Квартира на 2 этаже 26 этажного дома. 4 радиатора секционных биметаллических Global STYLE PLUS 500.
Краны на входе и выходе радиатора очень горячие, но сами радиаторы еле теплые. Система отопления РЕХАУ с трубами 16". Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить. Вот такая жопа. Что можете посоветовать?
Creaturion написал:
. Сантехник для решения вопроса предложил поставить насос grundfos ups 25-60. После включения насоса все батареи горячие, все отлично. Но! У соседей в 2 квартирах на этом же этаже батареи стали холодные, пришлось насос выключить.
Не удивительно.
Надо разбираться в причине почему машина не заводится, а не ездить на машине на работу поставив ее на эвакуатор
Creaturion написал: и выходе радиатора очень горячие
BV, если вентили! а не краны горячие, то радиатор холодным быть не может. Вопрос в следующем, какой из кранов горячее? Верхний или нижний? Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Олегович, день добрый! Оба крана (по ощущениям) одинаково горячие (и верхний, и нижний). Более точно смогу сказать после замера пирометром. Воздух спускался со всех радиаторов (4 штуки) одновременно и очень долго до подключения насоса. Сантехник еще удивлялся откуда столько воздуха.
Олегович написал:
Если верхний горячее и радиатор при этом холодный у вас в квартире не работают законы физики, при условии конечно что воздух спущен через кран маевского, если нижний, перепутана подача и обратка, что для монтажника не знающего что в природе встречаются иногда угловые и осевые термостатические вентили, неудивительно)
Скорее всего именно в этом суть!
Даже если санта не знает о угловых и осевых, то надо быть полным дубом, чтобы не проверить, где подача и обратка, и бежать ставить насос
BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Creaturion, у вас проблемы с отоплением, это первостепенно нужно решать, хоть стоить это вам будет сломанной стены.
Было бы подключение выполнено в исполнении низ-низ там по барабану с какой стороны подача обратка защита от лопуха.
Из-за перепутанного подключения подача снизу оказалась обратка сверху у вас в отопительном приборе циркуляция не нормальная.
Creaturion написал: BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Creaturion, что мешает ПРОСТО махнуть трубы местами на этажном коллекторе?
А навеска радиаторов - это дело рук сантехника этого? Если да - то это он и попутал! Т.е. не проверил.
А цвет теплоизоляции или гофры мог попутать застройщик.
BV написал:
что мешает махнуть трубы местами на этажном коллекторе?
вот вот и стену рушить не потребуется , это в том случае если подводки напутаны на все радиаторы одинаково, а там где в шахматку разрешите и стену поломать
BV, да нахрен такого сантехника. Впредь уж лучше накопить деньги на специалиста Вашего уровня, чем приглашать кого попало )
Но меня терзают смутные предчувствия, что придется отдать всю ЗП )))
Коротко - все батареи теперь работают как надо.
Вся зарплата - не отдана Стены - не тронуты...
Что сделано:
вырезан насос
подача и обратка заменены местами
замена на 1м радиаторе шарового на термоклапан (как было)
радиаторы отбалансированы в соответствии с тепловой мощностью
протянуты все соединения на подключении радиаторов
термоклапаны развернуты в нормальное горизонтальное положение и ждут покупки термоголовок
прочищен полностью забитый окалиной фильтр в коллекторном шкафу
обнаружена чрезмерно горячая обратка соседей в коллекторном шкафу. Предполагается, что установлены шаровые вместо регулирующей арматуры. Рекомендован визит к соседям, осмотр, и разьяснение необходимости установки регулирующей арматуры взамен шаровых.
В ходе дополнительного осмотра обнаружено:
манометры ХВС и ГВС - 4 шт, номиналом 6 бар пошли на второй круг - давление от 8 до 10+ бар (дальше манометр уперся в ограничитель при заходе на 2й круг и реальное давление не известно) Сначала не сообразил и подумал - "Как удалось сломать все манометры?" Потом понял, что не сломаны - просто зашкаливают
отломаны ВСЕ крепления 4х коллекторов
очень сильный гидроудар при закрывании смесителя ванной - нужно установить гаситель гидроударов. Стирарльная, ПММ - не пробовали - но будет еще хуже...
редукторы не установлены
перед коллектором ГВС установлен фильтр с прозрачной колбой. Там давление 9 бар. Как еще не лопнул и не случился потоп из кипятка - загадка
течи по ВСЕМ накидным плоским уплотнениям в коллекторном узле, включая счетчик - подтянуто
обнаружен насос на полотенцесушитель - он установлен осью вертикально. Требует переделки.
Бонусом заказчику выдан тестер розеток на полчаса, и заказчик лично убедился в присутствии заземления на всех розетках....
Обнаружены ошибки и дефекты в теплоизоляции присоединенных лоджий, отсутствие отливов, нащельников и тд. Требует осмотра и детальных рекомендаций.
Труба 100 на кухонной вытяжке и не организована естественная вентиляция ()заткнута вытяжкой) - "не важно, все равно соседи разрушили вентиляцию".... по уму на соседей надо подавать в суд...
Дополнительно надо обследовать вентиляцию ванной и вообще - думать, что делать с вентиляцией с такими вводными....
Электрощит - при беглом осмотре с виду норм (уже переделывался после ремонта), обнаружены незначительные ошибки - провод 6мм2 и 2.5мм2 под один винт - пока не выпадает, но переделать надо. Ну и на количестве шинок сэкономлено - везде по 2 провода под винт...
Продолжение следует.
Нужен ли контроль специалиста при проведении ремонта - решение за Вами....
Creaturion написал: BV, дело в том, что сантехник говорил о том, что, скорее всего, перепутали подачу и обратку. Просто у меня ремонт полностью закончен. Это ломать надо пол, стены. Вот он, видимо, и предложил самое простое решение, по его мнению (
Также возможной причиной данный сантехник считает трубы 16". Если бы бы ли 20", то и проблем бы не было...
Коротко - сантехник - баран. Он и перепутал трубы. Он же и предложил насос.... Трубы 16 - ни причем.
Ну и остального хватает (см пластиковую колбу на ГВС)
Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.
Олегович, мне (как непрофессионалу) по большому счету все равно в чем была проблема )) Если бы Владимир начертил пентаграмму, зарезал черного козла и пел на неизвестном языке, но в итоге все заработало - меня бы это тоже устроило
Олегович написал:
а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой?
Могу, и я ответить, т.к. я и переделывал - да, именно сантехник перепутал подачу и обратку.
И вторая проблема была в забитом фильтре.
Хорошо хоть "сантехник" подключил правильно насос, если бы он и там перепутал, могла быть ситуация, что эта квартира бы заработала, питалаясь от обратного коллектора, через почти забитый фильтр, и у соседей бы тоже грело. Но жильцы бы не знали, что все через зад.
И да, сейчас там расход при не установленных термоголовках и чуть поджатые ближние радиаторы 0,2 м3 в час (теплосчетчик).
Вход 54град, выход примерно 44. Если правильно запомнил. Теплосчетчик - медлительный - интегрирует, и вообще говоря, после регулировок нужно время, чтобы он накопил данные
Осталась проблемка с горячей обраткой соседей, кстати они сняли теплосчетчик (тоже кстати увеличили проходное сечение) и платят по нормативу. Наверняка - на радиаторах - шаровые
Из-за них - перепад давлений на этажном коллекторе думаю ниже нормального.... Жаль на этажном коллекторе нет поквартирной регулировки расхода - только отсечные
Олегович написал: Creaturion, а что проблема решена и дело было в перепутке подачи с обраткой? Вспомнил просто, у меня был однажды случай когда термостатический вентиль данфос словил клина, долго пытался выяснить в чем проблема в негреющем радиаторе пока не оставил открытым лишь его и понял при спуске воды через радиатор что он почти не пропускает. То есть для того чтобы вентиль был горячим расхода тн хватало, но было недостаточно чтобы грел радиатор, заменил вентиль и все стало хорошо.
Олегович, Термоклапаны все проверил конечно в ходе настройки.
Кстати, заметно взаимовлияние радиаторов при настройке из-за небольшого перепада на коллекторах.
Только-только хватает, чтобы всем 4м радиаторам хватало. Если ближний к коллектору радиатор не душить - остальным уже начинает не хватать.