28.11.2018 в 19:53:51
Radio, скорее всего есть, т.к. техподдержка у них худшая из всех что попадались).
28.11.2018 в 19:54:41
MaSeVi написал:
SB3 написал: лишь бы удовлетворить спрос неплатежеспособного населения.
Это как, если это самое население неплатёжеспособно?)))
MaSeVi, не способно заплатить за то,чтобы всё нормально было подключено и без проблем работало. Эти розетки какому-то нашему ГОСТ соответствуют? Если да - где об этом почитать на сайте производителя? Или снова "копаемся" в сортах фигни.
28.11.2018 в 19:59:27
SB3 написал: не способно заплатить за то,чтобы всё нормально было подключено и без проблем работало.
Не вижу связи с
SB3 написал: RA32-211R-B говорит о том, что Шнейдер у нас тоже ни о чем не думает
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 20:13:05
MaSeVi написал:
SB3 написал: не способно заплатить за то,чтобы всё нормально было подключено и без проблем работало.
Не вижу связи с
SB3 написал: RA32-211R-B говорит о том, что Шнейдер у нас тоже ни о чем не думает
MaSeVi, Там же был вопрос про ГОСТ и всё процитированное относится к этой розетке, если вы не поняли).
28.11.2018 в 21:02:00
SB3, ТаВтологией, если уж на то пошло, грамотнОй Вы наш)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 21:04:32
MaSeVi написал: SB3, ТаВтологией, если уж на то пошло, грамотнОй Вы наш)))…
MaSeVi, cловарик посмотрели?) Сразу-то не среагировали), главное,что не возразили))) И я не "ваш" - в прямом смысле и в переносном - не принадлежу и не отношусь к некоторой группе лиц).
29.11.2018 в 03:53:45
BV написал:
SB3 написал: Одно дело когда вы ставите хотя бы 16А АВ на 16А розетку,чтобы народ не перегружал розетку к примеру обогревателями и не ставите 20А или 25А АВ на эту линию.)
Я могу поставить 20А на линию 2.5мм2 с розетками, в виде исключения.
SB3 написал: 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
Чем мини бокс в доступном месте на кухне не угодил этим требованиям?
BV, вы даже 50А можете на розетку поставить без какого-либо исключения, вопрос в обосновании). Тут АВВ второй месяц, если не третий, не в состоянии ответить какой АВ ставить на их розетки, а вы - молодец, решили вопрос - "20А в виде исключения"). Надо в техподдержку "Шнейдера" позвонить - что они скажут, если смогут :) "мини бокс в доступном месте на кухне" - "...доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу..."? У кого и когда последний раз и по какому поводу в квартирный щиток заглядывал квалифицированный персонал? - Вопросы риторические) И вы же названия раздела и главы читайте - Раздел 3. Защита и автоматика. Глава 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ. "Мини бокс в доступном месте на кухне" - это часть цепи). Так что до тех пор пока ПУЭ не уточнит этот раздел - не надо на него ссылаться. А если вообще не уточнит - вообще не надо цитировать п.3.1.19 применительно , к примеру, к данному случаю. Вы хотя бы пункты 3.1.3, 3.1.4 почитайте "если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса. " - это что такое происходит в квартире, если, грубо говоря, вы 3.1.19 применяете к квартире?
30.11.2018 в 16:31:08
По поводу розетки RA32-211R-B, техподдержка Шнейдера не смогла сказать как её подключать - двумя отдельными кабелями или одним и 16А от 32А, так что пока это не понятный "мутант"). Придется писать письменный запрос :).
30.11.2018 в 17:27:44
Бедная техподдержка шнайдера, и до них докатилось... :eek:
30.11.2018 в 17:31:56
Radio, надеюсь не буду ждать столько времени ответа от них, как от АВВ - тишина до сих пор).
Похоже
Заявлено соответствие
30.11.2018 в 17:41:35
Может быть я такой невезунчик, но ни разу вменяемой техподдержки не встречал ни разу за 15 лет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.11.2018 в 17:45:34
1 раз обращался в Шнейдер, 1 раз в Хагер, оба раза вопрос был решен быстро и однозначно.