Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:28:43

Slavka.sav, Именно так и сделал - УЗО не отключается, уже 3 дня.

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:29:20

Slavka.sav написал:

RuginP написал:

Slavka.sav написал:

RuginP написал: Slavka.sav, Извиняюсь, по заземлению не написал. ТТ. Земля в щитке вводном и в распределительном полностью разделены.

RuginP, Ну если разделены то между n и pe , всегда будет какое то нпряжение и при замыкании после узо ноля и ре будет выбивать.

Slavka.sav, Понял, спасибо! То есть где-то на этой проблемной линии ПОСЛЕ УЗО у меня сошлись Ноль и Земля... Так и только так?

RuginP, ну отсоедините эту линию в щитке ( автомат отключите и ноль от шинки отверните и попробуйте.

Slavka.sav, Именно так и сделал, УЗО не отключается уже 3 дня.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

19.10.2018 в 12:30:29

RuginP написал: Не понял только по поводу "возможно случайно".

Ну, ослабли контакты проводников - отскочили, коротнули. Может быть, ошиблись где-то в подключении, мне сложно сказать. Я только предположил, что могло случиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:39:05

MaSeVi, Понял, спасибо! Что ж, буду искать замыкание... Как я понимаю, тут бы мегаомметр не помешал... Как назло, на этой линии соединены три линии освещения - прихожая, коридор, кладовка. Две из них на проходных переключаетлях. Все соединения в подрозетниках, опрессованы. Жалею, что прессовал, на свет можно было и ваго и СИЗы... как бы проще все было бы сейчас... :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

19.10.2018 в 12:40:32

RuginP написал: тут бы мегаомметр не помешал

В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 12:45:07

MaSeVi написал: В данном случае, скорее всего - не нужен. Визуально всё проверить, мне кажется, будет достаточно...

Что ж, попробую. Еще раз спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
xpres

Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

19.10.2018 в 14:46:51

А на этой линии случайно плёночных тёплых полов нет?

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:01:24

xpres написал: А на этой линии случайно плёночных тёплых полов нет?

Нет, только освещение трех помещений.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

19.10.2018 в 21:03:24

RuginP, Так посмотрели уже свои соединения?)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:15:06

Пока нет, на завтра отложил, только вернулся. Я отпишусь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

19.10.2018 в 21:22:25

Мегомметр не нужен, достаточно омметра мультиметра. КЗ будет низкоомным.

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 21:24:56

BV написал: КЗ будет низкоомным.

В каких примерно пределах?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

19.10.2018 в 22:11:37

RuginP написал:

BV написал: КЗ будет низкоомным.

В каких примерно пределах?

RuginP, До 200 Ом

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

19.10.2018 в 22:24:49

BV написал: Мегомметр не нужен, достаточно омметра мультиметра. КЗ будет низкоомным.

BV, Кстати , недаром в UT502A воткнули дополнительный диапазончик до 200 Ом. ;)

0
Аватар пользователя
RuginP

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Симферополь

Сообщений: 69

19.10.2018 в 22:48:32

Ясно) А вот не подскажите ли еще такое. НА этой лини у меня пара светильников, куда воткнул очень дешманские светодиодки на 3 Вт. Так вот, даже при выключенном свете, они чуть светятся. Читал про это - такое возможно, типа, на очень дешевых лампах. Решил не париться - ночью даже удобно в туалет ходить - постоянная тусклая подсветка коридора. Но вопрос: откуда лампочки берут энергию для свечения, если фаза разомкнута? (проходные переключатели без подсветки, если что). Подобные светильники есть и на других линиях - там стоят галогенки. Втыкал эти светодиодки туда - тоже чуть светятся постоянно, при разорваной фазе.