19.11.2018 в 23:22:00
Сан-Саныч написал: СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного. Если кабель работает на предельных нагрузках и с горячими жилами , это не добавляет здоровья изоляции. Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер. 32 амперный автомат сработает при токе 40 ампер через час наверно. При этом жилы будут 65 градусов СтранникXXI, В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе. А не "неа"
Сан-Саныч, кто сказал что кабель будет ПОСТОЯННО работать в ПРЕДЕЛЬНЫХ режимах? Это же не цех фабрики кухни на китайском заводе 24х365
19.11.2018 в 23:22:39
Я просто проектировал 15 лет и вполне представляю как проходить госэкспертизу. Так вот за предложение от коробки протянуть 2.5 от спайки с шестеркой вас просто удивлённо пошлют в пешее эротическое. Но это если честно экспертизу проходить на приличном объекте. Если делать нормально то как я написал. Если делать "и так будет работать" можно делать как угодно но это косяк. Да, я госэкспертизу проходил минимум раз в месяц на протяжении лет десяти. И что Вам с этого?
19.11.2018 в 23:24:13
Если бы в темах не появлялись Сан-Санычи ,было бы скучно и не интересно :yu:
19.11.2018 в 23:24:32
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал: Вообщем два рабочих(и я считаю равноправных) варианта 1) Вадим и BV 2) Двойная розетка . Кабели еще не проложены , поэтому это решать ТСу исходя из его возможностей.
"Аналогично!" (С)
СтранникXXI, Немного поправил.
dokar, вариант 3) - это, по сути, слегка видоизменённый вариант 2).
19.11.2018 в 23:26:53
Сан-Саныч, Я Вас умоляю, не игнорируйте мою проблему. У меня еще куча всякого включено в розетки с токами 2-3 Ампера. Что делать то???
19.11.2018 в 23:29:00
BV написал: Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
В случае применения двойной розетки имеется возможность силами хозяина вычислить и отключить дефектный агрегат.
19.11.2018 в 23:31:02
ebf, А вы сколько раз в месяц ? :)
19.11.2018 в 23:31:53
СтранникXXI написал:
Сан-Саныч написал:
СтранникXXI написал:
Сан-Саныч написал: В стяжке предельный ток считается как двужильный кабель в трубе.
Да что Вы говорите? :swoon
СтранникXXI, расскажите что считается как в воздухе или земле. Поржал, спасибо
Сан-Саныч, прежде, чем ржать, "на досуге, если не уснуть будет" почитайте ГОСТ 50571.5.52-2011. Там всё очень популярно расписано.
СтранникXXI, Ну и что Вы подчеркнули с того ГОСТа? 46а? Так посмотрите что 46ампер это для кабеля в трубе или кабель канале в земле а не в стяжке. Вы вообще разницу видите между сухой стяжкой и влажной землёй? Для земли даже влажность принципиальна для расчета теплоотвода
19.11.2018 в 23:34:39
dokar написал: ebf, А вы сколько раз в месяц ? :)
dokar, Вы кончайте такие провокационные вопросы задавать,а то отвечу ,а вы другое имели ввиду :o
19.11.2018 в 23:35:18
Rumato, что Вас напрягает в Вашей розетке?
19.11.2018 в 23:37:01
dokar написал:
BV написал: Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
В случае применения двойной розетки имеется возможность силами хозяина вычислить и отключить дефектный агрегат.
dokar, угу, и выяснится что из трех - дефектным будет контакт в розетке :)
А в случае двух отдельных линий и автоматов в щите хозяина обуяет бессилие? :)
19.11.2018 в 23:38:19
Сан-Саныч, Вы сказали - под каждый девайс свой кабель и автомат. А у меня не так. Что теперь делать?
19.11.2018 в 23:40:22
А у Вас разве стационарный потребитель?
19.11.2018 в 23:41:05
ebf, НУ Сан Саныч госэкспертизу раз в месяц. А ведь можно и раз в Десять лет, но это будет Космодром . А здесь просто развлекаться. :)