Аватар пользователя
Valentin_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

30.11.2018 в 12:20:36

nadegniy написал: Зачем вам эти блоки когда есть металлический каркас и плоский шифер. Изнутри к нему приклеитесь (зашкуренный ЭППС) и не вижу никаких проблем. А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.

Я вас понял. Проверил по калькулятору , к-рый Вы не любите. Действительно возможно возникновение конденсата при температуре ниже - 28 гр.С.

Вся металич. конструкция, к-рую можно наварить к существующему металлич. парапету будет промерзать. Как убирать мостики холода? Спасибо https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=1&ct=0&os=0&ti=23&to=-28&hi=40&ho=75&ld0=1000&le0=1&lt0=4&mm0=597&st0=1200&em0=149&bw0=600&sw0=1&ld1=1000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=80&le2=1&lt2=0&mm2=401

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

30.11.2018 в 20:07:28

Какая-то ерунда получилась на фото. Зачем надо было связываться с такими морально устаревшими материалами, которые будут промерзать. Геморрой с покраской, сборкой. Сделали бы сборную конструкцию из термрпрофиля. Несколько раз приходилось собирать на балконах, но там повезло, высота была небольшая,можно было туру использовать.

Нашел фото, как примерно это выглядит.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

30.11.2018 в 20:58:58

Shkeddy написал: Какая-то ерунда получилась на фото. Зачем надо было связываться с такими морально устаревшими материалами, которые будут промерзать. Геморрой с покраской, сборкой. Сделали бы сборную конструкцию из термрпрофиля. Несколько раз приходилось собирать на балконах, но там повезло, высота была небольшая,можно было туру использовать.

Нашел фото, как примерно это выглядит.

Shkeddy, Трамп ставит готовые, уже покрашенные панели на фасады своих комплексов. Внизу в ангаре мексиканцы собирают каркас из тонкого металла, сверху цементоволокнистый лист, к нему приклеивают пенопласт, базовый армирующий слой и декоративная штукатурка. Как высохнет подцепляют краном и вешают на фасад.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

30.11.2018 в 21:30:28

И в Европе уже давно есть заводы, где собирают панели в заводских условиях с окнами, обшивкой, утеплителем и проводкой и на стройке остается их только соединить и дом готов. Лет 15 назад технологии шагнули еще дальше, собирают готовые модули, со встроенной мебелью, санузлами, отделкой и т.п. Просто если встраивать в существующие проемы наших домов, то размеры невозможно соблюсти. А надо чтобы плотно все было установлено. Это когда здание строится по проекту, с налаженным внутренним контролем, тогда можно и готовую панель привезти. Пенопласт при такой технологии клеить излишне. А вместо цвп лучше аквапанель, легче по весу И в обработке. Хотя мне присылали фото из Швеции на которых к панелям снаружи прикручивают гкл-фасадный вместо пленки, все стыки проклеивают специальным скотчем, а поверх приклеивают рулонную вату и фиксируют грибками. А по ней штукатурят. Я бы пленку гидроветрозащиты снаружи приклеил, а по ней обрешетку и металлическмй сайдинг или софит.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

01.12.2018 в 15:37:12

Valentin_ написал:

BV написал: Уголок надежно крепим г газобетону. Раму крепим к уголку, крепежем подходящим для стали уголка. Зачем сквозь уголок нужно лезть в газобетон, если уголок УЖЕ надежно закреплен?

Я до конца не пойму , как они смогут прикрепятся к уголку не зайдя в ГБ. Уточнил они используют стандартно или MRS шурупы или пластины. Если MRS, то уголок надо будет засверливать, чтобы прикрепиться пройдет наскозь. С пластинам наверная похожая история.

Valentin_, Я не писал, что концы саморезов не войдут сквозь металл в стенку, я писал, что крепление за уголок, а не за материал стены. К уголку - резьба, например - самонарезная, с предзасверливанием Чем не устраивает MRS-U (нагель, саморез по бетону) с предзасверливанием 6мм?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

01.12.2018 в 15:41:37

Valentin_ написал:

BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.

Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?

Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.

Valentin_, да. Только на рисунке перепутали местами пену и подставочный.

nadegniy написал: А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.

Так закрывать надо с вентзазором.

0
Аватар пользователя
Valentin_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

02.12.2018 в 00:57:25

BV написал: Я не писал, что концы саморезов не войдут сквозь металл в стенку, я писал, что крепление за уголок, а не за материал стены. К уголку - резьба, например - самонарезная, с предзасверливанием Чем не устраивает MRS-U (нагель, саморез по бетону) с предзасверливанием 6мм?

Все я понял Вас. Уголок на ГБ клей пеной. Утеплить ЭППС. Монтажники засверлят уголок и MRS-ом пройдут сквозь уголок в ГБ. За счет разницы в диаметре MRS хорошо соединится с уголком.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

02.12.2018 в 01:16:29

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

02.12.2018 в 01:17:23

Valentin_ написал: За счет разницы в диаметре MRS хорошо соединится с уголком.

ну да - он нарежет там резьбу для себя

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.12.2018 в 10:16:27

;) ;)

Shkeddy написал: И в Европе уже давно есть заводы, где собирают панели в заводских условиях с окнами, обшивкой, утеплителем и проводкой и на стройке остается их только соединить и дом готов. Лет 15 назад технологии шагнули еще дальше, собирают готовые модули, со встроенной мебелью, санузлами, отделкой и т.п. Просто если встраивать в существующие проемы наших домов, то размеры невозможно соблюсти. А надо чтобы плотно все было установлено. Это когда здание строится по проекту, с налаженным внутренним контролем, тогда можно и готовую панель привезти. Пенопласт при такой технологии клеить излишне. А вместо цвп лучше аквапанель, легче по весу И в обработке. Хотя мне присылали фото из Швеции на которых к панелям снаружи прикручивают гкл-фасадный вместо пленки, все стыки проклеивают специальным скотчем, а поверх приклеивают рулонную вату и фиксируют грибками. А по ней штукатурят. Я бы пленку гидроветрозащиты снаружи приклеил, а по ней обрешетку и металлическмй сайдинг или софит.

Shkeddy, С рулонной ватой под штукатурку вы перегнули :D

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.12.2018 в 10:18:25

BV написал:

Valentin_ написал:

BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.

Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?

Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.

Valentin_, да. Только на рисунке перепутали местами пену и подставочный.

nadegniy написал: А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.

Так закрывать надо с вентзазором.

BV, Вы сами себе противоречите. Если с вентзазором, то продух снизу и продух сверху, а у вас сверху подоконный отлив. А теперь подумайте как это выполнить на реальном балконе, на высоте?

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

02.12.2018 в 10:19:37

BV написал:

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.

0
Аватар пользователя
Valentin_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Долгопрудный

Сообщений: 104

02.12.2018 в 11:01:35

Вариант с термопрофилем интересный. Не нужа сварка. По сути как гипсоркартонные конструкции. ТПП , ТПС. Толщина только небольшая для 110 мм полки ТПП - 1 мм. ТПС почему нет на ширину 110 мм. Только 145мм. Нужны закладные , чтобы сделать горизонтальную полку . к которой крепить окно. Дерево туда устанавливать? Брус шириной 100м. Обрабатывать антисептиком. Сколько это интересно проживет.

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

02.12.2018 в 19:13:26

Так есть - все как у гипсокартонных конструкций. Не совсем понимаю о какой номенклатуре идет речь, но варианты есть разные. Самые ходовые 100 мм, 150 мм и 200 мм. Толщина стали от 0,7 мм до 1,5 мм. Чаще всего 1,2 мм. В качестве закладных обычно используются закладные профили. Либо уголок. Держится в таких закладных замечательно. Если два слоя гвл, то можно и без закладных.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

02.12.2018 в 19:29:22

nadegniy написал:

BV написал:

Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.

Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0

BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.