Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:01:24

xpres написал: А на этой линии случайно плёночных тёплых полов нет?

Нет, только освещение трех помещений.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

19.10.2018 в 21:03:24

RuginP, Так посмотрели уже свои соединения?)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:15:06

Пока нет, на завтра отложил, только вернулся. Я отпишусь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

19.10.2018 в 21:22:25

Мегомметр не нужен, достаточно омметра мультиметра. КЗ будет низкоомным.

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:24:56

BV написал: КЗ будет низкоомным.

В каких примерно пределах?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

19.10.2018 в 22:11:37

RuginP написал:

BV написал: КЗ будет низкоомным.

В каких примерно пределах?

RuginP, До 200 Ом

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

19.10.2018 в 22:24:49

BV написал: Мегомметр не нужен, достаточно омметра мультиметра. КЗ будет низкоомным.

BV, Кстати , недаром в UT502A воткнули дополнительный диапазончик до 200 Ом. ;)

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 22:48:32

Ясно) А вот не подскажите ли еще такое. НА этой лини у меня пара светильников, куда воткнул очень дешманские светодиодки на 3 Вт. Так вот, даже при выключенном свете, они чуть светятся. Читал про это - такое возможно, типа, на очень дешевых лампах. Решил не париться - ночью даже удобно в туалет ходить - постоянная тусклая подсветка коридора. Но вопрос: откуда лампочки берут энергию для свечения, если фаза разомкнута? (проходные переключатели без подсветки, если что). Подобные светильники есть и на других линиях - там стоят галогенки. Втыкал эти светодиодки туда - тоже чуть светятся постоянно, при разорваной фазе.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.10.2018 в 23:06:39

RuginP, это к вопросу о нужности 2Р АВ . в вашем случае с ними искали бы неисправную линию ну полчаса от силы :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16947

19.10.2018 в 23:10:34

SB3 написал: это к вопросу о нужности 2Р АВ

Что нужно только при наличии места и денюшки...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 23:11:59

SB3 написал: это к вопросу о нужности 2Р АВ . в вашем случае с ними искали бы неисправную линию ну полчаса от силы

Это верно. Еще б и от нулевых шинок избавился. Но бюджетил и без того недешевый щит, плюс место экономил, вот и поставил однополюсные. А так бы вообще на дифах все собрал и красота.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.