Аватар пользователя
kuminov_artem

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 52

19.11.2018 в 10:02:07

Добрый день! Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0b7b12229c419de352f41ccedd28c9de

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

19.11.2018 в 10:07:32

kuminov_artem написал: Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку.

Одна розетка - это какая и как? Напомню, что у вас два устройства, поэтому в одну розетку - только по очереди.

0
Аватар пользователя
kuminov_artem

Местный

Регистрация: 19.10.2018

Красноярск

Сообщений: 52

19.11.2018 в 10:15:55

Radio написал:

kuminov_artem написал: Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку.

Одна розетка - это какая и как? Напомню, что у вас два устройства, поэтому в одну розетку - только по очереди.

Radio, У варочной провода просто торчат, вилки нет, поэтому я почему то подумал, что их можно объединить было с духовкой и повесить на одну розетку? Однако сейчас смотрю, на духовке вилка есть обычная.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

19.11.2018 в 10:21:52

kuminov_artem, одна розетка (хотя на самом деле две, но в общем корпусе) для ваших целей годится разве что такая.

RA32-211R-B

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:07:46

Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка а общий автомат на 6кв кабель даже не заметит этой проблемы, либо выгорит кабель 2.5кв мм если запитаны от коробки? Я считаю что оба варианта неверны. Нужно тащить от щита второй кабель на духовку и защитать отдельным автоматом

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.11.2018 в 22:10:17

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка а общий автомат на 6кв кабель даже не заметит этой проблемы, либо выгорит кабель 2.5кв мм если запитаны от коробки? Я считаю что оба варианта неверны. Нужно тащить от щита второй кабель на духовку и защитать отдельным автоматом

Сан-Саныч, Видимо одному ,надо с этим бороться :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

19.11.2018 в 22:14:32

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что ... выгорит духовка ... либо выгорит кабель

Ну да.

Если бензинчику плеснуть... :a

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.11.2018 в 22:17:38

Сан-Саныч, Почему что то должно выгореть?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.11.2018 в 22:22:23

kuminov_artem написал: электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.

Выгоните нафиг этого элеХтрика. На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

19.11.2018 в 22:26:30

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется

-Шнайдер Элекрик - террорист ?http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

19.11.2018 в 22:32:44

Vadim 161 написал: Выгоните нафиг этого элеХтрика

А почему ? Совсем недавно этот вариант обсуждался. И было справедливо замечено что производители не ставят на варочные панели шнуры сечением более 2.5 квадрат.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:39:11

Сан-Саныч написал: Мне одному кажется что при подключении духовки и плиты к одной двойной розетке выгорит духовка

Хоть одну причину можете назвать?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:39:46

Vadim 161 написал: На варочную панель отдельный кабель от щита ВВГ 3x6 и автомат 32А, на духовку отдельный кабель от щита ВВГ 3x2,5 и автомат 16А.

На кой?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

19.11.2018 в 22:41:29

kuminov_artem написал: Добрый день! Есть варочная (~7.5кВт)и духовка (~3кВт), которые планировалось повесить на один кабель и на одну розетку. Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку. Выглядит это все примерно так, как на картинке показано, на сколько я понял его мысль. Скажите, так делать можно/правильно? или лучше один кабель запустить на одну розетку?

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0b7b12229c419de352f41ccedd28c9de

kuminov_artem, Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.

kuminov_artem написал: Однако, электрик советует подвести общий кабель на 6 кв. в распред.коробку, и уже оттуда вывести отдельно провода на 2,5 кв. на плитку и духовку.

С такими советами электрик идет лесом.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

19.11.2018 в 22:44:08

7.5 кВт это при нагрузке ас1 есть 35 ампер. Этот ток выше допустимого для кабеля сечением 4мм кв. От розетки идёт шестерка. Для нее предел ну скажем 40-42 Ампера. На духовку идёт вилка и кабель типа ПВС 3х2.5. Если защищается кабель 36 автоматом 40а то он не сработает до 40х1.13=45ампер. Если происходит замыкание в духовке то кабель 32.5 к ней будет пропускать эти 45ампер. Итого кабель 3х6 до коробки будет в ажуре а кусок 3х2,5 сгорит. Либо если будет двойная розетка то выгорит шнур с вилкой. Да и розетка для духовки на 16ампер. Мысль моя ясна? Вешается по факту на один кабель два разностных устройства

BV Ваше мнение полностью поддерживаю