19.11.2018 в 23:42:16
Сан-Саныч, Конечно. Эта зарядка уже полгода включена в эту розетку и не выключается.
19.11.2018 в 23:43:33
BV написал:
dokar написал:
BV написал: Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
В случае применения двойной розетки имеется возможность силами хозяина вычислить и отключить дефектный агрегат.
dokar, угу, и выяснится что из трех - дефектным будет контакт в розетке :)
А в случае двух отдельных линий и автоматов в щите хозяина обуяет бессилие? :)
BV, Я указал на равноправие вариантов. :) А контакт может быть и дефектным и рукожопным.
19.11.2018 в 23:44:07
dokar написал: НУ Сан Саныч госэкспертизу раз в месяц.
У нас проектировщики так быстро не работают,чтобы раз в месяц экспертизы проходить :)
19.11.2018 в 23:48:48
Сан-Саныч написал: СтранникXXI, Ну и что Вы подчеркнули с того ГОСТа? 46а? Так посмотрите что 46ампер это для кабеля в трубе или кабель канале в земле а не в стяжке. Вы вообще разницу видите между сухой стяжкой и влажной землёй? Для земли даже влажность принципиальна для расчета теплоотвода
Вы все НТД по диагонали читаете?
19.11.2018 в 23:52:55
СтранникXXI, Главное чтобы госэкспертиза по диагонали не читала . Но там тоже люди .
19.11.2018 в 23:54:27
Вы понимаете в чем дело. Можно сделать просто чтоб работало. Я вон писал про свой опыт. Подключал 4-хконфорочную поверхность через ВВГнг 3х2.5. не сгорело. Но правильно ли? Нет. Так и тут. Работать будет но неправильно. Если б все делали правильно то не было б проблем с выгоревшими розетками и кусками кабеля.
Вот говорят да много ли видели правильных многоэтажек? Да их нет в принципе. Но это правильно? Нет. Люди если для себя делают, надо делать нормально. Ведь электрика минимум лет на 30 делается. Нафига лепить говно а потом после отделки жалеть. Что, кабеля метров 15 дополнительно не кинуть? Надо лепить сомнительные "решения"? Для себя или для дяди делаете? Вот у меня на даче все вводной кабель делают 2х1.5 или особо прошаренные 2х4. Я затащил 3х10. Вот скажут нафига? Да потому что какой смысл тащить тонкий кабель если можно втащить тот который имеет токовую нагрузку равной нагрузке СИП 2х16. И так далее. Экономим на чем? На 10-20 рублях на метр?
19.11.2018 в 23:58:08
Сан-Саныч написал: Вот у меня на даче все вводной кабель делают 2х1.5
Хотел бы я на это посмотреть...
20.11.2018 в 00:00:50
Rumato написал: Сан-Саныч, Конечно. Эта зарядка уже полгода включена в эту розетку и не выключается.
Rumato, после того как у меня взорвалась самсунговская зарядка и отлетевшей крышкой кошке глаз повредило , я в принципе все выдергиваю из розеток уходя. Чего и вам советую. Импульсные блоки питания ещё та штучка. Неделю капал капли ей. Бабахнуло прямо при мне. Отлетела крышка и плата. Осталось основание и штырьки.
20.11.2018 в 00:02:50
Сан-Саныч написал: Да потому что какой смысл тащить тонкий кабель если можно втащить тот который имеет токовую нагрузку равной нагрузке СИП 2х16.
Ну а в этом хотя бы есть какой-то смысл? Втащить можно что угодно, даже старые покрышки на обеденный стол. Важно понимать зачем.
20.11.2018 в 00:04:33
Сан-Саныч написал: Подключал 4-хконфорочную поверхность через ВВГнг 3х2.5. не сгорело.
Производители так и делают, шнуром с таким же сечением . Но до места подключения. И тоже не горит. :)
20.11.2018 в 00:07:52
BV, три года назад начали менять открытые воздушные линии на финскую систему с сипом с голой нейтралью. Никто глобально ввод в дом не менял. Притаскивают сип через проколы, потом на орехи, а с ореха в гусёк два отдельных проводка. Я нашел обрезок 5х10. Выдрал две лишних жилы и затаскивал его, притом поставил герметичную наружную коробку, в нее поставил рубильник на 100ампер, дифавтомат и далее этот 3х10 в дом на счётчик. Сальники ещё загерметизированы дополнительно. Единственный косяк-вытаскивал две жилы вместо покупки кабеля 3х10 сразу
20.11.2018 в 00:11:33
Сан-Саныч написал: BV, три года назад начали менять открытые воздушные линии на финскую систему с сипом с голой нейтралью. Никто глобально ввод в дом не менял. Притаскивают сип через проколы, потом на орехи, а с ореха в гусёк два отдельных проводка. Я нашел обрезок 5х10. Выдрал две лишних жилы и затаскивал его, притом поставил герметичную наружную коробку, в нее поставил рубильник на 100ампер, дифавтомат и далее этот 3х10 в дом на счётчик. Сальники ещё загерметизированы дополнительно. Единственный косяк-вытаскивал две жилы вместо покупки кабеля 3х10 сразу
Сан-Саныч, Я не про это спросил.
20.11.2018 в 00:13:46
dokar, вот представьте. 8 кВт. Ток 36 ампер. Вы что экономите то? Эти копейки спасут бюджет?
20.11.2018 в 00:19:29
Radio, всегда нужен запас. Брать с запасом меня научил один случай. Проектировал я шкаф вентиляции. Кабель завел 5*16. Запас до предельного тока был 20 процентов. Жилы были в ПВХ белого цвета. Вполне приличные.
Так вот, спроектировал, запустил. Через полгода приехал-смотрю жилы черные. Меряют клещами ток-в норме. Нагрузка круглосуточная. Жилы градусов 50. Горячие. Но токи в пределах нормы. Запас ещё дофига. Но изоляция деградировала. С тех пор беру с запасом. Единственно где беру по номиналу-при выборе частотников. В них автоматики много, сами себя защитят.
20.11.2018 в 00:27:47
Сан-Саныч написал: Надо лепить сомнительные "решения"?
В чём именно состоят сомнительные решения? В 6мм2 и АВ 32А на электроплиту?