23.11.2018 в 23:44:03
BV,
Ну тут только санкции помогут. В виде дюймовой трубы по башке :killyourselfbywall:
Аккуратно завернутой в журнал Плейбой :o
23.11.2018 в 23:51:01
Rumato написал: BV, Ну тут только санкции помогут. В виде дюймовой трубы по башке :killyourselfbywall:
Аккуратно завернутой в журнал Плейбой :o
Rumato, Да люди нормальные, вот только санту наняли... :mad: Да ниче ... оплатят, а не оплатят - я их сам залью :) Только сначала страховку оплачу от " ... от мной причиненного ущерба" :) Я их сосед и сверху и снизу :)
24.11.2018 в 00:02:19
Вот это бутерброд :eek: Хотя в этом можно найти преимущество, установить ёмкость для сбора воды, насос, и экономить воду от счетчиков.
24.11.2018 в 00:05:24
Rumato написал: экономить воду от счетчиков.
И посадить пальмы, развести крокодилов .
24.11.2018 в 00:35:53
dokar написал: И посадить пальмы, развести крокодилов .
Все класс! Но, может, вернемся к ТС? На мой взгляд, в общем, все нормально. Ну, так, для порядка: зачем шинка N после вводного? Там же всего 3 провода (правда, десятка). На мой взгляд, можно проще: вводной-зубр-УЗО. Не знаю, что у Вас за шинка, но в те, что мне попадались, десятку вставить затруднительно (не говорю, что нельзя - вставлял, но...).
veler написал: расключение десяткой
И где эта 10-а заканчивается: на вводе в выключатель нагрузки или на вводах во все АВ? И какова величина выключателя нагрузки? А АВ на свет? А сечение на 2-ю шинку N?
24.11.2018 в 21:35:08
igor1 написал: И где эта 10-а заканчивается: на вводе в выключатель нагрузки или на вводах во все АВ? И какова величина выключателя нагрузки? А АВ на свет? А сечение на 2-ю шинку N?
та у меня уже все вопросы отпали. еще раз спасибо за помощь) выключатель допустим на 63А, 10ка до автоматов линии (между ними шина от производителя..там или хагер или шнайдер какая то из серий будет), шинка нулевая после вводного - то так для понимания - можно взять пв1 и зачистить изоляцию не разрезая кабель...вести его дальше. АВ на свет по конечно 10, хотя там диодные, так что вообще можно волосок проводить даже, а не 1.5 квадрата )))
24.11.2018 в 21:38:00
veler, Та делайте, коли вопросов больше нет, и результатами поделитесь, я охоч лично до чужих результов)))…