Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

07.11.2018 в 17:53:02

Господа электрики - а по мощным потребителям как? Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно? 1)посудомойка , 2400 Вт 2)духовка 3300 Вт 3)варочная индукционная, 7400 Вт

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.11.2018 в 17:55:06

Jock написал: Господа электрики - а по мощным потребителям как? Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно? 1)посудомойка , 2400 Вт 2)духовка 3300 Вт 3)варочная индукционная, 7400 Вт

Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18444

07.11.2018 в 18:03:07

Vadim 161 написал: Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату :) И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?

Vadim 161, Спасибо на Добром Слове!..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5772

07.11.2018 в 21:43:19

Vadim 161 написал:

Jock написал: Господа электрики - а по мощным потребителям как? Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно? 1)посудомойка , 2400 Вт 2)духовка 3300 Вт 3)варочная индукционная, 7400 Вт

Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.

Можно даже 40А.

0
Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

08.11.2018 в 09:21:15

СтранникXXI, спасибо, по расчету вроде 40А подходит

0
Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

08.11.2018 в 09:24:14

Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС? И от чего могут быть ложные срабатывания УЗО? Такого в моей схеме нет или ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.11.2018 в 10:09:17

Jock, Ложные срабатывания это миф, их не бывает.

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1444

08.11.2018 в 10:35:06

Jock написал: Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС?

7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.

Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.11.2018 в 10:40:54

Jock написал: от чего могут быть ложные срабатывания УЗО?

от серьезных коммутационных помех по сети, например больше даже и не знаю, от чего

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.11.2018 в 15:07:27

Jock написал: куда УЗО нужно ставить тип А

На любую технику в которой есть импульсные БП.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5772

08.11.2018 в 17:20:22

Vadim 161 написал:

Jock написал: куда УЗО нужно ставить тип А

На любую технику в которой есть импульсные БП.

А это практически вся современная техника. Другое дело, насколько велика вероятность "пульсирующей утечки".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.