СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.11.2018 в 09:50:01

varera написал:

СтранникXXI написал:

varera написал: Пусковой то согласно таблицам в инете 7А

Что за таблица?

СтранникXXI, вот с этой таблицы:

varera, очень странные цифры. Что скажете по остальным вопросам?

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

01.11.2018 в 09:54:10

**СтранникXXI [написал]

varera написал: меряли тестером получалось всего 2А

Через какое время после включения мерили?

СтранникXXI, замеряли прямо во время включения, почему так мало сами не поняли.

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

01.11.2018 в 09:58:58

**СтранникXXI [написал]

varera написал: щит 380в

На картинке у Вас написано "Щит 220В". Что имеется ввиду? Какие АВ в щите? На картинке "выключатели 4шт". Какие выключатели?

СтранникXXI, щит 380В, от него возьмем питание на свой щиток с 2мя автоматами. Какие покупать автоматы пока этот вопрос не выяснили.. советуют и просто автоматы на 16А и магнитные выключатели и отключатели нагрузки...

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

01.11.2018 в 10:03:17

обновил схему

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22041

01.11.2018 в 10:10:02

varera написал: .Но нужна группа 3шт подряд + еще группа 3шт, каждая группа с отдельным выключателем.

Это для каждой группы придется делать распайки и спуски для каждой группы шестью проводниками и трехполюсным выключателем расположенным по месту. Но вы же хотите управлять светом из одной точки (на входе в цех)?

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.11.2018 в 10:39:28

varera написал: обновил схему

О как. Полцеха решили оставить в темноте? И какие групповые АВ в щите 380В, от которого будете запитываться?

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

01.11.2018 в 10:49:03

**СтранникXXI [написал]

О как. Полцеха решили оставить в темноте? И какие групповые АВ в щите 380В, от которого будете запитываться?

СтранникXXI, засвечиваем весь цех конечно. Для понимания оставил одну линию на картинке. В щите 30-летней давности рубильники наверное.. Но мы от этого щитка просто запитываемся, сделаем свой небольшой щиток с автоматами.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22041

01.11.2018 в 12:33:48

varera написал: автоматы на 16А

Онлайн калькулятор показывает автомат на 20А , с учетом cos(φ) 0,65 : Ссылка на расчет: http://allcalc.ru/node/507

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.11.2018 в 12:34:43

varera написал:

**СтранникXXI [написал]

О как. Полцеха решили оставить в темноте? И какие групповые АВ в щите 380В, от которого будете запитываться?

СтранникXXI, засвечиваем весь цех конечно. Для понимания оставил одну линию на картинке. В щите 30-летней давности рубильники наверное.. Но мы от этого щитка просто запитываемся, сделаем свой небольшой щиток с автоматами.

varera, если не мудрить, 4 АВ 16А, от них 4 нитки к 4-м группам по 3 светильника ВВГнг-LS 3х2,5.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

01.11.2018 в 12:36:05

dokar написал: с учетом cos(φ) 0,65

Для таких светильников, соs фи, как правило, 0,85.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22041

01.11.2018 в 12:37:47

varera, Так же рекомендую хотя бы выборочно перечитать .http://www.mastergrad.com/forums/t68329-realnaya-moshchnost-lamp-drl/

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.