BV написал:

Posix86749 написал: Или это сделано специально, что бы ограничить мощность на квартиру?

да

BV, правильно ли я понимаю, что если на аппарате написано 20А, то это 20А~=4кВт на фазу, т.е. на квартиру всего ~12кВт?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135484

15.11.2018 в 23:28:17

Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?

13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.11.2018 в 00:26:20

BV написал:

Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?

13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ

BV, как бы то ни было, поставить больше легально нельзя. Так что будем пользовать, что есть

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135484

16.11.2018 в 00:33:03

Posix86749 написал:

BV написал:

Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?

13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ

BV, как бы то ни было, поставить больше легально нельзя. Так что будем пользовать, что есть

Posix86749, хватит за глаза.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.11.2018 в 00:59:53

Еще вопрос: провод от PE шины в квартирном щите до КУП каким сечением? 6кв.мм ПуГВ ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2018 в 09:03:26

Posix86749 написал: Еще вопрос: провод от PE шины в квартирном щите до КУП каким сечением? 6кв.мм ПуГВ ?

Posix86749, 4 кв. мм без механической защиты, 2,5 кв мм с механической защитой.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

16.11.2018 в 11:39:21

Rumato написал:

Posix86749 написал: Еще вопрос: провод от PE шины в квартирном щите до КУП каким сечением? 6кв.мм ПуГВ ?

Posix86749, 4 кв. мм без механической защиты, 2,5 кв мм с механической защитой.

Rumato, ок

0