системы не могли перепутать трубы на последнем радиаторе? На коллекторе может находиться регулятор перепада. зажатый на минимум, или балансировочный вентиль.

cineman, подскажите, как точно определить, что труба перепутана при подключении. Если трубы перепутаны в последнем радиаторе, то если перекрыть последний радиатор, все остальные должны работать, правильно понимаю?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

05.10.2018 в 18:15:49

U-run, тут варианты перепада не хватает на обратке и подаче давление примерно одинаковое нужно мерить на входе в вашу квартиру. Температура низкая заходит и диаметры подводящих трубопроводов соответствующего калибра? Возможно все приходят к одинаковому меньшему диаметру которого не хватает на всех всё вкупе надо смотреть знаете как перепутаны обратку в подачу состыковали

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122186

05.10.2018 в 18:35:37

U-run написал: будем пробовать на следующей неделе опять слить обратку в дренаж и принудительно запустить

Зачем эт бестолковое занятие? Ради движухи? Так проще просто побегать - быстрее согреетесь :) молоток, еслибывыиспользовализнакипрепинаниячитатьбылобыпроще.

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 18:43:34

BV, коллектроная на этаж ниже, могла быть пробка в батареях, которая через воздушный клапан в коллекторной не шла, дополнительно через кран маевского развоздушил, теперь попробовать хочу принудительно запустить еще раз.

0
U-run
U-run
Новичок

Регистрация: 18.04.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

05.10.2018 в 18:44:32

молоток написал: U-run, тут варианты перепада не хватает на обратке и подаче давление примерно одинаковое нужно мерить на входе в вашу квартиру. Температура низкая заходит и диаметры подводящих трубопроводов соответствующего калибра? Возможно все приходят к одинаковому меньшему диаметру которого не хватает на всех всё вкупе надо смотреть знаете как перепутаны обратку в подачу состыковали

молоток, диаметр везде 20 мм, нигде не заужали

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122186

05.10.2018 в 18:46:31

U-run, развоздушить - это одно, а ваша система отопления - не мотор - в толкаче не нуждается. Но если чешется в одном месте - делайте... :)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2018 в 18:47:20

U-run, нормальная СО никаких «принудительных запусков» не требует.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 20:42:52

U-run написал: диаметр везде 20 мм, нигде не заужали

Если это не по проекту, то может быть проблема и в таком диаметре. Труба Ф20 и СП имеет внутр.диаметр 16мм. Также во всех тройниках скорее всего есть большие заужения прохода.

Сам делал такие "попутки" (якобы Тихельмана). Для магистралей использовал трубу ППр 25мм, с вн.диаметром 16,5мм (но в ППр тройниках и сварных соединениях заужений прохода у меня не было). Такого диаметра может быть достаточно, а может и нет. Зависит от перепада давлений на входе в квартиру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122186

05.10.2018 в 20:47:59

Inch1964, см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман.... если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить. Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.10.2018 в 20:57:35

BV написал: см листочек проекта.... там к одному коллектору подключены и двухтрубки и Тихельман....

Толком не разглядел, уж слишком мелкая схема. Хотя и тихельман и тупиковая - обе относятся к двухтрубным системам.

BV написал: если для двухтрубки перепада хватает, то петле - может и не хватить.

Зависит от изначального проекта. Ведь на радиаторах установлены (если верить фото) термоклапаны с преднастройками. Вот с помощью этих преднастроек и можно увязать сопротивление двухтрубной попутки и двухтрубной тупиковой.

BV написал: Если какой-то .... сосед во время ремонта махнул термоклапаны на шаровые.... то все как всегда .... короткое замыкание в отоплении - беззвучное и без световых эффектов, как в электрике ... но искать достаточно просто - по температуре обраток соседей - чья горячая, тот виновник

Согласен, это одна из самых вероятных причин. Чтобы разбалансировать квартирные системы между собой, даже не обязательно было менять арматуру на шаровые краны. Достаточно на всех радиаторах скрутить преднастройки термоклапанных вставок на максимум проходимости.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу