15.11.2018 в 09:41:50
VAV + рекуператор, для вышеуказанного помещения абсолютно бесполезная вещь. Не жалко потолков, ставьте рекуператор. Хочется играться с настройками, ставьте VAV. Но не совмещать. Цена на хорошую приточную систему для подобной квартиры без VAV и рекуператора, обычно не более 200тыс., цифру эту даю, чтобы была возможность пересчитать энергоэффективность хотелок автора.
15.11.2018 в 11:58:43
Легкий написал: Но не совмещать.
А в чем "клин" будет? Не настроить нормально?
15.11.2018 в 16:47:27
Легкий, Так автор топика рекуператор не только для экономи хочет - влагу сохранять.
16.11.2018 в 16:14:00
AKI написал: Легкий, Так автор топика рекуператор не только для экономи хочет - влагу сохранять.
AKI, Сохранение влаги это от маркетологов. В практике этот возврат очень несущественно влияет на влажность в помещении, чтобы это стало причиной покупки рекуператора. Это как приток в настенном сплите, звучит заманчиво для обывателя, а переведешь в цифры и сразу ясно, что пасмурно))
16.11.2018 в 17:10:20
Легкий написал: В практике этот возврат очень несущественно влияет на влажность в помещении, чтобы это стало причиной покупки рекуператора.
Зависит много от чего (материала стен, отделки, температуры на улице и т.д.). Но вцелом, конечно не может быть полного сохранения влаги. И придется доувлажнять, если важен микроклимат. А что думаете по поводу меньшего обмерзания в энтальпийных рекуператорах? Есть реальные сравнения с обычными (пластинчатыми)?
16.11.2018 в 17:23:16
AKI, Для пластинчатых заявлена работа от -10. энтальпийные могут с более холодным воздухом работать?
16.11.2018 в 19:24:16
Батон нарезной,
18.11.2018 в 08:48:55
AKI написал:
Легкий написал: В практике этот возврат очень несущественно влияет на влажность в помещении, чтобы это стало причиной покупки рекуператора.
Зависит много от чего (материала стен, отделки, температуры на улице и т.д.). Но вцелом, конечно не может быть полного сохранения влаги. И придется доувлажнять, если важен микроклимат. А что думаете по поводу меньшего обмерзания в энтальпийных рекуператорах? Есть реальные сравнения с обычными (пластинчатыми)?
AKI, А как вы это себе представляете? Стоят две приточки с разными рекуператорами в одном помещении? Если они стоят в разных, то у них и условия сразу разные, т.к. температура будет разная и влажность разная. Вот и остается читать каталоги, не забывая руководствоваться здравым смыслом и некоторыми пониманиями физики процессов.
18.11.2018 в 08:56:28
AKI написал: А что думаете по поводу меньшего обмерзания в энтальпийных рекуператорах? Есть реальные сравнения с обычными (пластинчатыми)?
А как вы себе представляете реальные сравнения? Стоят две приточки с разными рекуператорами в одном помещении? А если в разных, температура и влажность будут разные. Остается только изучать данные производителя, руководствуясь, конечно, здравым смыслом и пониманием физики процесса.
06.06.2019 в 11:39:18
КАТРАН написал: Слишком много хотелок и большинство-бестолковые. Фотокатализ-мутная штука,которая если и как то работает,то на минимальной скорости,на максимальной все пролетает свозь него без изменения свойств.
Отличные хотелки! Четко сформулировано. Разве что спорно про преднагрев и догрев.
По опыту 3 лет использования блока фотокатализа от Ventmashine на лампах на притоке 200 куб/час могу сказать что эффект отличный. Живем в 5 км от МСЗ-3 и Кучинского полигона ТБО. В прошлом году оттуда заносило H2S с многократным превышением ПДК. Так как в сероводороду человек быстро привыкает - оценить эффективность фильтрации сложно. Но все приезжающие с западных районов гости оценивали, что на улице очень заметный запах, в то время как в квартире чисто.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу