nrjst
nrjst
Новичок

Регистрация: 18.04.2015

Красноярск

Сообщений: 84

02.11.2018 в 21:26:18

dokar, нет, все-таки кабелями тянули: пучок стянутый нейлоновыми хомутами. правда про трубу я сочинил, просто уходят в нише за щитком куда-то вверх.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21568

02.11.2018 в 21:28:15

BV написал: КОЛХОЗ-мегомметр

Трахометр . :)

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21568

02.11.2018 в 21:30:06

ebf написал: nrjst, Включите логику,если у вас что то реально не исправно.но это бы повторялось.хотя бы через раз,а так конечно вы можете искать,покупать мегомметры ,мультиметры и менять дифы :)

ebf, Замочек для начала , от детей . :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2018 в 21:31:38

dokar написал: Замочек для начала , от детей .

Как минимум :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134789

02.11.2018 в 21:47:50

Ни один здравомыслящий человек вот так делать не будет

nrjst написал: все-таки кабелями тянули: пучок стянутый нейлоновыми хомутами.

вы наверняка сочинили про "тянули стянутый стяжками", потому что сначала протянули, потом стянули.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134789

02.11.2018 в 21:51:01

MaSeVi написал: nrjst, Скорее всего, ложная сработка...

MaSeVi, Двух СРАЗУ? :D

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18138

02.11.2018 в 21:59:29

BV написал:

MaSeVi написал: nrjst, Скорее всего, ложная сработка...

MaSeVi, Двух СРАЗУ? :D

BV, Почему бы и нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1477

02.11.2018 в 23:35:45

dokar написал: Замочек для начала , от детей

А замок на что?

dokar написал: Включите логику,если у вас что то реально не исправно.но это бы повторялось.хотя бы через раз

Ну, с одной стороны, возможно, еще что-то произойдет. А с другой... Несколько лет тому я случайно обнаружил 3 неисправных УЗО. Сколько лет они были неисправны - не знаю. Как потом говорили рабочие, иногда УЗО падали (не одновременно, конечно), их поднимали (без меня) и работали дальше. Однажды это произошло при мне. Начал искать причину. Не нашел. Потом проверил - УЗО не исправно: не реагировало на тест. Потом проверил другие УЗО на заводе и нашел еще 2 таких же. Всяко бывает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134789

02.11.2018 в 23:40:14

MaSeVi написал: BV, Почему бы и нет...

С точки зрения теории вероятностей все возможно....

Теоре́ма о бесконе́чных обезья́нах (в одном из многочисленных вариантов формулировки) утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст. Словосочетание «рано или поздно» с точки зрения теории вероятностей означает, что вероятность данного события стремится к единице при стремлении времени к бесконечности, под «обезьяной» подразумевается абстрактное устройство.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21568

02.11.2018 в 23:42:53

igor1, Повнимательней цитируйте то что я не писал . Про логику . :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134789

02.11.2018 в 23:44:17

igor1, "рекордом" было - вроде из 15ти дифов было три исправных, уж забыл точные цифры. Там же - при нажатии тест один из дифов испустил горелую вонь и не отключился. Предыдущий "рекорд" - три исправных из семи.