ebf написал:
В этом случае в проводящих линиях могут наводиться перенапряжения амплитудой до нескольких тысяч вольт. Для защиты от таких воздействий используются УЗИП класса II
Кто ж спорит, то? Всем известно, что сетевики устанавливают ОПН на ВЛИ, которые проходят испытания по классу II УЗИП. Но, в данном случае, есть две неувязки:
- Hantmen2, в отличии от сетевиков, считает значимой угрозу ПУМ в линию (раз в ~10 лет или ~50% за пятилетку);
- Hantmen2, в отличии от сетевиков, выставляет требование отключения линии до выхода УЗИП из строя с помощью ПВ. А если УЗИП не прошёл испытаний класса I, то, во-первых, номинал этого ПВ надо рассчитывать исходя из некоторых предположений, т.к. в документации будет номинал на импульсы 8/20, и, во-вторых, для многих УЗИП класса II он окажется в районе gG 63, а у здесь автомат C50.
SB3,
SB3 написал:
И не забываем про ТЦ, что без ОПН на линии , никаких узипок :) в доме.
SB3 написал:
Чем вас всё в У2 не устраивает - непонятно, что пытаться спасать в У1 - счетик и АВ? И то это не каждый год)
Как-то Вы сами себе немного противоречите:
- на мой взгляд, единственным основанием для этого предостережения в циркуляре является тот факт, что линейные ОПН имеют достаточно длинные пути утечки, соотвественно, вероятности возникновения дуги небольшие, кроме того они расположены высоко и далеко;
- с точки зрения защиты изоляции не обязательно иметь УЗИП до кабельной линии, можно и после;
- а вот желание разгрузить УЗИП на стене дома и, по возможности, все нехорошие явления отнести на 13 м от дома понять можно.
SB3 написал:
есть мнение, что "броню", при установке УЗО в У1 надо заземлять со стороны дома
Как минимум, спорное утверждение, вопрос суеверий, но (!) в "Варианте 2 (предложенным SB3)" в узле 1 ВДТ (УЗО) нет.
Hantmen2 написал:
Не понял (в варианте 2): в узле 1 заземлить броню на повторку, а в узле 2 убрать с ГЗШ ?
Да.
Hantmen2 написал:
Не слишком ли низка вероятность одновременного наступления таких событий?
Не одновременно, в "Варианте 2" любое замыкание фазы на PE до ВДТ не вызовет срабатывание, ни АВ, ни ПВ, как минимум в разумные сроки. Ну, а если (когда) придёт ПУМ в линию, то трудно предсказать, что будет происходить в этом ящике.
P.S.
SB3 написал:
Вы хотя бы каталоги производителя посмотрите, того же DEHN.
Вот вам подтверждающая картинка, опровергайте. А вы её вообще раньше видели?)))
21 век, и теперь "Почему, дружок, да потому / Что я жизнь учил не по учебникам..." - по торговым каталогам?! ;)
На картинке нет ничего, что следует опровергать. Да, можно и так, особенно, если есть только одно строение ;)