Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

13.10.2018 в 21:18:05

юра Т написал: провода к герконам обычно выводят сверху по центру или несколько ближе к стороне где ручка

а к двери как правильнее? железная рама двери сверлится? тоже сверху?

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

13.10.2018 в 21:21:27

юра Т написал: для миниатюрных датчиков удобен кабель типа такого http://www.bkk.su/kabelno-provodnikovaya-produktciya/kabel-signalizacii/kabel-dlya-signalizatsii-sqr.html Кабель для систем сигнализации CQR Выпускаемая номенклатура кабеля CQR: CQR нг-LS 2х0,22 CQR нг-LS 4х0,22 CQR нг-LS 6х0,22 CQR нг-LS 8х0,22 CQR нг-LS 12х0,22 CQR нг-LS 20х0,22

про кабели я вот что вычитал в существующих темах

КСПВ, для себя любимого, лучше не использовать. Кабель, откровенное дерьмо, хватает на 5 - 6 лет. Я бы посоветовал CDR, 6 многопроволочных луженых жил в экране, или подделки под него из солнечного Тайваня. Только где его сАбаку брать, нынче, сам не знаю. В Питере, вроде, был. Мой друг нашел в Москве, для себя любимого, пару лет назад, но за какие то нереальные деньги. Песок, понятное дело, плохая замена овсу, но можно использовать и КСПЭВГ, достаточно будет 6х0,2. 0,35, ясно лучше, но тот же CDR и его Тайваньская копия 0,22. Завсегда хватало. Это у нас есть привычка, оставшаяся от "лапши", брать не менее 0,5. Поищите MannBoon (никак не мог название вспомнить), он мне нравился больше CQRа. Немного меньшего диаметра, что порой удобно, и главное, имеет сплетенную дренажную жилу. Минус, тот, что с одного конца разделывается отлично, а с другого гораздо хуже. Но все одно лучше, чем отечественные. Впрочем, кризис, санкции, дистрибьюция, спрос и протекционизм внесли свою коррекцию. И, Манбон, и Сикуер и Рамкро, в свое время ввозила в страну Питерская Ульра Стар. Они были первоисточником. Наверное, источник высох. Давно уже... Паритет рулит.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.10.2018 в 21:35:59

Looking написал: 12-ый из 17-ти.

какие тут датчики на окна))) геркон на дверь и объёмника хватит

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.10.2018 в 21:40:12

Looking написал: а к двери как правильнее? железная рама двери сверлится? тоже сверху?

от конструкции зависит, может повезёт отделаться одним отверстием в коробке, геркон типа

для него нужно сверло 19 мм

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

13.10.2018 в 21:47:42

юра Т написал: от конструкции зависит, может повезёт отделаться одним отверстием в коробке, геркон типа

то есть мне на текущем этапе ремонта, пока не заделали штукатуркой и откосами, нужно найти геркон такого типа и вмонтировать его в дверь на будущее? так как иначе потом придется разламывать и откосы, и штукатурку для монтажа? геркон в дверь также как для окон? оптимальнее ставить сверху по середине?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.10.2018 в 22:59:33

Looking, ну да, пока не замазали проще поставить, видно конструкцию, данного типа геркон можно поставить со стороны открытия двери вверху, удобнее сантиметров 10-20 от угла, можно и на той стороне где замок поставить, смотрите где Вам удобнее, если внешний вид не критичен то и накладной можно влепить (желательно взять для железных дверей)

ссылка

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

14.10.2018 в 12:02:41

юра Т написал: геркон можно поставить со стороны открытия двери вверху, удобнее сантиметров 10-20 от угла, можно и на той стороне где замок поставить

со стороны открытия двери - это там где ручка и замки, то есть на стороне противоположный дверным петлям? далее про замок не совсем понял фразу, поставить геркон не сверху, а в области замков, то есть сбоку? или сверху где геркон еще один замок добавить?

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

14.10.2018 в 13:32:42

AKI написал: Что не понятно на схеме: датчик движения (?) на кухне в углу у окна. По идее балкон за окном это потенциальная точка проникновения и датчик движения должен смотреть в сторону окна.

1.про схему - не удивительно, ибо сам рисовал и про окно не учел, спасибо за важное указание. Но после данного указания не пойму - куда-же расположить датчик. Ведь комната будет не пустой, см схему ниже. Часть противоположной стены окну с угла займет кухонный гарнитур, далее небольшой прогальчик, чтобы протиснуться к мойке, а затем холодильник высотой 2 метра. Если датчик поместить над холодильником у потолка, то будет ли мешать его обзору холодильник? Высота потолков без стяжки 2,65 метра, то есть со стяжкой это где-то 2,5 метра. Если вешать в прогал между холодильником и кухней, то как мне кажется обзор датчика будет ограничен холодильником. Может тогда повесить на стену противоположную стене кухонного гарнитура, и направить датчик в сторону окна? 2.Раз датчик должен смотреть на источник проникновения, то в прихожей я также неверно его расположил? нужно располагать на стене противоположной двери? А я его расположил изначально на стене, где входная дверь.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.10.2018 в 19:32:08

Looking, берете инструкцию к датчику, в ней как раз описаны все требования, сомневаетесь с углами, влепите потолочный по центру (отдельные требования если в квартире будут животные)
из первой попавшейся инструкции: "При выборе места установки извещателя следует обратить внимание на то, что в зоне обнаружения не должно быть непрозрачных предметов (штор, комнатных растений, шкафов, стеллажей и т.п.), а также стеклянных и сетчатых перегородок. В поле зрения извещателя не должно быть окон, кондиционеров, нагревателей, батарей отопления. Извещатель устанавливается на высоте 2,3 метра от пола"

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.10.2018 в 22:18:27

Looking написал: не пойму - куда-же расположить датчик. Ведь комната будет не пустой, см схему ниже.

На данном этапе детализации понять куда установить датчик - непросто. Вы дополнили схему примерным расположением мебели и сами увидели возможную мертвую зону. Мои сомнения по поводу угла у окна (в том числе) связаны с тем, что там обычно оказывается карниз со шторами и трубы отопления. Датчики так же бывают разные, но сейчас есть не дорогие ИК+СВЧ. У них меньше ограничений чем у обычных ИК (см. предыдущее сообщение от юра Т). Диаграммы направленности указаны в паспорте и могут отличаться, например есть датчики с мертвой зоной внизу, а есть с без. Балкон между квартирами — это потенциальная точка проникновения. В моем подъезде, где консьерж и видеонаблюдение так обокрали одну из квартир. Проникнув из соседнего подъезда через общий балкон. Наличие пожарных лестниц так же упрощает проникновение сверху или снизу. В общем решайте сами, попробуйте представить себя домушником, работающим по наводке (т.е. целенаправленно лезущего к вам). Герконы на окна я бы установил в любом случае. И дело даже не в том, что на 12 этаже к вам в окно залезут или нет. Датчики объема и ИК и ИК+СВЧ не поймут закрыто ваше окно (балконная дверь) или приоткрыты. Вы поставили на сигнализацию ушли, а она сработала, потому что ветром начало раскачивать створку окна или штору за ней. Герконы позволяют сигнализации понять, что окна закрыты, а если не закрыты не дадут включить сигнализацию. По геркону(ам) юра Т привел хорошую схему (в разрезе профиля дверной рамы). Но чтобы стало понятно, где устанавливать герконы достаточно понять принцип их действия: когда две части рядом (0-2 см) контакт в том, что с проводом -замкнут. В ответной части обычный магнит. Как только расстояние межу ними больше 2 см (примерно) контакт разомкнулся. Задача установить их так, чтобы даже при небольшом открытии двери или окна они бы удалялись максимально. А при закрытии сближались максимально. То есть установив герконы около дверных петель нужно распахнуть дверь, что бы контакт разомкнулся, а это неправильно. Цена у герконов копеечная, купите пару, посмотрите размеры, цвет подберете, а установка — это сверление дырок в правильном месте (что бы не повредить раму или фурнитуру). Ну и некоторая доля "интима". Ибо зная расположение герконов можно (хотя и не всегда) нейтрализовать их сильным магнитом поблизости. Таких случаев в официальной статистике не зарегистрировано, но случаются кражи из квартир с работающей сигнализацией с герконами на окнах или дверях. То есть сигнализация срабатывает, а домушников след простыл, как и барахлишка хозяев :)

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

14.10.2018 в 23:10:23

юра Т написал: Извещатель устанавливается на высоте 2,3 метра от пола"

холодильник 2 метра, высота установки 2,3 метра. как мне кажется 30 см будет маловато, чтобы из-за холодильника комнату контролировать. наверное все-таки придется поставить датчик на боковую стену, как на схеме в моем предыдущем сообщении. тогда худо-бедно окно должно быть в зоне контроля. или вовсе не ставить датчик в кухне, так как 12 этаж. хотя технически не особо сложно спуститься с крыши при помощи альпинистского снаряжения, прикинувшись техническим персоналом.

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

14.10.2018 в 23:30:36

AKI написал: Мои сомнения по поводу угла у окна (в том числе) связаны с тем, что там обычно оказывается карниз со шторами и трубы отопления.

стояки отопления у меня в противоположном углу. штора возможно да, так как в противоположном углу будет кухонный гарнитур. также в этом углу возможно будет висеть телевизор, но ниже, чем 2,3 метра. тогда похоже и правда как на схеме - посередине по длине стены, перпендикулярной окну. к тому-же

Изучите принцип действия ИК-датчиков. Они наиболее эффективно действуют в направлении, перпендикулярном лучам. Так что в вашем случае его лучше вешать на стену там, где ванная.

то есть получается, что на схеме в кухне датчик расположен правильно, а в прихожей - неверно, его нужно переместить на стену ванной или гардероба

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

14.10.2018 в 23:38:45

хотя с датчиками все не так однозначно

Концептуально неверный подход. Камеры, PIR и СВЧ датчики хороши в больших помещениях: музеях, банках, etc. В маленькой квартире они теряют смысл. PIR через окно НЕ ВИДИТ!!! Он через тончайший полиэтилен слепнет. СВЧ может давать ложные срабатывания. Если есть балкон - надо простейшими способами, вплоть до рвущихся проволочек, ловить преступника еще до того как он на стекло солидол намазал, газету приклеил и бесшумно стекло вынес. Я там выше про потайной геркон рисовал. Но с планшета. Теперь могу поподробней. Поднесение магнита к секретной точке очень заметно. А вот незаметное нажатие на брелок в кармане никто не подсмотрит. Сигнал даёт время спокойно войти и не спеша выключить сигналку. Замурованный геркон можно оставить как потайной резерв, если замок с электроприводом. На случай потери ключей или выхода из строя управляющей электроники. Но он понадобится 1 раз. Очень понадобится. Ну, если кто-то настоятельно советует камеры и жуть как хочется быть на передовой прогресса, пожалуйста - любой продвинутый видеорегистратор имеет настройку тревоги по движению в кадре. Камера минимум 3, ДВР приличный с этой функцией от 8. В сумме 11, а толку? Камера на балконе не имеет смысла - там никого быть не должно кроме хозяина. Провод порвался, концевик сработал - сирена включилась. А на этаже соседский мальчик с подружкой целуются, и что, ментов вызывать? А камера сработает. Потайная камера теряет юридический смысл. Запись в суде примут, если документально зафиксировано наличие таблички "Ведётся видеонаблюдение!". А самую вандалозащищённую непотайную расшибёт недоволньный в маске. Кстати, если целенаправленно полезут за оргтехникой, ДВР с собой прихватят. Со всеми записями. Его еще прятать муровать в стенку придётся и камеры вайфайные ставить, чтобы по проводам ДВР не нашли. Это не музей/банк с кучей комнат, а квартирка.

0
Аватар пользователя
Looking

Местный

Регистрация: 07.01.2015

Москва

Сообщений: 427

15.10.2018 в 11:29:58

Looking написал: а в прихожей - неверно, его нужно переместить на стену ванной или гардероба

или я ошибаюсь? нарисовал схему. на ней вариант 2 датчика - это расположение на стене комнаты напротив дверного проема, соответственно входящий человек (красный прямоугольник), как раз совершает движение перпендикулярно лучам датчика, то есть идя к датчику, он приближается к нему перпендикулярно его лучам. то есть все-таки правильнее расположить датчик напротив дверного проема на стене комнаты? (вариант 2)

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.10.2018 в 12:11:33

Looking написал: хотя с датчиками все не так однозначно

Я еще раз предлагаю (больше не буду) посмотреть в сторону совмещенных датчиков. Разницы в цене с обычными ИК-почти нет. Есть и брэндовые и Китай (по факту работают одинаково). При этом совмещение компенсирует проблемы каждой технологии по отдельности:

И не полениться посмотреть диаграммы направленности, но перед этим нарисовать расстановку мебели, а то ваши вопросы превращаются в "пятнашки" - где датчик? - тут - а если тут высокий холодильник? - тогда тут... и так далее. Неэффективно. Смысл датчиков и герконов (для квартиры) дублировать друг друга, в примере выше – намазали солидол на стекло, грохнули, геркон не сработал, а датчик движения сработал. Кстати, к вопросу о «разбивании стекла» - подавляющее большинство проникновений через пластиковые окна – отжим замка (фурнитуры). Идея с «рвущимися проволочками» по периметру балкона прекрасна, но как ее реализовать на практике? А вот повесить камеру (кстати, как и в тамбуре) и настроить ее на срабатывание именно в критичных зонах позволяют практически все современные IP CCTV и IP видеорегистраторы. И пусть молодежь целуется хоть целый день, лишь бы не лежа на вашей входной двери. А вот то, чего еще нет (но скоро появится) это сервисы (или оборудование) позволяющее отрабатывать не одно событие (или несколько, но параллельно) а цепочку событий. И не по одному сценарию, а по нескольким. Например, если долго трутся в тамбуре у вашей двери, то сначала уведомляют жильцов вашей квартиры, а если реакции нет, то всех жильцов на лестничной клетке. Или если сначала долго терлись у вашей тамбурной двери, потом вошли и трутся у входной, то сразу тревога всем жильцам, консьержу и далее. И учтите, сто время выламывания личинки (без броненакладки) – меньше минуты, а средний сувальдный замок может открыться отмычкой с самоимпрессией за ту же минуту. И хотя специалисты по вскрытию сомневаются, что у домушников будет так же быстро, но технологии взлома механики развиваются куда быстрее, чем народ обновляет себе замки. Если сомневаетесь, обратите внимание на инструмент домушников (когда их ловят и показывают в криминальных новостях). И напоследок. Современные видеорегистраторы позволяют синхронизировать свой контент с внешними облачными хранилищами. Причем, практически онлайн. Это к вопросу, что делать если "унесли видеорегистратор".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу