Mazayac написал: Придётся похоже ставить эксперименты до укладки плитки.
Можете поставить эксперимент в своей ванне Кальдевей - физика та же, гравитация - та же :)
25.10.2018 в 12:54:38
Mazayac написал: Придётся похоже ставить эксперименты до укладки плитки.
Можете поставить эксперимент в своей ванне Кальдевей - физика та же, гравитация - та же :)
25.10.2018 в 13:05:28
BV, на чертежах готовых вставок видно, что уклоны разные в двух измерениях. Буду отталкиваться от них.
25.10.2018 в 13:24:58
BV, Честно говоря просмотрел линейные трапы ведущих фирм, даже очень дорогие. Нигде более 0,8 л/c не нашел.. Осталось, только проверить, как уходить вода будет. Значит уклон нужно делать при моем случае 3 см. А выбрать подходящий душ (лейку) .
25.10.2018 в 13:30:50
Fassil написал: Нигде более 0,8 л/c не нашел..
А обычные? Кстати, при каких условиях они измеряют пропускную способность - великая тайна :)
Fassil написал: Значит уклон нужно делать при моем случае 3 см.
не менее 3х - больше-лучше, но ИМХО - более 4х будет чувствоваться наклон на скользкой поверхности
Fassil написал: А выбрать подходящий душ (лейку)
напишите в личку :), если "шашечки" не нужны - можно очень сильно сэкономить
25.10.2018 в 13:31:49
Mazayac написал: что уклоны разные в двух измерениях. Буду отталкиваться от них.
речь про уклон по длинной стороне
25.10.2018 в 15:04:06
BV, у меня трап «точечный» - TECEdrainpoint S110 низкий (360 11 00). Так что уклоны понадобятся в двух плоскостях. Кстати, для него расход указан ещё загадочнее: «Производительность 0,61 - 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).»
25.10.2018 в 15:47:53
Mazayac, У меня также при монтаже трапа в 6 см, производительность 0,4 при высоте 9 см, 0,8.
25.10.2018 в 15:58:51
Mazayac написал: «Производительность 0,61 - 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).»
В переводе на русский - в зависимости от высоты поверхности пола относительно сифона - считай - водяного столба
25.10.2018 в 16:04:27
BV написал:
Fassil написал: Нигде более 0,8 л/c не нашел..
А обычные? Кстати, при каких условиях они измеряют пропускную способность - великая тайна :)
Fassil написал: Значит уклон нужно делать при моем случае 3 см.
не менее 3х - больше-лучше, но ИМХО - более 4х будет чувствоваться наклон на скользкой поверхности
Fassil написал: А выбрать подходящий душ (лейку)
напишите в личку :), если "шашечки" не нужны - можно очень сильно сэкономить
BV, Измерения проводятся при обсалютных условиях. Думаю по факту будет в два раза меньше.Что касается уклона, от 2см до 3см будет достаточно. У меня сейчас висит переделка моего давнего проекта. Поддон 1.1 на 1.5 с уклоном 3,5см , уложена мазайка стекло, трап 619060 Viega
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
25.10.2018 в 16:18:25
АПОСТОЛ, Еще от расхода душа зависит - сможете по счетчикам за скажем 5мин проверить ?
АПОСТОЛ написал: ванну брать за пример конечно смешно.
физика та же самая :)
АПОСТОЛ написал: Измерения проводятся при АбсОлютных условиях.
Ниочем. При каких? Про выпуски для ванн - тут недавно темка была - не дотягивают до паспортного расхода даже бренды при правильной разводке после сифона.
25.10.2018 в 20:56:13
3 см - с ума сходите? 15 мм на м. А может и меньше ;)
Mazayac, не две, а четыре плоскости
Баш майсторът