15.11.2018 в 23:28:17
Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?
13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ
16.11.2018 в 00:26:20
BV написал:
Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?
13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ
BV, как бы то ни было, поставить больше легально нельзя. Так что будем пользовать, что есть
16.11.2018 в 00:33:03
Posix86749 написал:
BV написал:
Posix86749 написал: т.е. на квартиру всего ~12кВт?
13200, а в реальности минимально 14916 гарантировано в течение часа, а в пределах 10 минут наверняка и 17квт потянет. Другой вопрос, что не удобно скушать это с трех фаз одновременно сразу. Но например проточный бойлер 3х фазный на 13квт и свет, холодильник, и мелочь в квартире точно не вырубят АВ
BV, как бы то ни было, поставить больше легально нельзя. Так что будем пользовать, что есть
Posix86749, хватит за глаза.
16.11.2018 в 00:59:53
Еще вопрос: провод от PE шины в квартирном щите до КУП каким сечением? 6кв.мм ПуГВ ?
16.11.2018 в 09:03:26
Posix86749 написал: Еще вопрос: провод от PE шины в квартирном щите до КУП каким сечением? 6кв.мм ПуГВ ?
Posix86749, 4 кв. мм без механической защиты, 2,5 кв мм с механической защитой.