Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 11:50:14

#6454893

respectbev написал: 40А с 10ма!

Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет. Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.10.2018 в 11:54:55

#6454897

MaSeVi написал: Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...

respectbev,Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 11:56:18

#6454898

dokar написал: он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)

За не дорого :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 12:00:15

#6454903

dokar написал: Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет

Т.е. я конкуренту подсобил? :a :D

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.10.2018 в 12:34:09

#6454923

MaSeVi, :confused:

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 12:36:24

#6454925

25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 12:44:05

#6454931

respectbev написал: 25А это на проточный водонагреватель

Мало.

respectbev написал: Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С

Можно, конечно. А отдельный кабель на духовку и С16 нет возможности провести?

respectbev написал: УЗО до 80А есть смысл

Не нужно.

respectbev написал: 30ма будет достаточно

Более чем.

respectbev написал: мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?

Можно, но и так жить можно долго и счастливо...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 13:22:21

#6454967

Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.10.2018 в 13:28:15

#6454977

respectbev, 6 квадратов и 32А

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 13:31:00

#6454980

respectbev написал: 7,5 кВт, 25А

32А

respectbev написал: дом новый со своей котельной в мик.районе

Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 13:42:15

#6454992

Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

24.10.2018 в 13:54:03

#6455007

respectbev, Вот недавно делал сестре щит, возьмите за основу...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 14:00:06

#6455016

Спасибо! Учту все замечания!

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 10:20:57

#6455829

Добрый день Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 10:45:11

#6455847

Icorporation35, Схема,на колу мочало. И карман , наверно жгет . :)

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2018 в 10:49:37

#6455851

Icorporation35 написал: Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную

Чтобы не портить глазки и не засорять чужую тему ,напишите всё в ворде текстом и откройте свою тему :yu:

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 10:55:02

#6455854

Icorporation35, УЗОшками конечно шкаф не испортить... Но можно было и поменьше)

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

25.10.2018 в 11:08:17

#6455866

Icorporation35, Добрый день! УЗО конечно как по мне так через чур, хотя если есть возможность и желание, то не воспрещается. Насчет выключателя разъединителя в 63 А его номинал можно снизить до 32А, так как на вводе у вас 32А, больше вводного смысла нет ставить.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

25.10.2018 в 11:12:15

#6455868

На сколько обоснован выбор УЗО типа А относительно типа АС, и стоит ли за него переплачивать в двукратном размере!?

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 12:50:51

#6455948

respectbev, По поводу разъединителя в 63 согласен, изменю на 32 respectbev, настолько же, насколько и выбор автоматов типа B 6кА, и тип С только на розетку в щите для приборов с большими пусковыми)))
Хатхи, количество УЗО... их нет только на Кондиционерах. Ставить одну УЗО?

думаю дополнить схему - реле времени на холодильник, но автомат на эту линию 16А, а реле времени есть только на 6А. Добавить пускатель? Или не заморачиваться? Хотя тут уже у некоторых мнение что я уже заморочился

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

25.10.2018 в 12:59:22

#6455958

Icorporation35 написал: Ставить одну УЗО?

2-3 достаточно

Icorporation35 написал: УЗО... их нет только на Кондиционерах

Их тоже под УЗО заведите)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 13:07:23

#6455973

Icorporation35 написал: интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную

УЗО "попилить" в меньшую сторону...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.10.2018 в 13:35:58

#6456002

Мда... 6 УЗО влепили, а кондиционеры ну никак нельзя было под них завести...

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

25.10.2018 в 13:39:10

#6456007

Ещё пару вопросов: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА, нужно ли в квартирном щитке ставить 6 как!? 2) сложность выбора типа УЗО: А или АС, трудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается). Обычно, после выпрямления тока в БП, напряжение на выходе не велико для значительного поражения человека в обычных домашних условиях. Хотя могу ошибаться

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

25.10.2018 в 13:42:39

#6456013

respectbev написал: нужно ли в квартирном щитке ставить 6 ка

Необязательно.

respectbev написал: рудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается

90% домашнего железа имеют БП на постоянный ток, так что думайте сами. Делаете-то один раз на пожизненно))). Почему бы не вложиться?...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 13:46:34

#6456017

MaSeVi написал: Делаете-то один раз на пожизненно))

:D Хорошая шутка - как сделаешь - столько и проживешь...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

25.10.2018 в 13:48:09

#6456018

respectbev написал: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА,

В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.10.2018 в 13:56:17

#6456026

BV написал:

respectbev написал: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА,

В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)

BV, А где обещанные замеры ? Уже год ждём-с . :)

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

25.10.2018 в 13:58:04

#6456027

BV, ну если так то да, без вариантов:)