грохотайло написал: Эти почтенные сэры проектируют автомат переключения между вводами. В случае отказа одного из вводов, автомат переключить лифты и освещение подъездов на второй ввод.

Это как правило отдельный ввод для лифтов и инженерного оборудования. Обычно на дом ставится реверсивные рубильники для двух вводов ссылка, чтобы распределить нагрузку. Переключение производится вручную.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

24.11.2018 в 17:51:53

megrad написал:

грохотайло написал: Эти почтенные сэры проектируют автомат переключения между вводами. В случае отказа одного из вводов, автомат переключить лифты и освещение подъездов на второй ввод.

Это как правило отдельный ввод для лифтов и инженерного оборудования. Обычно на дом ставится реверсивные рубильники для двух вводов ссылка, чтобы распределить нагрузку. Переключение производится вручную.

megrad, они неоднократно повторили, что переключение производится автоматически.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22048

24.11.2018 в 17:59:06

грохотайло, А противопожарная автоматика лифтов, планируется. Это когда в случае пожара , лифты или блокируются при отсутствии в них людей , или доезжая до ближайшего этажа, они раскрываются выпуская пассажиров ? Я просто не в курсе обязательности наличия таковой.

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2018 в 17:59:39

грохотайло, правильно, но для дома это не выгодно. АВР ставят обычно на оборудование, которое должно работать постоянно и длительный перерыв в работе может привести к аварийной ситуации. Как вариант предусмотреть в схеме ввода рубильник для подключения генератора. Ну это в идеале. Если у Вас два ввода, настаивайте на ручном переключении. Во первых это дешевле, во вторых проще в обслуживании. И не гудит как контакторы. АВР на чём собран на АВ или контакторах?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2018 в 18:02:25

dokar написал: Это когда в случае пожара , лифты или блокируются при отсутствии в них людей , или доезжая до ближайшего этажа, они раскрываются выпуская пассажиров ?

Обычно опускаются до первого.

dokar написал: Я просто не в курсе обязательности наличия таковой.

На новых домах обязаловка. Но если нет ОПС в доме собственникам придётся это реализовывать. А это опять деньги. У нас в двух домах МЧС обязала ТСЖ это выполнить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22048

24.11.2018 в 18:17:19

megrad написал: Обычно опускаются до первого.

Логично.

0

Да, ни фига.

грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

24.11.2018 в 18:22:15

megrad написал: грохотайло, правильно, но для дома это не выгодно. АВР ставят обычно на оборудование, которое должно работать постоянно и длительный перерыв в работе может привести к аварийной ситуации. Как вариант предусмотреть в схеме ввода рубильник для подключения генератора. Ну это в идеале. Если у Вас два ввода, настаивайте на ручном переключении. Во первых это дешевле, во вторых проще в обслуживании. И не гудит как контакторы. АВР на чём собран на АВ или контакторах?

megrad, А зачем вообще этот резерв, который может да и может и нет? Я ещё раз повторюсь, что за последние нцать лет аварии были связаны только с перегруженным рубильником. Не лучше ли распределить нагрузку на здание на оба ввода, как это сделано в примере выше? p.s. АВР Ещё и гудит? Тогда баба яга точно против! У меня в квартире слышно как контакторы срабатывают на освещение, если там ещё и гудеть будет ...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2018 в 18:38:02

грохотайло написал: А зачем вообще этот резерв, который может да и может и нет?

Два ввода это дополнительная мощность и распределение нагрузки. Но при аварии на одном вводе или ремонтных работах на ТП можно переключить в ручную на второй ввод. Ставится два таких реверсивных рубильника ссылка соединённых между собой шинами.

грохотайло написал: АВР Ещё и гудит?

Ещё раз: если собран на контакторах, то может гудеть. Если на АВ, то не гудит, только такие АВ стоят дороже. АВР ставят на лифты и насосы, автоматику.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2018 в 18:41:52

dokar написал:

megrad написал: Обычно опускаются до первого.

Логично.

dokar, и открывают двери. Потом всё зависит от схемы управления - либо сами запускаются, после отключения сработки, либо вручную перезапускают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

27.11.2018 в 20:15:16

Всем шалом! Решил попробовать актуализировать бумажку от 1969 года, а также узнать сколько сейчас возможно выделить киловатт нашему дому. Пошли мы с председателем нашего ЖСК в 23 кабельный район, где практически случайно попали на приём к дядечке по фамилии Фундамент. Он нам что мог разъяснил, сказал, что не в его праве сейчас выдавать подобные бумаги и ещё несколько дельных советов для тупых. А попробуйте, говорит, обратиться в центр обслуживания клиентов Мосэнергосбыта через сайт. Ну чего, регистрируюсь, звоню узнать как чего. Рекомендуют через восстановление документов. Подаю заявку от имени ЖСК и оказывается, что мы не имеем ни каких правов, т.к. дом находится на обслуживании ГБУ Жилищник. Типа они и должны сейчас этим заниматься. Идём в ГБУ Жилищник, где нам встречается прямая противоположность начальника 23 кабельного района - мальчик-широкая распальцовка. Типа зачем вам это, сколько положено было в 1969 году, столько и жрите и вообще вы дураки, одна я тут умная и стою в белом. Единственное, чем удалось уесть это существо, это тем, что второй ввод ни как не используется. Правда он тут же начал голосить, что мы опять же таки ничего не понимаем, но после пяти минут тыкания мышкой в компьютере, понял что правда на нашей стороне. И собственно вопрос - есть какие то мысли, или какой то опыт, как можно либо обойти этого джентльмена, либо какими то более весомыми аргументами воздействовать на его нежную психику? Техподдержка Мосэнергосбыта посоветовала обратиться непосредственно на Вавилова 7, но есть какое то постановление вроде 871, где прямо указано, что за подобным должна обращаться обслуживающая компания. Ну и заодно для понимания и для чайников - каким образом считается сечение стояков и защищающий их рубильник? По моим прикидкам, на один стояк приходится около 100 метров кабеля, по шесть квартир на фазу. Какие методики расчёта по подбору кабеля? p.s. По поводу бумажки 1969 года. У меня есть проект аналогичного дома, где председатель занимался делом, а не просиживал кресло. Так вот они в 2003 году получили акт разграничения, где нет ни каких отсылок к году постройки дома. Так что слова "сколько отвели в 1969 году", явно не катят, так как у меня есть живой пример. Но как его подшить к делу, мне не очень понятно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2018 в 20:45:48

грохотайло, Какое отношение 1969 год имеет к капитальному ремонту 2018 года? У Вас должен быть проект, открываете и смотрите что там написано.