Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.11.2018 в 23:42:18

Похоже, что лучше пригласить профессионала...

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

02.11.2018 в 23:49:23

:help попробую заново сформулировать задачу: Есть трос на высоте 9м, на этот трос вешаем 3 + 3шт светильника с непонятным пусковым током (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А почему то :confused: ) Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания). Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.11.2018 в 23:53:29

varera, у Вас что то подобное будет, только меньше щит
на 6 светильников 2 трёхполюсных автомата С10, два пускателя, от щита два кабеля ВВГнг 5Х1.5 (или нг-LS, по одному к трем светильникам), возле светильника распаячная коробка (6 шт), два выключателя

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2018 в 00:04:23

varera написал: но при замерах тестером 2А

тестер RMS? ток 7А это на лампе должен быть, на светильнике меньше(конденсатор его снижает)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138192

03.11.2018 в 00:06:23

varera написал:

**BV [написал]

varera написал: gor1, ноль будет общий на 2х группах? их отдельно друг от друга можно же включать?

В электрике есть понятие - линия. По простому для вас - провод, идущий от управления. Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия.

BV, ну значит схема от igor1 никак не подходит.

varera, У Игоря однолинейная схема, а не монтажная. Если затык даже на этом - пригласите электрика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138192

03.11.2018 в 00:09:46

varera написал: (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А почему то :confused: )

потому, что пусковой ток обычным тестером не измеряется.

varera написал: Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания).

Об этом и написал выше.

varera написал: Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.

Чтомешает взять гофру в которую залезут 2 кабеля 5х1,5мм2? :killyourselfbywall:

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

03.11.2018 в 00:11:00

юра Т написал: varera, а лампы то нормально в этих светильниках работают? (по логике они не совсем совместимы)

юра Т, получается совместимы, висели и светили много лет над ледовым катком. Почему там дроссели для натриевых ламп? -думаю, купили по ошибке, увидели желтый свет и вкрутили ДРЛ лампы. Лампы ДРЛ знаю от этого быстрее выйдут из строя, заменим их на МГЛ (с днат дросселем они работают).

0
varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

03.11.2018 в 00:16:50

BV написал:

varera написал:

**BV [написал]

varera написал: gor1, ноль будет общий на 2х группах? их отдельно друг от друга можно же включать?

В электрике есть понятие - линия. По простому для вас - провод, идущий от управления. Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия.

BV, ну значит схема от igor1 никак не подходит.

varera, У Игоря однолинейная схема, а не монтажная. Если затык даже на этом - пригласите электрика.

BV, у Игоря общий ноль на 2 группы поэтому не пойдет отдельно включать группы... сами писали что "Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия."

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22041

03.11.2018 в 00:16:58

varera написал: заменим их на МГЛ

Охренеете с таким светом работать . Я уже выполнял такой "проект" объемом раз в пять поболе. Свет чисто чтобы идти не спотыкаясь, а работать невозможно.

0

Да, ни фига.

varera
varera
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Москва

Сообщений: 774

03.11.2018 в 00:19:33

Alex___dr написал: Похоже, что лучше пригласить профессионала...

Alex___dr, они уже здесь! обсуждаем, ищем оптимальный набор для подключения :yu:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

03.11.2018 в 00:21:10

dokar, а что с МГЛ не так? вроде всем нравится свет от них

0