nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.12.2018 в 10:18:25

BV написал:

Valentin_ написал:

BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.

Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?

Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.

Valentin_, да. Только на рисунке перепутали местами пену и подставочный.

nadegniy написал: А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.

Так закрывать надо с вентзазором.

BV, Вы сами себе противоречите. Если с вентзазором, то продух снизу и продух сверху, а у вас сверху подоконный отлив. А теперь подумайте как это выполнить на реальном балконе, на высоте?

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.12.2018 в 10:19:37

BV написал:

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.

0
Valentin_
Valentin_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

02.12.2018 в 11:01:35

Вариант с термопрофилем интересный. Не нужа сварка. По сути как гипсоркартонные конструкции. ТПП , ТПС. Толщина только небольшая для 110 мм полки ТПП - 1 мм. ТПС почему нет на ширину 110 мм. Только 145мм. Нужны закладные , чтобы сделать горизонтальную полку . к которой крепить окно. Дерево туда устанавливать? Брус шириной 100м. Обрабатывать антисептиком. Сколько это интересно проживет.

0
Shkeddy
Shkeddy
Резидент

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

02.12.2018 в 19:13:26

Так есть - все как у гипсокартонных конструкций. Не совсем понимаю о какой номенклатуре идет речь, но варианты есть разные. Самые ходовые 100 мм, 150 мм и 200 мм. Толщина стали от 0,7 мм до 1,5 мм. Чаще всего 1,2 мм. В качестве закладных обычно используются закладные профили. Либо уголок. Держится в таких закладных замечательно. Если два слоя гвл, то можно и без закладных.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120785

02.12.2018 в 19:29:22

nadegniy написал:

BV написал:

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.

nadegniy, Если металл правильно подготовлен и загрунтован. А от говно грунта по ржавчине - легко, со слоем грунта и ржавчины.

0
Valentin_
Valentin_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

03.12.2018 в 14:49:55

Уголок поставил. Спасибо за подсказки. Прикрутил в трех точках на дюбеля для ГБ. Уголок ровно не ложился по всей длине. С одной стороны был приподнят на 5 -7 мм.

Окно привезли. Завтра монтаж. Осталось ЭППС проклеить вокруг уголка. На тот же клей попробую.
Надеюсь вменяемые монтажники попадутся.

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

03.12.2018 в 16:18:21

BV написал:

nadegniy написал:

BV написал:

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.

nadegniy, Если металл правильно подготовлен и загрунтован. А от говно грунта по ржавчине - легко, со слоем грунта и ржавчины.

BV, Если заржавело, то нужно выбросить такое на помойку.

0
Valentin_
Valentin_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

10.12.2018 в 20:11:49

Все на одной лоджии застеклился. Получилось вроде нормально. Утепление уголка сделал снаружи и сверху ЭППС. Подогнал под размер и приклеил на клей пену. Отлив нормально лег. ЭППС поверх уголка подрезали, чтобы клинья легли на уголок. MRS 7.5 мм жестко вошли в уголок и дальше в ГБ. Проверил сам.

0
Valentin_
Valentin_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

10.12.2018 в 21:35:49

0
Valentin_
Valentin_
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

02.01.2019 в 19:25:06

Друзья с наступившим Новым годом! После одной лоджии надо переходить ко второй более сложной по форме, чтобы остеклиться, а уже потом утепляться на двух. Т.к. шифер я купил, то не стал парится и поставил.

По Вариантам для парапета из пред. переписки остается два:

  1. Термопрофиль, о к-ром писал Shkeddy. Не подскажете где-то он продается для обычных людей по Москве, области? 100 мм ТПС , ТПП, с закладными ссылка Материали интересный , но по всей видимости не сильно распространенный.

  2. По старой схеме с установкой параллельно шиферу газоблока с воздушным зазором и армировкой. Вариант проще с точки зрения поиска материалов. Но риск получить конденсат между газоблоком и шифером при большой разнице температур улица - кваратира. И теряем 10см пространства.

[ссылка](https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=1&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=40&ho=75&ld0=1000&le0=1

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21205

02.01.2019 в 20:24:52

Valentin_, газоблок не воды боится, а боится замерзания воды в порах. Если газоблок ничем не защищать, то дождевая вода успевает высыхать , и к морозам газоблок подходит сухим. Если вы уже поставили шифер, что я считаю, зря, и сделали воздушный зазор (правильно сделали) то теперь нужно обеспечить конвекцию воздуха в этом воздушном зазоре. То, что у вас сейчас, никак не обеспечит высыхание блоков. По-хорошему, вдоль стены должен свободно гулять ветер, для этого снизу должно быть полностью открытая щель, а сверху щель, прикрытая отливом, но дающая свободный выход воздуха. Вообще, п0 правильному, это называется "вентилируемый фасад" и сделать его правильно можно только после монтажа стены (блоков), вы же делаете всё наоборот - сначала поставили лёгкий фасад, теперь будете к нему пристраивать несущую стену. неправильно как- то это, хлопотно это будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу