Нужна розетка на остекленном балконе. Хочу протянуть самодельный удлинитель от розетки в комнате. Посоветуйте как проложить кабель 3*1,5 между комнатой и балконом. варианты: 1 Рама пластикового окна, просверлить 2 Дверь, окно - через щель (кабель перетрется сломается, створка закрывается не плотно и т.д.) 3 Стена - просверлить (П-44Т), не уверен что моя макита2470 осилит толщину + надо потратиться на бур. 4 Проложить через КИВ-125 (приточка от застройщика).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 11:26:08

Strober8 написал: Рама пластикового окна, просверлить

Нет.

Strober8 написал: Дверь, окно - через щель (кабель перетрется сломается, створка закрывается не плотно и т.д.)

Нет.

Strober8 написал: Стена - просверлить (П-44Т), не уверен что моя макита2470 осилит толщину

У меня с этим 2450 справляется.

Strober8 написал: надо потратиться на бур.

Попробуйте прокат.

Strober8 написал: Проложить через КИВ-125 (приточка от застройщика).

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

29.10.2018 в 11:33:37

Strober8 написал: Стена - просверлить (П-44Т), не уверен что моя макита 2470 осилит толщину + надо потратиться на бур.

Макита должна осилить. Либо недорогой бур китайского производства, либо прокат.

Strober8 написал: Посоветуйте как проложить кабель 3*1,5 между комнатой и балконом.

Для розеток строго рекомендуют медный кабель сечением 2,5 мм квадратных. 1,5 мм2 - это для освещения.

0

ИМХО (IMHO)

Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

29.10.2018 в 11:37:16

ADM05 написал: Для розеток строго рекомендуют медный кабель сечением 2,5 мм квадратных. 1,5 мм2 - это для освещения.

А АВ только 16А для розеток? Не больше не меньше?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2018 в 11:43:12

ADM05 написал: Для розеток строго рекомендуют медный кабель сечением 2,5 мм квадратных. 1,5 мм2 - это для освещения.

Вам же указали

Strober8 написал: надо потратиться на бур.

На себе необходимо экономить - делать для себя хотя бы хорошо это моветон.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

29.10.2018 в 12:04:16

Всё просто

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

29.10.2018 в 12:06:04

ADM05 написал: Для розеток строго рекомендуют медный кабель сечением 2,5 мм квадратных.

Строго-пристрого? :cool: А почему рекомендуют, а не приказывают? :a

0
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7295

29.10.2018 в 12:17:30

ADM05, кабель в удлинителях 0,75, на стралку 1,5 квадрата, смотря что подключать в эту розетку!

0
Strober8
Strober8
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 4

29.10.2018 в 12:26:13

Всем спасибо! Да бур придется купить, только непонятно зачем 18мм думаю в 8-10 кабель пролезет. И все таки 3*1.5, т.к. в стене от застройщика такой и автоматы на 16А. Подключать конвектор 1 кВт + свет

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

29.10.2018 в 12:37:29

Strober8, Гильза из ПВХ трубы д16 , хотя бы для приличия .Бур до18мм на случай прохождения рядом с попавшейся арматурой, иначе трубу не выставите. 16 бур может обогнуть спиралью сбоку от арматуры, а вот труба не влезет .

0