ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

07.12.2018 в 10:48:32

Антоний написал: замена п.у. в связи с истечением его срока службы является вводом в эксплуатацию?

Так писали, что читали постановление 354, пункты 81-81.14, где указано, что ввод в эксплуатацию это БЕСПЛАТНОЕ документальное оформление прибора как при первой установке, так и после ремонта/поверки/замены.

Антоний написал: платил в сбыте за пломбировку нового счётчика в связи с заменой им старого.

Пишите заявление на возврат уплаченных денег. Помнится 1500 стоит замена на ваш прибор силами энергетиков, так что надо было их и заставить его ставить, тогда бы и пломбу сами навесили и ввели куда положено вместе с заменой. А если бы заказали за 2500 замену прибора с прибором, то ещё и за каких-то 300-500 рублей сверху могли бы оформить страховку на следующие 10 лет после установки с заменой в случае неисправности за счёт энергетиков (там правда надо читать внимательно мелкие буквы по этой страховке, т.к. в каких-то случаях замену за счет энергетиков всё же не производят).

Надо было не платить, а заявку оставлять (с датой замены не менее чем за 2 дня - постановление 354 и не более чем за 15 дней - постановление 442) о планируемой замене с указанием даты и времени замены (постановление 354, пункт 81 и/или постановление 442), тогда не пришлось бы месяцами ждать, т.к. если ни кто не приходит в назначенное время, то все снятые и переданные после замены потребителем (или третьем лицом) должны быть приняты энергетиками для расчётов (об этом подробно в постановлении 442).

Антоний написал: в том и проблема ещё, что они, похоже, разделились: сети это сети, а сбыт отдельно.

Читайте постановление 442 О розничных рынках электроэнергии, там подробно о том куда вы чего должны нести, а так же куда и кто должен перетранслировать вашу заявку.

Антоний написал: Попался он разговорчивый, и часа полтора проговорили

Ну уж за полтора часа-то можно было бы и убалтать на пломбу. Чаёк, коньячок, ну или дензнаками посодействовать вводу в эксплуатацию...

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.12.2018 в 13:55:36

ser000 написал: Ну уж за полтора часа-то можно было бы и убалтать на пломбу. Чаёк, коньячок, ну или дензнаками посодействовать вводу в эксплуатацию...

Когда мне опломбировали новый счётчик и отказались опломбировать автомат перед счётчиком, мотивируя тем, что пломбы выдают по одной на заявку, я написал письмо с описанием ситуации и просьбой подтвердить, что пломбировать не надо. Пришли во второй раз и опечатали (видно подумали: нуегонафиг с таким занудой связываться :D ).

ЗЫ. Пломбы под пластроном и их не видно, но ни один контролёр, которые потом приходили, не потребовал предъявить пломбы к осмотру. :)

0

Вечный студент

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10472

07.12.2018 в 18:30:23

MrGalaxy написал: мотивируя тем, что пломбы выдают по одной на заявку

Когда только начиналась тема с водными счётчиками, тоже многие УК отказывались что либо делать мотивируя тем, что у них нет пломбиратора/пломб. И именно поэтому возможно стоит запастись одноразовыми номерными пломбами, что бы в случае чего вынимать их из рукава в качестве козыря, но особо принципиальные могут отказаться от такой щедрости. Или всё же идти по пути самостоятельной пломбировки, самостоятельного заполнения актов и в заявке указывать, что пломбы такие-то, акт с подписью и печатью требую вернуть...

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

07.12.2018 в 21:18:45

dokar написал: ПPOPAБ, Самое главное заставить сети ликвидировать вот эту хрень за их счет . Просто издевательство над людьми .

Антоний написал: один вводной автомат от сетей уже стоит на столбе в ящике на высоте 8 метров.

ПPOPAБ написал: ... Про эту "хрень" - ничего в документах нет...

Не то что бы совсем нет, за раздел X. Правила организации учета... не скажу, очень много букв, но в ПУЭ 1.5.29 было ж ограничение на высоту размещения счётчика.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20358

07.12.2018 в 21:33:56

Serge3leo написал: ограничение на высоту размещения счётчика.

Пункт хороший , да вот этот пункт - 1.5.36. всю малину портит . То есть шкафчик со счетчиком устанавливаем на столбе , на требуемой высоте, а боксик с коммутацией на высоте 11, 7 метра . Попробуйте придеритесь. :)

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

12.12.2018 в 21:36:51

Закончилось тем, что пришёл другой монтёр (хороший молодой парень), поставил пломбу на счётчик, а вводной автомат просто не стал трогать. Сказал, что вводной автомат - это ваше имущество, мы к нему и прикасаться права не имеем. У них там коммерчески делится организация на части (неужели у нас хоть что-то движется в сторону антимоноплоий?..) и кто может автоматы пломбировать, непонятно. Показал кипу бумаг - там часть и платных заявок, и бесплатных. Платные в приоритете по срочности и имеют нормальный вид на бумаге. Хотя, мог я по бесплатному пойти, не сообразил только тут спросить сначала.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20358

12.12.2018 в 21:42:29

Антоний, Автомат на столбе - добивайте. Удачи !

0
Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

12.12.2018 в 22:16:31

dokar написал: Автомат на столбе - добивайте. Удачи !

Спасибо! Думаю, он сам "добьётся", когда буду 3 фазы проводить. Столько времени отнимает вся эта хрень, пока хочу на время забывать про эту организацию.

0