Ситуация: 3-хэтажный дом новостройка 2016 года. Первый этаж. С наступлением холодов около -20 начал сильно отпотевать стояк канализации вплоть до лужи на полу. У соседей сверху то же самое. Стояк выходит за кровлю открытой фановой трубой. Проверил тягу бумажкой - сосёт внутрь с большой силой, при том, что соседние стояки парят и ту же бумажку выталкивает вверх. Изначально труба была ниже конька и ниже соседних исправно работающих стояков. Надставил выше конька - никакого эффекта. Клапанов нигде нет, на чердаке трубы не утеплены. В подвале мой стояк покрыт конденсатом вплоть до входа в общий коллектор - т.е. холодный воздух засасывается в общий коллектор, соседние стояки сухие. Получается, что все канализационные стояки через общий коллектор связаны в единую систему со свободным движением воздуха (когда ничего не сливается), и в этой системе воздух работает по принципу естественной вентиляции - когда более в более высокую трубу выходит тёплый воздух, а в более низкую - заходит холодный. Хотя в этом случае наращивание трубы на крыше должно было дать эффект, а его нет. Подскажите, как решить проблему.

1
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

19.11.2018 в 20:06:04

kasket, Получается ваши соседи по стоякам, свои заглушили сверху. И при сливе, получающиеся разряжение воздуха, компенсируется через ваш стояк. Проблему можно решить, заглушкой своего. Но будет у всех срывать гидрозатворы. Тут есть тема про гидрозатворы и их срыв. Нужно ставить в этом случае аэраторы.

1

Покинул форум.

kasket
kasket
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Сообщений: 19

19.11.2018 в 20:25:06

shuryaev, Все стояки выходят на крышу, все открыты. Все кроме моего и ещё одного на моей же стороне кровли парят. Так что версия с заглушенными стояками, наверное, неправильна.

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

19.11.2018 в 20:31:26

kasket, Значит у вас остался вариант, что стояк засорён, имеет малое сечение, поэтому даже слабый слив работает как поршень, постоянно засасывая воздух. Остаётся чистить или ставить аэраторы.

0

Покинул форум.

kasket
kasket
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Сообщений: 19

19.11.2018 в 20:36:39

shuryaev, Опять же не так - воздух тянет всегда - это чувствуется и наверху у открытого конца фановой трубы и внизу при открученной крышке ревизии - прёт холодный воздух.

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

19.11.2018 в 20:40:48

kasket, Я в чудеса не верю, тогда кто засасывает воздух? Попробуйте надеть на вывод стояка пластиковую посудину, железные гремят.

0

Покинул форум.

kasket
kasket
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Сообщений: 19

19.11.2018 в 20:46:55

shuryaev, Вот и мне интересно, кто сосёт воздух. Версия с естественной вентиляцией не кажется Вам рабочей? Заткнуть выход фановой трубы и посмотреть что из этого выйдет, планирую завтра.

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

19.11.2018 в 20:53:53

kasket, А как? Из канализации откуда воздух поступает? и куда уходит?

0

Покинул форум.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124809

19.11.2018 в 20:54:10

kasket написал: , что соседние стояки парят и ту же бумажку выталкивает вверх.

kasket написал: Надставил выше конька - никакого эффекта.

надо бы надставить до уровня соседских стояков.

kasket написал: на чердаке трубы не утеплены.

это не совсем верно, если на чердаке - уличная температура. Даже если нет перевертыша, конденсат в мороз и ветер может замерзать в стояке и будет ледяная пробка.

kasket написал: Получается, что все канализационные стояки через общий коллектор связаны в единую систему со свободным движением воздуха (когда ничего не сливается), и в этой системе воздух работает по принципу естественной вентиляции - когда более в более высокую трубу выходит тёплый воздух, а в более низкую - заходит холодный

Абсолютно верно.

kasket написал: Хотя в этом случае наращивание трубы на крыше должно было дать эффект, а его нет.

Стояк уже замерз и по нему идет вниз холодный воздух, выдавливая теплый наверх через стояки соседей.

kasket написал: Подскажите, как решить проблему.

Проблема не очень частая, но бывает.

Может Ваш стояк проходит вдоль холодной стены, или напротив слухового вент окна чердака и сильнее замерзает?
Может - в зоне ветрового подпора? (хотя уже выше конька)

Попробуйте для начала как-то прогреть стояк, запустив туда принудительно теплый воздух, либо с верхнего этажа пролить горячей водой.
Если стояк отогреется и проблема пропадет - значит ОК. Еще - может закрыта вентиляция фанового колодца рядом с домом - хоть немного, но воздух туда должен поступать .

Но может быть и так, что Ваш отогреется, а соседский перевернется....

В проектах иногда делают обьединение вентиляции по стоякам на чердаке, и выводят через крышу один вентиляционный - тогда проблема решается кардинально.

Клапан, предложенный выше возможно решит проблему. Но тогда его надо ставить на 3м этаже и в тепле (на чердаке может обмерзнуть) . Но клапан вздыхает при спуске и жильцу не 3м может не понравиться. Клапан выбирать диаметром 110 с хорошей пропускной способностью по воздуху.

kasket, сколько всего стояков? Их высота над коньком? Рядом со стояком есть пристройки, надстройки? Если да - зависит ли эффект от ветра?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124809

19.11.2018 в 20:56:30

kasket написал: Заткнуть выход фановой трубы и посмотреть что из этого выйдет, планирую завтра.

Срыв водяных затворов на трктьем этаже при спуске воды на 2м - вот что выйдет :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124809

19.11.2018 в 21:02:01

shuryaev написал: Значит у вас остался вариант, что стояк засорён, имеет малое сечение, поэтому даже слабый слив работает как поршень, постоянно засасывая воздух.

Вовсе наоборот - стояк чистый и имеет хорошее проходное сечение, иначе бы были помехи перевертышу в вентиляции.

shuryaev написал: Остаётся чистить или ставить аэраторы.

Лучше думать, чем заниматься бестолковом занятием.

shuryaev написал: Я в чудеса не верю, тогда кто засасывает воздух?

Это не чудеса, а самая обыкновенная физика - разница в весе теплого и холодного воздуха.

shuryaev написал: Попробуйте надеть на вывод стояка пластиковую посудину, железные гремят.

см выше... без толку

0