25.10.2018 в 13:58:07
MaSeVi написал:
respectbev написал: нужно ли в квартирном щитке ставить 6 ка
Необязательно.
respectbev написал: рудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается
90% домашнего железа имеют БП на постоянный ток, так что думайте сами. Делаете-то один раз на пожизненно))). Почему бы не вложиться?...
MaSeVi, Чет не видел на УЗО пожизненной гарантии. :)
25.10.2018 в 14:00:15
ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит
25.10.2018 в 14:02:21
respectbev написал: ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит
respectbev, Тогда 4.5 кА .
25.10.2018 в 14:02:32
respectbev написал: ТПушка не в доме конечно, но через 2 дома стоит
И пусть стоит ,у меня 30 метров от подъезда 10лет стоял Сиеменс 3кА и хоть бы хны :)
25.10.2018 в 14:06:05
ebf,
Сименс честно прошел проверку ещё до постановки в серию, а не сертифицировался где-то у нас .
25.10.2018 в 14:09:25
dokar написал: сертифицировался где-то у нас .
Да вся эта сертификация типа:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2018 в 14:13:39
dokar написал: Уже год ждём-с . :)
dokar, Я вот тоже жду звонка от известного нам обоим персонажа... ;)
25.10.2018 в 14:27:55
Vadim 161, по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.. да и трудно представить что кто-то будет лезть в кондей, снимать крышку чтобы добраться до контактов, и все это под питанием... По поводу 4,5 и 6... Никто не будет спорить что 6кА лучше... так вот разница в цене у дорогущщих ABB 370р за B 6кА против 170р за С 4,5кА 14 автоматов * 200р = 2800р. Для себя не жалко
25.10.2018 в 14:31:49
Icorporation35 написал: По поводу 4,5 и 6... Никто не будет спорить что 6кА лучше.
А 15кА ещё лучше ,лучше больше и лучше :D
25.10.2018 в 14:32:25
Icorporation35 написал: ABB 370р за B 6кА
Если В16, то цена пониже. А если "замутить" Хагер, то будет стоимость ещё будет ниже...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2018 в 14:34:42
MaSeVi,
25.10.2018 в 14:37:29
Icorporation35, Вы ещё в Электромонтаж загляните)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2018 в 14:38:38
Icorporation35 написал: по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.
в кондишенах значительно больше утечек из-за сетевых фильтров
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу