Похоже, что лучше пригласить профессионала...
02.11.2018 в 23:42:18
Похоже, что лучше пригласить профессионала...
02.11.2018 в 23:49:23
:help попробую заново сформулировать задачу: Есть трос на высоте 9м, на этот трос вешаем 3 + 3шт светильника с непонятным пусковым током (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А почему то :confused: ) Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания). Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.
02.11.2018 в 23:53:29
varera, у Вас что то подобное будет, только меньше
на 6 светильников 2 трёхполюсных автомата С10, два пускателя, от щита два кабеля ВВГнг 5Х1.5 (или нг-LS, по одному к трем светильникам), возле светильника распаячная коробка (6 шт), два выключателя
03.11.2018 в 00:04:23
varera написал: но при замерах тестером 2А
тестер RMS? ток 7А это на лампе должен быть, на светильнике меньше(конденсатор его снижает)
03.11.2018 в 00:06:23
varera написал:
**BV [написал]
varera написал: gor1, ноль будет общий на 2х группах? их отдельно друг от друга можно же включать?
В электрике есть понятие - линия. По простому для вас - провод, идущий от управления. Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия.
BV, ну значит схема от igor1 никак не подходит.
varera, У Игоря однолинейная схема, а не монтажная. Если затык даже на этом - пригласите электрика.
03.11.2018 в 00:09:46
varera написал: (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А почему то :confused: )
потому, что пусковой ток обычным тестером не измеряется.
varera написал: Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания).
Об этом и написал выше.
varera написал: Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов.
Чтомешает взять гофру в которую залезут 2 кабеля 5х1,5мм2? :killyourselfbywall:
03.11.2018 в 00:11:00
юра Т написал: varera, а лампы то нормально в этих светильниках работают? (по логике они не совсем совместимы)
юра Т, получается совместимы, висели и светили много лет над ледовым катком. Почему там дроссели для натриевых ламп? -думаю, купили по ошибке, увидели желтый свет и вкрутили ДРЛ лампы. Лампы ДРЛ знаю от этого быстрее выйдут из строя, заменим их на МГЛ (с днат дросселем они работают).
03.11.2018 в 00:16:50
BV написал:
varera написал:
**BV [написал]
varera написал: gor1, ноль будет общий на 2х группах? их отдельно друг от друга можно же включать?
В электрике есть понятие - линия. По простому для вас - провод, идущий от управления. Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия.
BV, ну значит схема от igor1 никак не подходит.
varera, У Игоря однолинейная схема, а не монтажная. Если затык даже на этом - пригласите электрика.
BV, у Игоря общий ноль на 2 группы поэтому не пойдет отдельно включать группы... сами писали что "Ноль должен быть отдельный - на каждую группу - своя полноценная линия."
03.11.2018 в 00:16:58
varera написал: заменим их на МГЛ
Охренеете с таким светом работать . Я уже выполнял такой "проект" объемом раз в пять поболе. Свет чисто чтобы идти не спотыкаясь, а работать невозможно.
Да, ни фига.
03.11.2018 в 00:19:33
Alex___dr написал: Похоже, что лучше пригласить профессионала...
Alex___dr, они уже здесь! обсуждаем, ищем оптимальный набор для подключения :yu:
03.11.2018 в 00:21:10
dokar, а что с МГЛ не так? вроде всем нравится свет от них
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу