ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.11.2018 в 18:55:04

dokar написал: Хоть один девайс указали для примера , чтоли ?

Один. Стиралка Бош

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22077

08.11.2018 в 19:01:02

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Да, 2 раза...

Пальцем ткнули на выход диодного моста в ИИП ? :)

dokar написал: Снималась осцилограмма ?

А чего там на постоянке, да еще и под 300В, осциллом смотреть ? Еще и делитель 1:100 для этого трэба.

Vadim 161,

0

Да, ни фига.

Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

09.11.2018 в 14:48:35

ebf написал:

Jock написал: а куда УЗО нужно ставить тип А

Ставить надо туда,где того требует производитель оборудования ,в любом другом случаи нет

ebf, в том то и проблема, посмотрел инструкции Духовки, индукции, п/м, вытяжки - нет там ничего ни про АВ ни про УЗО. скачал инструкцию стиралки - тоже ничего нет. К примеру : Стиралка LG f1068ld1 Индукционка Bosch PIF651FB1E

0
Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

09.11.2018 в 14:54:14

ebf, СтранникXXI, dokar, Vadim 161, MaSeVi, спасибо за ответы. Только я окончательно запутался. Скажите пожалуйста, какое узо мне поставить на мокрую зону? (например посмотрел у АВВ если типА, то ток утечки 30мА, если ставить ток 10мА, то на 40А нет, есть только на 16А). Так что ставить то? Хелп

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18444

09.11.2018 в 14:55:14

Jock, Ну ставьте тип "А" - один раз в жизни потратитесь и всё. Обои дороже и чаще будете переклеивать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18444

09.11.2018 в 14:57:20

Jock написал: если ставить ток 10мА,

Да не нужно Вам такое УЗО, ставьте свои "мокрые" зоны под групповые на 30 мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2018 в 15:00:03

Jock, На варочную и стиралку точно надо А

0
Jock
Jock
Новичок

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 31

09.11.2018 в 15:11:58

ebf, MaSeVi, благодарствую. Очень помогаете, уйму времени нужно было бы потратить что бы самому найти эти ответы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу